Подскажите по возможности срочно(завтра ставим)Заземление на ТТ100/5 контакты И2 как заземлить или просто нулем дать со счетчика и не париться????это СНТ транс на улице простой счетчик на общественные нужды...заземление какое там нафиг просто ноль..
Прикрепленные изображения
|
|
|
nat31 Меркурий 230 !вопрос срочный) 16.7.2012, 18:24
с2н5он рисунок как то криво вставлен 16.7.2012, 18:41
savelij® Цитата(nat31 @ 16.7.2012, 19:24) Подскажи... 16.7.2012, 18:45
yuoras Заземление на учёт не коим образом не влияет, это ... 16.7.2012, 22:53
с2н5он если разомкнётся вторичка и транс может полететь, ... 16.7.2012, 22:56
yuoras Цитата(с2н5он @ 16.7.2012, 22:56) если ра... 17.7.2012, 17:37
nat31 Да что то рисунок не открыпся!!!вчера ... 17.7.2012, 9:56
с2н5он речь не о разрушении, а о выходе из строя 17.7.2012, 19:40
yuoras Цитата(с2н5он @ 17.7.2012, 19:40) речь не... 17.7.2012, 20:09
Roman D Цитата(yuoras @ 17.7.2012, 19:09) В практ... 17.7.2012, 20:21
zario Цитата(Roman D @ 17.7.2012, 22:21) Ладно,... 17.7.2012, 20:31
yuoras Цитата(Roman D @ 17.7.2012, 20:21) Ладно,... 17.7.2012, 20:48
Roman D Цитата(yuoras @ 17.7.2012, 19:48) Я не ко... 17.7.2012, 20:55
yuoras Для полной безопасности , можете вообще ничего не ... 17.7.2012, 21:11
Roman D Цитата(yuoras @ 17.7.2012, 21:11) Но это ... 17.7.2012, 21:44
yuoras Цитата(Roman D @ 17.7.2012, 21:44) Хорошо... 17.7.2012, 22:21
с2н5он без эмоций
если положено по схеме землить - нужно ... 17.7.2012, 22:34
yuoras Никто же не писал , что не заземляйте.
Писал Может... 17.7.2012, 22:40
Roman D Цитата(yuoras @ 17.7.2012, 21:40) .
Писал... 17.7.2012, 22:52
yuoras Цитата(Roman D @ 17.7.2012, 22:52) Это не... 17.7.2012, 23:19
Roman D Цитата(yuoras @ 17.7.2012, 23:19) от разн... 18.7.2012, 6:43
с2н5он я понял что "Можете его не ставить" = ... 17.7.2012, 22:47
nat31 Всё вроде работает))поставил правда 150/5 а то что... 17.7.2012, 23:02
yuoras Если Вы так колосально блестите умом, подключаете ... 18.7.2012, 8:17
Roman D Цитирую сообщение №4
ЦитатаЗаземление на учёт не к... 18.7.2012, 16:35
yuoras Цитата(Roman D @ 18.7.2012, 16:35) Цитиру... 18.7.2012, 22:50
с2н5он прекращаем 18.7.2012, 23:01![]() ![]() ![]() |
|