Термоусаживаемая трубка или муфта? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Термоусаживаемая трубка или муфта? |
28.7.2012, 6:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 |
В РУ-6кВ надо подключиться одножильным кабелем (то есть 3 фазы и земля-"экран кабеля"). Там уже есть "пример" - на конец каждой жилы усажена трубка, экран кабеля выведен на землю. Так вот, в том месте, где "выходит" экран и начинается термоусаж. трубка, под трубкой усажен ещё один небольшой кусочек трубки другого цвета. Не знаю, понятно ли я объяснил...
Вообщем вопрос в том, как усаживаются термоусаживаемые трубки? Нашёл у себя трубку в рулоне Raychem CNTM 42/16, ещё есть в пакете три куска по 25см Raychem 50/16. Но последнее мне кажется из набора концевой муфты. |
|
|
|
|
28.7.2012, 6:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Вобщем вопрос ваш непонятен.
Цитата Вообщем вопрос в том, как усаживаются термоусаживаемые трубки? Если вас интересует технология монтажа концевой муфты, то в инструкции к муфте все подробно расписано. Да и в сети можно найти. Или что?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
28.7.2012, 7:26
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 |
Вобщем вопрос ваш непонятен.Если вас интересует технология монтажа концевой муфты, то в инструкции к муфте все подробно расписано. Да и в сети можно найти. Или что? Инструкцию по монтажу муфты конечно можно найти, но меня интересует монтаж термоусаживаемой трубки (ТУТ)... Есть ли какие-то нюансы? |
|
|
28.7.2012, 7:40
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Да какие нюансы? Обезжирил поверхность, одел трубку, прогрел, она и уселась. Перегревать не надо. Недогреть тоже плохо. Усаживается по диаметру в два раза (ТУТ). Ваши 50/16 наверное в три.
Цитата подключиться одножильным кабелем (то есть 3 фазы и земля-"экран кабеля") А это как? Три одножильных кабеля??
Сообщение отредактировал uvk2 - 28.7.2012, 8:03 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
|
2.8.2012, 12:33
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
Речь идёт об одножильном кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена? Я встречал несколько типов концевых муфт на такой кабель. Есть у разных типов отдельные нюансы относительно комплектации и технологии монтажа, но незначительные. На муфтах типа ПКВт010-35 в комплекте идёт короткая чёрная "трубка-регулятор напряжения", которая усаживается в том месте, где заканчивается полупроводящий слой и начинается полиэтилен, и уже поверх неё усаживается основная трубка - красная. Ну дык в любом случае в каждой коробке лежит подробная инструкция по монтажу, причём с картинками!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|