![]() оборудование кухни. , как осуществить??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() оборудование кухни. , как осуществить??? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 ![]() |
Доброго времени суток!
щит кухни запитан от ГРЩ. В щиту кухни стоят автоматы отдельно на печи, отдельно на холодильники(1 автомат на 1 элетроприемник). Пришло замечание от стройэкспертизы, что питатся холодильники должны от другого щита. Согласно п.4-21 ДБН В2,5-23-2010. Согласно этому пункту не допускается общее питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и электротермического оборудования... Как это можно понять??? Смысла двух щитов я не вижу... -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не знаю, как звучит пункт в украинских нормах, но в СП31-110 пункт про питание холодильников такой
Цитата 7.17 Питающие линии холодильных установок предприятий торговли и общественного питания должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ. То есть не отдельный щит, а линия питания непосредственно от ВРУ здания. Именно так и запитывали кафе в офисном здании: питание всего оборудования от ЩР кухни, кроме холодильных установок и аварийно-эвакуационного освещения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 ![]() |
Не знаю, как звучит пункт в украинских нормах, но в СП31-110 пункт про питание холодильников такой То есть не отдельный щит, а линия питания непосредственно от ВРУ здания. Именно так и запитывали кафе в офисном здании: питание всего оборудования от ЩР кухни, кроме холодильных установок и аварийно-эвакуационного освещения. А холодильники к какой категории потребителей относятся??? -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
При чём тут категория?
Если речь о холодильниках общественных зданий, например, кафе или столовая, то будьте любезны, в соответствии стребованиями нормативки, запитать их от отдельной линии ВРУ (ГРЩ). Более ничего не требуется... ни дублирование, ни резервирование. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 ![]() |
При чём тут категория? Если речь о холодильниках общественных зданий, например, кафе или столовая, то будьте любезны, в соответствии стребованиями нормативки, запитать их от отдельной линии ВРУ (ГРЩ). Более ничего не требуется... ни дублирование, ни резервирование. Да просто у меня есть потребители и первой, и третьей категории. Если исходить из соображения что бы не попортились продукты когда отключат основной ввод (если вообще там что-то попортится может), привязать холодильники к первой категории... -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Здравствуйте. А что на кухне у Вас отнесено к первой категории?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Здравствуйте. А что на кухне у Вас отнесено к первой категории? Холодильник с пивом? А по существу, из данного правила есть исключение. Бытовые холодильники могут питаться от общих групповых линий. Т.е. если на кухне стоят обычные бытовые холодильники, то их выделять в особую группу холодильного оборудования ненужно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 ![]() |
Холодильник с пивом? А по существу, из данного правила есть исключение. Бытовые холодильники могут питаться от общих групповых линий. Т.е. если на кухне стоят обычные бытовые холодильники, то их выделять в особую группу холодильного оборудования ненужно. да дело в том, что непонятно что это за кухня. И что за холодильники. Кухня находится в храме. Чтобы вопросов не было поставила еще один распредщит на кухне и подвела туда питание. -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 15:28 |
|
![]() |