![]() Перестает работать выключатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Перестает работать выключатель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28049 ![]() |
Суть вопроса: обслуживаю офисное здание, в котором для освещения используются растровые светильники ЛПО 4х18 Вт. Для их включения используются выключатели открытой проводки, которые периодически (а вернее - постоянно
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
действительно, чего то мне кажется Вы фантазируете
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Пробовал вместо MAKELa поставить Этюд - результат нулевой. Подскажите - в чем может быть дело?! А теперь попробуйте поставить выключатель поприличнее на 16А. Кстати, не мешало бы указать и количество светильников, повешенных на один выключатель... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тоже думал что залипают контакты, но ТС говорит что после отсоединения провода - все в норме
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Чтобы отсоединить провод, надо "потревожить" механизм выключателя, чем и устраняется залипание... до следующих включений.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
возможно, но как нужно постараться, что бы потревожить
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
возможно, но как нужно постараться, что бы потревожить смотря как залипло ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28049 ![]() |
По-поводу фантазий - если бы об этом мне раньше рассказал кто-нибудь - я бы тоже не поверил.
По-поводу количества светильников - 5 шт. ЛПО 4х18 Вт. Сегодня поставил старый педальный выключатель (я его в Эстонии в 1988 году купил для своей квартиры) - работает нормально. А какой выключатель Вы бы посоветовали (это я по-поводу фразы "поприличнее на 16 А"), а то домашних запасов на весь офис может не хватить, т.к. выключатели там выходят из строя регулярно ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11145 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33А. При практическом замере у меня два светильника 4х36 жрали почему-то больше трёх ампер...
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Пару раз сталкивался с похожим явлением, когда горят выключатели при подобных условиях. И нагрузка не большая, и рядом такой же магазин/офис где все в порядке, но тут как проклятое место. Подозреваю светильники в вине, хотя тогда не приходилось разобраться.
Цитата Я не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33А. При практическом замере у меня два светильника 4х36 жрали почему-то больше трёх ампер... Китайские дроссели проявляют себя. Были случие когда они загорались от перегрева, точнее то что их окружало. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11145 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Китайские дроссели проявляют себя. Были случие когда они загорались от перегрева, точнее то что их окружало. Made in USSR... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата При практическом замере у меня два светильника 4х36 жрали почему-то больше трёх ампер А может компенсации реактива в светильниках не было. Та же ситуация может и у автора темы. При отсутствии конденсаторов компенсации токи возрастают. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а у меня было наоборот, компенсирующие кондеры стояли какие надо и при включении слипались контакты от этого)!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Я не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33А. Я проверял. 2х36 жрут именно около 0.32. А вот подключение компенсирующих конд. почему-то ток не изменило. Мерил клещами СМР-1 (Sonel).Вообще не знаю что показывают клещи и амперметры полный ток или только активный?подскажите.Предположение. У меня настольный светильник со сберегайкой 13 вт. При включении в розетку (руки не доходят сделать выключатель) слышно довольно сильное искрение. Если у автора светильники с ЭПРА, возможен бросок тока при включении, который и приваривает контакты, плюс "качество" современных выключателей. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Вообще не знаю что показывают клещи и амперметры полный ток или только активный?подскажите. полный Цитата Я проверял. 2х36 жрут именно около 0.32 Такой ток соответствует уже скомпенсированым светильникам. Сообщение отредактировал Shturman1 - 9.8.2012, 22:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Такой ток соответствует уже скомпенсированым светильникам. Правильно, (72/220=0.32), но в светильниках никакой компенсации нет, и при косинусе 0.5 ток должен быть вдвое больше. Это если бы клещи измеряли полный.Цитата полный Откуда такая уверенность?
Сообщение отредактировал uvk2 - 10.8.2012, 5:55 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
и при косинусе 0.5 ток должен быть вдвое больше. Не в двое а в корень из двух Это если бы клещи измеряли полный.Откуда такая уверенность? Из физики. Как такового активного или реактивного тока нет, есть проекции на вектор напряжения. А если вы при замере тока не берете опорный сигнал напряжения в сети, то вы и не можете разложить ток на активную или реактивную составляющие. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Сергей, а не стоит ли в ваших светильниках блок аварийного питания?
Если его неправильно подключить, то светильники так и будут продолжать гореть при выключенном питании, правда не очень долго, но будут. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата А может компенсации реактива в светильниках не было. По моему основное назначение конденсаторов в этих светильниках снятие радиопомех? По крайней мере так всегда слышал, сам не уточнял. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Правильно, (72/220=0.32), но в светильниках никакой компенсации нет, и при косинусе 0.5 ток должен быть вдвое больше. Но вы не уточнили какие в этих светильниках ПРА, элктронные или електромагнитные? Если электронные, то ничего удивительного нет. Ихний косинус фи приближаеться к 1 Цитата Не в двое а в корень из двух А это почему? Ведь вроде при косинус фи=0,5 должно быть так 72/(220*0.5) Цитата По моему основное назначение конденсаторов в этих светильниках снятие радиопомех? По крайней мере так всегда слышал, сам не уточнял. Это тоже одно из назначений конденсатора. Сообщение отредактировал Shturman1 - 10.8.2012, 8:44 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 7:41 |
|
![]() |