сообщение 12.8.2012, 14:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 28.7.2010
Пользователь №: 19033



Вопрос такой. Родственик будет ставить вязально-швейное оборудование. Имеется прес для глажения 60 киловат и куча трехфазных моторовна машинках и розеток с лампами освещения. Как правильно вести от щитков проводку, вернее в какой защите: металлической трубе или негорючем гохрорукаве. Илии вообще в чем. И какие ставить щитки: металические или пласмасовые.
Сильно не бить, ишо студент-заочник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.8.2012, 14:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А проектик на электроснабжение не хочет родственник заказать? Ведь подобное оборудование указывает на то, что речь идёт о предприятии, а не об электрификации сарайчика.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотеклмн
сообщение 12.8.2012, 16:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 28.7.2010
Пользователь №: 19033



Не сильно это и предприятие. 5 вязальных машин, мошность каждой 2.2 кВта. 4 швейные с такимиже моторами и прес для глажки. Над каждой машинкой дневной свет из двух ламп по 40 Ватт. Вот и все. Щечик поставили на 100 Ампер прямого включения и кабель подвели на кажетса 16 квадрат на стене дома. Больше в поселке нельзя, как сказали с райэнерго. Теперь вопрос каким кабелем развести и подключить пресс, каждую мащинку и свет и в какой защитной изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.8.2012, 17:28
Сообщение #4





Гости






Цитата(вотеклмн @ 12.8.2012, 16:29) *
Не сильно это и предприятие. 5 вязальных машин, мошность каждой 2.2 кВта. 4 швейные с такимиже моторами и прес для глажки. Над каждой машинкой дневной свет из двух ламп по 40 Ватт. Вот и все. Щечик поставили на 100 Ампер прямого включения и кабель подвели на кажетса 16 квадрат на стене дома. Больше в поселке нельзя, как сказали с райэнерго. Теперь вопрос каким кабелем развести и подключить пресс, каждую мащинку и свет и в какой защитной изоляции.

Как не выёживайтесь, но это промышленное предприятие (хоть малое, хоть большое), и без проекта Вам, скорее всего, не обойтись. Кроме " как сказали с райэнерго" есть такой надзорный орган, как РТН, т.е. РосТехНадзор, который может на законных основаниях такие предъявы сделать (и правильно), что мало не покажется! Даже если здесь мы Вам всё "разжуём" и объясним, все эти "жевки" и рекомендации законной силы иметь не будут!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.8.2012, 18:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(вотеклмн @ 12.8.2012, 17:29) *
Щечик поставили на 100 Ампер прямого включения

при том что пресс один 60 кВт? чёт Вы не договариваете


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотеклмн
сообщение 12.8.2012, 18:47
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 28.7.2010
Пользователь №: 19033



Извените, не 60 кВт, а 60 Ампер. Ето ево мощность тогда 24 кВата. Да ничево я не не договариваю. договор на 3 фазы есть и они проведены. Поставил пять штук вязально-швейные машинок на часном секторе дома в двухэтажном гараже, прес для отглажки готовых связанных изделий и работает понемногу.
Азадача-это правильно проводку к ним подключить. Чтоб народ не травмировало и провода негрелись и не горели. Потомушто уже все горело один раз по этой причне. Остальные вопросы- не наши вопросы.

Сообщение отредактировал вотеклмн - 12.8.2012, 18:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ной
сообщение 12.8.2012, 18:53
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 31.5.2012
Пользователь №: 27753



16кв* медь на пресс.На машины поставте УЗО.Все это есть в свободном
доступе на этом ,так и других сайтах.УДАЧИ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотеклмн
сообщение 12.8.2012, 19:22
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 28.7.2010
Пользователь №: 19033



А я думал 10 квадрат меди хватит. Забыл дописать.
Раньше стоял кабель на 6 квадрат и он был теплый. Што там было, как произошло непонятно, но начали гореть открытые провода . Они небыли ни в каких трубах или гофре и все стреляло и горело и ни один автомат не отключился. Пожар потушили. Заменили на вводе кабель и щетчик. Сейчас надо ставить новый распредщиток с автоматами и возник вопрос . В какх трубах или гофре тянуть заново кабели на прес и машинки и как правильно. Помещение их белого кирпича оштукатуреное.
А на вязальные и швейные машинки УзО обязательно или нет.
Там еще десять розеток на 220 вольт возле каждой машинки. На освещение и розетки тоже УзО или нет

Сообщение отредактировал вотеклмн - 12.8.2012, 19:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.8.2012, 20:49
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда
1. в трубах
2. пластмассовые
3. не похожи Вы на студента заочника
пысы: проект лучше сделайте шоб не "все стреляло и горело и ни один автомат не отключился. Пожар потушили. "


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yjriy
сообщение 12.8.2012, 21:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



Знакомый оппонент вроде.
Инересно, что вообще можно гладить утюгом на 20 килО- явное лукавство. Ну а самое главное, что подвод у вас всего 16мм2. Это маловато для такого минипроизводсва и конкурирования с китаем в легкой промышленности. Тогда гладить и шить придется по очереди. Вам нужно было просчитать суммарную мощность всех потребителей, с учетом коэффициента загрузки и расположения прохождения кабеля выбрать его сечение. Но раз вам ограничили ввод по сечению и наверное вдобавок впендюрили алюминиевый СИП16 монтерами привезенный на летУчке, потому как больше не разрешается для физлица, то постарайтесь эту мощность просчитать хотя-бы от распределительного щита до потребителей. Сечения медного кабеля 10мм2 для ваших 60 Ампер вполне достаточно и ессно автомат поставить на 63А. Для стандартных асинхронных двигателей 2.2кВт, применяемых на производственных швейных машинах вполне достаточно 2.5мм2 меди. УЗО желательно поставить и можно только на розетки. Допускается одно УЗО на несколько розеток (групп), а можно и вообще одно общее на розеточные группы для удешевления,но есть шанс получить от швей коленом под дЫх в случае закорачивания одной розетки на землю или швею и отключения всех одновременно. На швейные машины поставить автоматы не более 10Ампер. Кажется из-за повышенного сопротивления вашей питающей линии и малого ТКЗ у вас и не отключался ни один автомат, а все медленно и плавно горело. Монтаж кабелей произвести в металлических трубах или на крайнЯк в пластиковых. Ну а по бедности можно и в гофре при условии кирпичА вокруг и отсутствия механического воздействия (бабы ногами гофру давят часто под столами). ВидАть на вашей Малой Арнаутской улице сеть просажена и под вопросом мирное существование вашего минишвейзавода с соседями.
И не забудьте про отопопление зимой вашего подпольного производства. Дровишки будет далеко видно из-за дыма, газом или электричеством придется топить. А еще контур заземления нужно изготовить и заложить в свою шабашку. С2Н5ОН прав- покупайте проект, легализуйтесь и платите налоги.

Сообщение отредактировал yjriy - 12.8.2012, 22:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.8.2012, 23:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(вотеклмн @ 12.8.2012, 20:22) *
Што там было, как произошло непонятно, но начали гореть открытые провода . Они небыли ни в каких трубах или гофре и все стреляло и горело и ни один автомат не отключился.

Так может начать с выяснения соответствия номиналов автоматов проложенным проводам и, естественно, планируемым нагрузкам? А не с того, где и в чём эти провода запихнуты... То есть так медленненько... шажочками... приближаемся к разработке проекта... icon_wink.gif
Хотя, можно конечно опять просто понакидать проводов, да потолще, чтоб не дымило.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения