Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

оборудование кухни. , как осуществить???

Dashutka
сообщение 27.7.2012, 10:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Доброго времени суток!
щит кухни запитан от ГРЩ. В щиту кухни стоят автоматы отдельно на печи, отдельно на холодильники(1 автомат на 1 элетроприемник).
Пришло замечание от стройэкспертизы, что питатся холодильники должны от другого щита. Согласно п.4-21 ДБН В2,5-23-2010.
Согласно этому пункту не допускается общее питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и электротермического оборудования...
Как это можно понять??? Смысла двух щитов я не вижу...


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.7.2012, 11:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не знаю, как звучит пункт в украинских нормах, но в СП31-110 пункт про питание холодильников такой
Цитата
7.17 Питающие линии холодильных установок предприятий торговли и общественного питания должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ.

То есть не отдельный щит, а линия питания непосредственно от ВРУ здания.
Именно так и запитывали кафе в офисном здании: питание всего оборудования от ЩР кухни, кроме холодильных установок и аварийно-эвакуационного освещения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashutka
сообщение 27.7.2012, 12:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Цитата(savelij® @ 27.7.2012, 11:28) *
Не знаю, как звучит пункт в украинских нормах, но в СП31-110 пункт про питание холодильников такой

То есть не отдельный щит, а линия питания непосредственно от ВРУ здания.
Именно так и запитывали кафе в офисном здании: питание всего оборудования от ЩР кухни, кроме холодильных установок и аварийно-эвакуационного освещения.


А холодильники к какой категории потребителей относятся???


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.7.2012, 16:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



При чём тут категория?
Если речь о холодильниках общественных зданий, например, кафе или столовая, то будьте любезны, в соответствии стребованиями нормативки, запитать их от отдельной линии ВРУ (ГРЩ). Более ничего не требуется... ни дублирование, ни резервирование.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashutka
сообщение 27.7.2012, 17:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Цитата(savelij® @ 27.7.2012, 16:27) *
При чём тут категория?
Если речь о холодильниках общественных зданий, например, кафе или столовая, то будьте любезны, в соответствии стребованиями нормативки, запитать их от отдельной линии ВРУ (ГРЩ). Более ничего не требуется... ни дублирование, ни резервирование.

Да просто у меня есть потребители и первой, и третьей категории. Если исходить из соображения что бы не попортились продукты когда отключат основной ввод (если вообще там что-то попортится может), привязать холодильники к первой категории...


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 30.7.2012, 19:53
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Здравствуйте. А что на кухне у Вас отнесено к первой категории?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 31.7.2012, 7:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(OBON @ 30.7.2012, 22:53) *
Здравствуйте. А что на кухне у Вас отнесено к первой категории?

Холодильник с пивом?

А по существу, из данного правила есть исключение.
Бытовые холодильники могут питаться от общих групповых линий.
Т.е. если на кухне стоят обычные бытовые холодильники, то их выделять в особую группу холодильного оборудования ненужно.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashutka
сообщение 30.10.2012, 22:38
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Цитата(RomanNV @ 31.7.2012, 8:24) *
Холодильник с пивом?

А по существу, из данного правила есть исключение.
Бытовые холодильники могут питаться от общих групповых линий.
Т.е. если на кухне стоят обычные бытовые холодильники, то их выделять в особую группу холодильного оборудования ненужно.


да дело в том, что непонятно что это за кухня. И что за холодильники. Кухня находится в храме. Чтобы вопросов не было поставила еще один распредщит на кухне и подвела туда питание.


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения