Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Термоусаживаемая трубка или муфта?

rad_ia
сообщение 28.7.2012, 6:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



В РУ-6кВ надо подключиться одножильным кабелем (то есть 3 фазы и земля-"экран кабеля"). Там уже есть "пример" - на конец каждой жилы усажена трубка, экран кабеля выведен на землю. Так вот, в том месте, где "выходит" экран и начинается термоусаж. трубка, под трубкой усажен ещё один небольшой кусочек трубки другого цвета. Не знаю, понятно ли я объяснил...
Вообщем вопрос в том, как усаживаются термоусаживаемые трубки?
Нашёл у себя трубку в рулоне Raychem CNTM 42/16, ещё есть в пакете три куска по 25см Raychem 50/16. Но последнее мне кажется из набора концевой муфты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 28.7.2012, 6:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Вобщем вопрос ваш непонятен.
Цитата
Вообщем вопрос в том, как усаживаются термоусаживаемые трубки?
Если вас интересует технология монтажа концевой муфты, то в инструкции к муфте все подробно расписано. Да и в сети можно найти. Или что?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rad_ia
сообщение 28.7.2012, 7:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



Цитата(uvk2 @ 28.7.2012, 8:57) *
Вобщем вопрос ваш непонятен.Если вас интересует технология монтажа концевой муфты, то в инструкции к муфте все подробно расписано. Да и в сети можно найти. Или что?

Инструкцию по монтажу муфты конечно можно найти, но меня интересует монтаж термоусаживаемой трубки (ТУТ)... Есть ли какие-то нюансы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 28.7.2012, 7:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Да какие нюансы? Обезжирил поверхность, одел трубку, прогрел, она и уселась. Перегревать не надо. Недогреть тоже плохо. Усаживается по диаметру в два раза (ТУТ). Ваши 50/16 наверное в три.
Цитата
подключиться одножильным кабелем (то есть 3 фазы и земля-"экран кабеля")
А это как? Три одножильных кабеля??

Сообщение отредактировал uvk2 - 28.7.2012, 8:03


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 2.8.2012, 12:33
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Речь идёт об одножильном кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена? Я встречал несколько типов концевых муфт на такой кабель. Есть у разных типов отдельные нюансы относительно комплектации и технологии монтажа, но незначительные. На муфтах типа ПКВт010-35 в комплекте идёт короткая чёрная "трубка-регулятор напряжения", которая усаживается в том месте, где заканчивается полупроводящий слой и начинается полиэтилен, и уже поверх неё усаживается основная трубка - красная. Ну дык в любом случае в каждой коробке лежит подробная инструкция по монтажу, причём с картинками!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 23:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены