Здравствуйте,
Поскольку ввод в дом делал один электрик, а разводку по дому - другой, начались сложности... Проблема состоит в том, что при перегрузке или утечке срабатывает диффавтомат не в домашнем щитке !(там стоит АББ F202 AC 63A I-0,3 A), а на столбе (ИЕК ВД1-63 40А 30мА). Посоветуйте, пожалуйста, чем можно замемить дифф на столбе, чтобы отключался автомат в щитке дома. Заранее благодарен! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Поменять их местами, и все дела!
P.S. Лично у меня доверия к ИЭКу нету Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.8.2012, 12:04 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если не ошибаюсь, то ни первый ни второй не являются дифавтоматами. Это УЗО, и срабатывать на перегрузку не могут.
Самый простой выход, это поменять их местами, тогда будет селективность. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Действительно, оба УЗО не имеют встроенных автоматических выключателей. При перегрузки они не сработают (могут выйти из строя, если последовательно не установлены соответствующие автоматы). Срабатывают из-за утечки тока на землю. Причем на столбе ВД с уставкой 30мА а у Вас в щите с уставкой 300мА, поэтому более чувствительной и срабатывает раньше. Если есть возможность, поставите на столбе двух полюсный автомат вместо ВД, например ABB S202 с номинальный током видимо 40А или ВА 47-29-2 или как Вам предложили уже, поменяйте УЗО местами.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Поставьте на столб обычный автомат. Я вобще считаю ошибкой у становку УЗО на все линии (освещение+розеточная). И дома поставьте УЗО только на розетки! А иначе набегаетесь с ним из-за лампочек, будут постоянные сработки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата поставите на столбе двух полюсный автомат вместо ВД, например ABB S202 с номинальный током видимо 40А Это более правильный вариант чем просто поменять УЗО местами, поскольку если в щитке дома и на опоре стоят только УЗО то нету защиты вводного провода (или кабеля) от токов КЗ и перегрузки. Нахимичили ваши электрики. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
На кой вообще УЗО на вводе ставить? Если ток КЗ соответствует? Жили ХЗ сколько лет без них и ничаво.... Нужно защитить какую то часть дополнительно, ну поставьте, а лепить их куда не попадя????
Кстати про ИЕК, чем не устраивает то? Уже год их тестируем. Отрабатывают так же как и остальные, как новые так и БУ. Если они проверку проходят в чем разница? Дальше они работают одинаково. В % отношении, скажем у ИЭКа 0,5% брака, у того же Легранда 0,2%. Вы считаете это существенной разницей? Могу только про ДЭК сказать, столкнулся 1 раз на объекте где половина автоматов ДЭКовских стояла. Дык вот из них 80% в отвал, к остальным вопросов не возникало. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ну как "на кой"?
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №123-ФЗ, в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ, П.82.4 Цитата Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я бы поставил устойство защитного отключения от пожара - автоматический выключатель
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
а на столбе (ИЕК ВД1-63 40А 30мА). Посоветуйте, пожалуйста, чем можно замемить дифф на столбе, чтобы отключался автомат в щитке дома. На столб поставьте автомат (не дифф). Дальше они работают одинаково. В % отношении, скажем у ИЭКа 0,5% брака, у того же Легранда 0,2%. Вы считаете это существенной разницей? Подержу. У Легранда 80 % понты, он не чем не лутше ИЭКа. Просто сужу по своему опыту.А цены разница в разы. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.8.2012, 18:22 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |