Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Замена трансформаторов

belka307
сообщение 2.8.2012, 10:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 11.5.2012
Из: Челябинск
Пользователь №: 27417



По проекту на ПС 35/10 кВ требуется заменить трансформатор мощностью 3,2 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА. Какие последствия это может за собой повлечь? Какое еще оборудование потребуется поменять? И на что следует обратить особое внимание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.8.2012, 10:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Все это должно быть прописано в этом проекте. Последствия от минимальных до замены всего остального оборудования ПС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belka307
сообщение 2.8.2012, 10:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 11.5.2012
Из: Челябинск
Пользователь №: 27417



Вот именно, что ничего не прописано.... Но, как я понимаю, замена трансформаторов, может повлечь за собой замену другого оборудования
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.8.2012, 11:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(belka307 @ 2.8.2012, 13:33) *
Вот именно, что ничего не прописано....

Несете этот проект в СРО проектировщика и прОсите высказать свое отношение к работе своего члена.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.8.2012, 11:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Сама по себе замена транса может потребовать замены только конструктивно не подходящего оборудования. А вот причина замена транса, видимо увеличение мощности, потребует замены оборудования которое не может обеспечить передачу этой увеличенной мощности. Например трансоформаторы тока, выключатели, проходные изоляторы, шины. К тому же изменяться значения токов КЗ, что в свою очередь потребует перерасчета уставок защиты, перенастройка ее и возможно замена.