Суть вопроса: обслуживаю офисное здание, в котором для освещения используются растровые светильники ЛПО 4х18 Вт. Для их включения используются выключатели открытой проводки, которые периодически (а вернее - постоянно icon_twisted.gif ) после включения - не выключаются. После отключения провода выключатель работает как ни в чем ни бывало. Провод подключаешь, пару раз включишь-выключишь и история повторяется. Выключателей поменял достаточно, чтобы перестать сомневаться в их качестве. Такое ощущение, что контакты примагничиваются (но это уже из области фантастики). Пробовал вместо MAKELa поставить Этюд - результат нулевой. Подскажите - в чем может быть дело?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.8.2012, 8:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



действительно, чего то мне кажется Вы фантазируете


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.8.2012, 9:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(sergey0467 @ 9.8.2012, 8:20) *
Пробовал вместо MAKELa поставить Этюд - результат нулевой. Подскажите - в чем может быть дело?!

А теперь попробуйте поставить выключатель поприличнее на 16А.
Кстати, не мешало бы указать и количество светильников, повешенных на один выключатель...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.8.2012, 12:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тоже думал что залипают контакты, но ТС говорит что после отсоединения провода - все в норме


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.8.2012, 12:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Чтобы отсоединить провод, надо "потревожить" механизм выключателя, чем и устраняется залипание... до следующих включений.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.8.2012, 12:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



возможно, но как нужно постараться, что бы потревожить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.8.2012, 14:20
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(с2н5он @ 9.8.2012, 13:55) *
возможно, но как нужно постараться, что бы потревожить

смотря как залипло icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey0467
сообщение 9.8.2012, 15:37
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 28049



По-поводу фантазий - если бы об этом мне раньше рассказал кто-нибудь - я бы тоже не поверил.
По-поводу количества светильников - 5 шт. ЛПО 4х18 Вт.
Сегодня поставил старый педальный выключатель (я его в Эстонии в 1988 году купил для своей квартиры) - работает нормально. А какой выключатель Вы бы посоветовали (это я по-поводу фразы "поприличнее на 16 А"), а то домашних запасов на весь офис может не хватить, т.к. выключатели там выходят из строя регулярно icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.8.2012, 15:51
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11145
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Я не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33А. При практическом замере у меня два светильника 4х36 жрали почему-то больше трёх ампер... icon_eek.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.8.2012, 15:55
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Пару раз сталкивался с похожим явлением, когда горят выключатели при подобных условиях. И нагрузка не большая, и рядом такой же магазин/офис где все в порядке, но тут как проклятое место. Подозреваю светильники в вине, хотя тогда не приходилось разобраться.

Цитата
Я не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33А. При практическом замере у меня два светильника 4х36 жрали почему-то больше трёх ампер...

Китайские дроссели проявляют себя. Были случие когда они загорались от перегрева, точнее то что их окружало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.8.2012, 15:56
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11145
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Работник @ 9.8.2012, 15:55) *
Китайские дроссели проявляют себя. Были случие когда они загорались от перегрева, точнее то что их окружало.

Made in USSR...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.8.2012, 16:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
При практическом замере у меня два светильника 4х36 жрали почему-то больше трёх ампер

А может компенсации реактива в светильниках не было.
Та же ситуация может и у автора темы.
При отсутствии конденсаторов компенсации токи возрастают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 9.8.2012, 21:07
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а у меня было наоборот, компенсирующие кондеры стояли какие надо и при включении слипались контакты от этого)!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.8.2012, 21:42
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Я не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33А.
Я проверял. 2х36 жрут именно около 0.32. А вот подключение компенсирующих конд. почему-то ток не изменило. Мерил клещами СМР-1 (Sonel).Вообще не знаю что показывают клещи и амперметры полный ток или только активный?подскажите.

Предположение. У меня настольный светильник со сберегайкой 13 вт. При включении в розетку (руки не доходят сделать выключатель) слышно довольно сильное искрение. Если у автора светильники с ЭПРА, возможен бросок тока при включении, который и приваривает контакты, плюс "качество" современных выключателей.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.8.2012, 21:54
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Вообще не знаю что показывают клещи и амперметры полный ток или только активный?подскажите.

полный
Цитата
Я проверял. 2х36 жрут именно около 0.32

Такой ток соответствует уже скомпенсированым светильникам.

Сообщение отредактировал Shturman1 - 9.8.2012, 22:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 10.8.2012, 5:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Такой ток соответствует уже скомпенсированым светильникам.
Правильно, (72/220=0.32), но в светильниках никакой компенсации нет, и при косинусе 0.5 ток должен быть вдвое больше. Это если бы клещи измеряли полный.
Цитата
полный
Откуда такая уверенность?

Сообщение отредактировал uvk2 - 10.8.2012, 5:55


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.8.2012, 6:41
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(uvk2 @ 10.8.2012, 8:44) *
и при косинусе 0.5 ток должен быть вдвое больше.

Не в двое а в корень из двух
Цитата(uvk2 @ 10.8.2012, 8:44) *
Это если бы клещи измеряли полный.Откуда такая уверенность?

Из физики. Как такового активного или реактивного тока нет, есть проекции на вектор напряжения. А если вы при замере тока не берете опорный сигнал напряжения в сети, то вы и не можете разложить ток на активную или реактивную составляющие.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 10.8.2012, 7:38
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Сергей, а не стоит ли в ваших светильниках блок аварийного питания?
Если его неправильно подключить, то светильники так и будут продолжать гореть при выключенном питании, правда не очень долго, но будут.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.8.2012, 8:27
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
А может компенсации реактива в светильниках не было.


По моему основное назначение конденсаторов в этих светильниках снятие радиопомех? По крайней мере так всегда слышал, сам не уточнял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.8.2012, 8:31
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Правильно, (72/220=0.32), но в светильниках никакой компенсации нет, и при косинусе 0.5 ток должен быть вдвое больше.

Но вы не уточнили какие в этих светильниках ПРА, элктронные или електромагнитные? Если электронные, то ничего удивительного нет. Ихний косинус фи приближаеться к 1
Цитата
Не в двое а в корень из двух

А это почему? Ведь вроде при косинус фи=0,5 должно быть так 72/(220*0.5)
Цитата
По моему основное назначение конденсаторов в этих светильниках снятие радиопомех? По крайней мере так всегда слышал, сам не уточнял.

Это тоже одно из назначений конденсатора.

Сообщение отредактировал Shturman1 - 10.8.2012, 8:44
Вернуться в начало страницы