Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 9.8.2012, 11:14
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте,
Поскольку ввод в дом делал один электрик, а разводку по дому - другой, начались сложности...
Проблема состоит в том, что при перегрузке или утечке срабатывает диффавтомат не в домашнем щитке !(там стоит АББ F202 AC 63A I-0,3 A), а на столбе (ИЕК ВД1-63 40А 30мА). Посоветуйте, пожалуйста, чем можно замемить дифф на столбе, чтобы отключался автомат в щитке дома.

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.8.2012, 12:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Поменять их местами, и все дела!

P.S. Лично у меня доверия к ИЭКу нету

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.8.2012, 12:04


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.8.2012, 12:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если не ошибаюсь, то ни первый ни второй не являются дифавтоматами. Это УЗО, и срабатывать на перегрузку не могут.
Самый простой выход, это поменять их местами, тогда будет селективность.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.8.2012, 12:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Действительно, оба УЗО не имеют встроенных автоматических выключателей. При перегрузки они не сработают (могут выйти из строя, если последовательно не установлены соответствующие автоматы). Срабатывают из-за утечки тока на землю. Причем на столбе ВД с уставкой 30мА а у Вас в щите с уставкой 300мА, поэтому более чувствительной и срабатывает раньше. Если есть возможность, поставите на столбе двух полюсный автомат вместо ВД, например ABB S202 с номинальный током видимо 40А или ВА 47-29-2 или как Вам предложили уже, поменяйте УЗО местами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 9.8.2012, 13:05
Сообщение #5





Гости






Поставьте на столб обычный автомат. Я вобще считаю ошибкой у становку УЗО на все линии (освещение+розеточная). И дома поставьте УЗО только на розетки! А иначе набегаетесь с ним из-за лампочек, будут постоянные сработки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.8.2012, 13:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
поставите на столбе двух полюсный автомат вместо ВД, например ABB S202 с номинальный током видимо 40А

Это более правильный вариант чем просто поменять УЗО местами, поскольку если в щитке дома и на опоре стоят только УЗО то нету защиты вводного провода (или кабеля) от токов КЗ и перегрузки. Нахимичили ваши электрики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 10.8.2012, 4:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



На кой вообще УЗО на вводе ставить? Если ток КЗ соответствует? Жили ХЗ сколько лет без них и ничаво.... Нужно защитить какую то часть дополнительно, ну поставьте, а лепить их куда не попадя????
Кстати про ИЕК, чем не устраивает то? Уже год их тестируем. Отрабатывают так же как и остальные, как новые так и БУ. Если они проверку проходят в чем разница? Дальше они работают одинаково. В % отношении, скажем у ИЭКа 0,5% брака, у того же Легранда 0,2%. Вы считаете это существенной разницей? Могу только про ДЭК сказать, столкнулся 1 раз на объекте где половина автоматов ДЭКовских стояла. Дык вот из них 80% в отвал, к остальным вопросов не возникало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 10.8.2012, 8:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну как "на кой"?
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№123-ФЗ, в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ, П.82.4
Цитата
Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.8.2012, 14:19
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я бы поставил устойство защитного отключения от пожара - автоматический выключатель icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 10.8.2012, 18:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Владимир_* @ 9.8.2012, 15:14) *
а на столбе (ИЕК ВД1-63 40А 30мА). Посоветуйте, пожалуйста, чем можно замемить дифф на столбе, чтобы отключался автомат в щитке дома.

На столб поставьте автомат (не дифф).

Цитата(push @ 10.8.2012, 8:00) *
Дальше они работают одинаково. В % отношении, скажем у ИЭКа 0,5% брака, у того же Легранда 0,2%. Вы считаете это существенной разницей?

Подержу. У Легранда 80 % понты, он не чем не лутше ИЭКа.
Просто сужу по своему опыту.А цены разница в разы.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.8.2012, 18:22


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:35
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены