![]() Замена трансформаторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Замена трансформаторов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.5.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 27417 ![]() |
По проекту на ПС 35/10 кВ требуется заменить трансформатор мощностью 3,2 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА. Какие последствия это может за собой повлечь? Какое еще оборудование потребуется поменять? И на что следует обратить особое внимание?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Все это должно быть прописано в этом проекте. Последствия от минимальных до замены всего остального оборудования ПС.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.5.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 27417 ![]() |
Вот именно, что ничего не прописано.... Но, как я понимаю, замена трансформаторов, может повлечь за собой замену другого оборудования
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот именно, что ничего не прописано.... Несете этот проект в СРО проектировщика и прОсите высказать свое отношение к работе своего члена. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Сама по себе замена транса может потребовать замены только конструктивно не подходящего оборудования. А вот причина замена транса, видимо увеличение мощности, потребует замены оборудования которое не может обеспечить передачу этой увеличенной мощности. Например трансоформаторы тока, выключатели, проходные изоляторы, шины. К тому же изменяться значения токов КЗ, что в свою очередь потребует перерасчета уставок защиты, перенастройка ее и возможно замена.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 19:17 |
|
![]() |