проблема с электророзеткой , Электророзетка сгорела после подключения прибора

неспециалист
сообщение 10.8.2012, 14:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 10.8.2012
Пользователь №: 28076



В частном 2-эт.доме - по одной фазе на каждый этаж. На первом этаже дома была установлена сплит-система на 36 кв.м., питание подключено к обычной электророзетке. Из-за низкого входного напряжения в сети сплит-система постоянно отключалась. Приобрели стабилизатор напряжения мощностью 2 квт., через него подключили сплит-систему. Ее работа сразу наладилась. Несколько дней назад в соседнем частном доме сгорела одна из фаз. Соседи перекинули электроснабжение своего дома на ту фазу, к которой подключен первый этаж нашего дома. После этого мы включили наш стабилизатор напряжения и соответственно, сплит-систему. В соседнюю электророзетку (через три метра от той, к которой подключен стабилизатор) включили зарядное устройство мобильного телефона. Эта соседняя розетка стала перегреваться, пластмассовый кожух розетки почернел, появился запах горелого. Электроприборы отключили. Кожух соседней розетки сняли, проверили тестером наличие в розетке тока: на одном тестер показывает фазу, на другом -0, т.е., как я понимаю замыкания в розетке нет. Попробовали включить снова сплит-систему через стабилизатор, а из этой соседней розетки, которая до этого горела, искры посыпались. Что делать, посоветуйте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.8.2012, 15:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А из соседней розетки искры посыпались когда в неё ничего не было влючено? Или как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 10.8.2012, 15:26
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Эта соседняя розетка стала перегреваться, пластмассовый кожух розетки почернел, появился запах горелого.

Данная розетка уже потеряла часть своих изоляционных свойств, да и контакты в ней наверное обгарели. Вообщем её надо менять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.8.2012, 15:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Вообщем её надо менять.

То что надо менять это очевидно. Только вот надо понять в чем была проблема. Скорее всего, что в этой розетке и было КЗ.
Вопрос к автору. А вы эту сгоревшую розетку уже вынимали? Провода к ней были надежно прикручены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.8.2012, 17:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Только вот надо понять в чем была проблема. Скорее всего, что в этой розетке и было КЗ.
Наиболее вероятно, что просто не протянуты контакты в проходной розетке, а КЗ тут не при делах...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.8.2012, 22:31
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(savelij® @ 10.8.2012, 18:18) *
Наиболее вероятно, что просто не протянуты контакты в проходной розетке, а КЗ тут не при делах...

МНе тоже так подумалось. Об этом может косвено свидетельствовать и нагрев розетки в которую втыкали ЗУ. То бишь - шлейфом описываемые розетки соединены, скорее всего.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.8.2012, 22:45
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
просто не протянуты контакты в проходной розетке, а КЗ тут не при делах...

а при плохом контакте разве аж искры могут посыпаться из розетки? Ну с нагревом при плохом контакте как то понятно, но что бы искры.... Хотя....
А кстати вопрос к автору. А защита сработала когда из розетки искры посыпались?

Сообщение отредактировал Shturman1 - 10.8.2012, 23:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.8.2012, 10:53
Сообщение #8





Гости






Цитата(Shturman1 @ 10.8.2012, 22:45) *
а при плохом контакте разве аж искры могут посыпаться из розетки? Ну с нагревом при плохом контакте как то понятно, но что бы искры.... Хотя....
А кстати вопрос к автору. А защита сработала когда из розетки искры посыпались?

Могут и искры посыпаться, если розетки запитаны шлейфом, а контакт ослаб. Похоже у топик-стартера именно такой случай: включили зарядное устройство в соседнюю розетку, тем самым пошевелив её, слабый контакт и проявил себя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.8.2012, 17:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Могут и искры посыпаться, если розетки запитаны шлейфом, а контакт ослаб. Похоже у топик-стартера именно такой случай

скорее всего так оно и есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения