Фадик
сообщение 4.8.2012, 21:39
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Мужики пожалуйста пдскажите марку провода для бани (порная и помывочная) в железных трубах будет лежать.Просто с такими категориями зданий ни когда не сталкивался.А также любая инфа будет полезна.Хэлп и спасибо за ранее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.8.2012, 22:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Кабель подойдёт РКГМ, см. скажем здесь http://www.secoin.ru/bd/prov/ptle.html
Светильники влагозащищённые, термостойкие - (С) "Приобрести такие светильники можно в магазинах, специализирующихся на продаже оборудования и аксессуаров для саун и бань."
Из теории:
ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка.
Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 http://homemasters.ru/forum/topic6981.html...ost&p=66878 Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 5.8.2012, 1:20
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Спасибо за ответ!!! И есчё такой вопрос? Баня общественная,потолки 4 метра,то есть не частная.Раньше с незапятных времён было зделано в железных трубах вся проводка и всё это подгнило,сейчас нужно всё сделать по новому,вопрос как лучше? У самого возник вапрос как соединять провода,ведь влажность очень не кислая.Нужно прогнать две линии света по шесть светильников последовательно на помывачную и два или три на парную.Как или в чём гнать и соединять это всё.Это не дома провод кинул и на конце светильник подсоединил,тут влажность,тоесть пар.И есчё вопрос? Как я понял от Штурмана1 то в трубах гнать нельзя,а там проложенны трубы! Это нормативы поменялись или косяк тех кто делал? А так за любую инфу буду при мног благодарен.И есчё раз спасибо Штурману1!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 5.8.2012, 6:10
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Не ломай голову, просто нормативы поменялись. На заре своей молодости дом проектировали по одним нормативам, а сдавать по другим, пришлось переделывать. Тебе нужно влагостойкое оборудование, такое продаётся. Специальные пластиковые трубы с герметичным соединением с распредкоробками. Всё это продаётся в специализированных магазинах и фирмах. Просто не поленись поузнавай, что в вашем регионе есть.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 5.8.2012, 13:59
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Понятно, а пластиковые трубы в парной как себя будут вести,выдержат такие температуры? И вопрос об соединениях,как лучше,сварки проводов не имею и остаётся скруткой или колодками,что предпочтительнее? Есчё есть задумка в местах соединений обмазывать клеем герметиком для вклейки автостекол (есть холявный) в место изоленты, он хорошо приклееваится и становится как резина, плюс все негативные влияния жары и воды,ну вобщем погоды на авто выдерживает легко или не стоит эксперементировать?

Сообщение отредактировал с2н5он - 5.8.2012, 20:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 5.8.2012, 18:54
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Не знаю. Я колодкам в таких случаях не доверяю, лучше уж на скрутку. По поводу герметика, не экспериментировал никогда. А насчёт труб в парике не бойся, выдержат.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 5.8.2012, 19:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Джоуль @ 5.8.2012, 22:54) *
Не знаю. Я колодкам в таких случаях не доверяю, лучше уж на скрутку.


Получаются СИЗы ?
Мне кажется ВАГИ лутше подойдут.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 5.8.2012, 22:10
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Возьми паяльник и пропаяй скрутки.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 5.8.2012, 23:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Да это пожалуй лучший вариант.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.8.2012, 0:49


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.8.2012, 8:36
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Да это пожалуй лучший вариант.

Однозначно.

И с герметиком, ИМХО, не очень хорошая затея.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 6.8.2012, 15:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



А паять на высоте 4 м. это совет для врагов!!!
Клемы WAGO и всё ОК!!!

Раз совет просил человек, честно посоветовал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.8.2012, 15:31
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
А паять на высоте 4 м. это совет для врагов!!!

Советы советами Но решать окончательно, автору темы. Тем более, что по форуму всех ньюансов не учтёшь. Нужно быть на обьекте и всё своими глазами уведеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 7.8.2012, 9:04
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Да,пайка не катит в этом месте.всем спосибо,всё закупил.Только распаечных коробок нет таких как я искал.Но всё попровимо,буду сам дорабатывать.Всем есчё раз спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.8.2012, 22:00
Сообщение #14





Гости






Цитата(Фадик @ 7.8.2012, 9:04) *
Да,пайка не катит в этом месте.всем спосибо,всё закупил.Только распаечных коробок нет таких как я искал.Но всё попровимо,буду сам дорабатывать.Всем есчё раз спасибо!!!

А нельзя в Вашем случае разводку выполнить в другом помещении, сделав только вводы для светильников в парную и помывочную?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 8.8.2012, 7:47
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Нет,не прокатит,только в этих помещениях гнать провод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения