Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Чем проложить по наружной стене деревянного домика? , Что-бы негорючая изоляция была, и дополнительной защиты не надо было

Гость_Друг Лосей_*
сообщение 10.8.2012, 13:52
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Собираюсь тянуть к светильнику провод. Прокладываю только с негорючей изоляцией. Подскажите пожалуйста, его в гофре надо класть, или есть такой провод/кабель, что-бы без гофры можно было. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.8.2012, 14:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Есть два варианта обойтись без гофры при прокладке по горючим основаниям:
1 Выдержать растояние от кабеля до стены не менее 10 мм.
2. Сначала по стене проложить негорючий материал. Потом по этому негорючему материалу проложить кабель. С каждой стороны кабеля негорючий материал должен выступать на не менее 10 мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4udak
сообщение 10.8.2012, 18:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 22.4.2012
Пользователь №: 27149



Цитата(Друг Лосей @ 10.8.2012, 12:52) *
Здравствуйте. Собираюсь тянуть к светильнику провод. Прокладываю только с негорючей изоляцией. Подскажите пожалуйста, его в гофре надо класть, или есть такой провод/кабель, что-бы без гофры можно было. Спасибо

Третий вариант - абсолютно правильно будет проложить в стальной трубе. Это не шутка. Гофра не признается при прокладке электропроводки в деревянном здании.


--------------------
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.8.2012, 20:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(4udak @ 10.8.2012, 19:56) *
Третий вариант - абсолютно правильно будет проложить в стальной трубе.

В названии темы не упоминается скрытая проводка... а посему, допустима прокладка кабеля в изоляции, нераспространяющей горение, непосредственно по деревянному основанию (сечением до 6 мм2)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.8.2012, 22:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
допустима прокладка кабеля в изоляции, нераспространяющей горение, непосредственно по деревянному основанию (сечением до 6 мм2)

Это где-то такое в нормах прописано?. насколько я знаю при прокладке по горючим основаниям нужно принять меры описаны мною в посте №2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.8.2012, 22:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Это где-то такое в нормах прописано?
СП31-110-2003
Цитата
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.8.2012, 22:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Да-а-а-а А в Украинских нормах такого вроде как и нету. Будем знать....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 11.8.2012, 10:49
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(savelij® @ 11.8.2012, 2:38) *
СП31-110-2003

Пасибо,бум знать.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.8.2012, 6:36
Сообщение #9





Гости






Цитата(Друг Лосей @ 10.8.2012, 13:52) *
Здравствуйте. Собираюсь тянуть к светильнику провод. Прокладываю только с негорючей изоляцией. Подскажите пожалуйста, его в гофре надо класть, или есть такой провод/кабель, что-бы без гофры можно было. Спасибо

Если я правильно понял, " по наружной стене деревянного домика", т.е. на улице? Тогда следует подумать о защите провода от климатических воздействий: дождь, снег, мороз, жара, солнечная радиация и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.8.2012, 14:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shturman1 @ 10.8.2012, 22:22) *
Это где-то такое в нормах прописано?. насколько я знаю при прокладке по горючим основаниям нужно принять меры описаны мною в посте №2.

Меры украинских нормативов (как и российских), описанные Вами, к кабелям НГ не относятся:
Правила пожарной безопасности в Украине
"5.1.15. ..В случае открытой прокладки незащищенных проводов и защищенных проводов (кабелей) с оболочками из горючих материалов расстояние от них к горючим основам (конструкций, деталей) должно составлять не меньше 0,01 м. В случае невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от горючей поверхности слоем негорючего материала, который выступает из каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 0,01 м.."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 17:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены