![]() Чем проложить по наружной стене деревянного домика? , Что-бы негорючая изоляция была, и дополнительной защиты не надо было |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Чем проложить по наружной стене деревянного домика? , Что-бы негорючая изоляция была, и дополнительной защиты не надо было |
Гость_Друг Лосей_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Собираюсь тянуть к светильнику провод. Прокладываю только с негорючей изоляцией. Подскажите пожалуйста, его в гофре надо класть, или есть такой провод/кабель, что-бы без гофры можно было. Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Есть два варианта обойтись без гофры при прокладке по горючим основаниям:
1 Выдержать растояние от кабеля до стены не менее 10 мм. 2. Сначала по стене проложить негорючий материал. Потом по этому негорючему материалу проложить кабель. С каждой стороны кабеля негорючий материал должен выступать на не менее 10 мм. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
Здравствуйте. Собираюсь тянуть к светильнику провод. Прокладываю только с негорючей изоляцией. Подскажите пожалуйста, его в гофре надо класть, или есть такой провод/кабель, что-бы без гофры можно было. Спасибо Третий вариант - абсолютно правильно будет проложить в стальной трубе. Это не шутка. Гофра не признается при прокладке электропроводки в деревянном здании. -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Третий вариант - абсолютно правильно будет проложить в стальной трубе. В названии темы не упоминается скрытая проводка... а посему, допустима прокладка кабеля в изоляции, нераспространяющей горение, непосредственно по деревянному основанию (сечением до 6 мм2) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата допустима прокладка кабеля в изоляции, нераспространяющей горение, непосредственно по деревянному основанию (сечением до 6 мм2) Это где-то такое в нормах прописано?. насколько я знаю при прокладке по горючим основаниям нужно принять меры описаны мною в посте №2. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Это где-то такое в нормах прописано? СП31-110-2003Цитата В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Да-а-а-а А в Украинских нормах такого вроде как и нету. Будем знать....
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Собираюсь тянуть к светильнику провод. Прокладываю только с негорючей изоляцией. Подскажите пожалуйста, его в гофре надо класть, или есть такой провод/кабель, что-бы без гофры можно было. Спасибо Если я правильно понял, " по наружной стене деревянного домика", т.е. на улице? Тогда следует подумать о защите провода от климатических воздействий: дождь, снег, мороз, жара, солнечная радиация и т.д. и т.п. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это где-то такое в нормах прописано?. насколько я знаю при прокладке по горючим основаниям нужно принять меры описаны мною в посте №2. Меры украинских нормативов (как и российских), описанные Вами, к кабелям НГ не относятся: Правила пожарной безопасности в Украине "5.1.15. ..В случае открытой прокладки незащищенных проводов и защищенных проводов (кабелей) с оболочками из горючих материалов расстояние от них к горючим основам (конструкций, деталей) должно составлять не меньше 0,01 м. В случае невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от горючей поверхности слоем негорючего материала, который выступает из каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 0,01 м.." |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 17:56 |
|
![]() |