имеется административное здание 2-х этажное, крыша шифер четырёхскатная
можно сетку сделать под крышей (шифером), т.е. практически на чердаке? вышки, лесов нет, спуски (0,5-1 м. от крыши) до земли сделаны - далее придется все делать руками -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
А какая категория молниезащиты у вашего объекта? III?
Для размещения молниеприёмной сетки уклон кровли должен быть не более 1:8. Судя по тому, что у вас на кровле шифер, то вероятнее всего шифер монтируется на деревянные конструкции, т.е. сгораемые. Я бы не рискнул туда сетку ложить. Думаю что в вашем случае оптимальным вариантом будет размещения стержневого молниеприёмника на самой высокой точке кровли (конёк, труба, и т.п.). Для III категории это может быть штырь из оцинкованного железа высотой не менее 200мм и сечением не менее 100мм.кв. Молниеприёмник соединить с заземлителем токоотводами не менее 2 шт. Расчётов зоны действия этого молниеприёмника делать не нужно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
всё по Черномырдину
похоже что тупо деньги надо освоить про стержневой молниеприёмник думал, но не вариант [quote name='RomanNV' date='13.7.2012, 9:23' post='243267'] А какая категория молниезащиты у вашего объекта? III? деревенский ДК -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Значит это III категория, зона защиты "Б". Общественное здание с неметаллической кровлей в сельской местности из сгораемых конструкций.
Защита выполняется по п.2.30 РД 34.21.122. Молниезащита данных объектов выполняется одним из следующих способов: Либо токоотводами, проложенными по стволам окружающих деревьев (если деревья выше здания). Либо тросовым молниеприёмником, протянутым над коньком кровли. Либо стержневым молниеприёмником в самой высокой части здания. Защиты сеткой в этом пункте нету. Ну а если заказчик настаивает на молниеприёмной сетке, замерьте уклон кровли. Молниеприёмную сетку можно ложить на уклон не более 1:8, это около 7 градусов. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
больше 7, градусов 20 ....по которым лазить надо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Тут дело не в том, что лазить тяжело, а в том, что молниеприёмная сетка на скатных кровлях не работает так, как нужно, по этому и существует ограничение на уклон кровли.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Тут дело не в том, что лазить тяжело, а в том, что молниеприёмная сетка на скатных кровлях не работает так, как нужно, по этому и существует ограничение на уклон кровли. для таких объектов оптимальная активная молниезащита http://www.spbelektra.ru/forend/index.html |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
С чего это, "оптимально"? Кто придумал? Может ещё и нормативку покажете на активную молниезащиту?...
Все рекламируют и пытаются продать, а нормативку указать не могут. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |