![]() Меркурий 230AR-00R, порядок чередования фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Меркурий 230AR-00R, порядок чередования фаз |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
Подключаю питание счетчика. При подключении фазы А перестает моргать надлись "Фаза 1", при подключении фазы В перестает моргать надлись "Фаза 2" , При подключении фазы С перестает моргать надлись "Фаза 3".
Вроде все нормально. Листаю меню и вижу что между фазой 1 и 2 угол 240, между 1 и 3 - 120, между 2 и 3 - 240. Вопрос 1. Получается что фазы чередуются по часовой стрелки, а угол отсчитывается против часовой? Это нормально? Вопрос 2. Влияет ли изменение порядка чередования фаз на общие показания счетчика? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вполне вероятно, что полярность всех трёх ТТ "наоборот".
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Чередование точно не правильное, переверните две любых фазы.
Тогда и токи надо переворачивать -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Обратное чередование фаз это называется, вобще-то надо сделать по чертежу, т.е как написано выше.
Если одноименные токи и напряжения согласованны то впринципе счетчик будет считать правильно. Правильнее смотреть угол между током и напряжение ну или косинус фи. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
Со всем уважении, еще раз повторю...
При подключении фазы А перестает моргать надлись "Фаза 1", при подключении фазы В перестает моргать надлись "Фаза 2" , При подключении фазы С перестает моргать надлись "Фаза 3". То есть счетчик правильно понимает порядок фаз... Если я меняю местами две фазы, то он уже видит фазу В как фазу 3. Счетчик подключен через ТН (10.000/100В) и два ТТ (учет по высокой стороне)... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При подключении фазы А перестает моргать надлись "Фаза 1", И что это означает? К примеру, в тех счетчиках, с которыми я работаю, "моргание" фазы означает обратное направление тока, моргание трех по очереди - обратное чередование. Есть возможность процитировать мануал? Цитата Если я меняю местами две фазы, то он уже видит фазу В как фазу 3. Не совсем понятно. Какие фазы меняем? Как он видит? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в руководстве чего то нет про это, а не проще связаться с Инкотексом?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
Да, в инструкции нет про это ничего...
В нормальном режиме на жк дисплее 3 надписи. Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3. Если один провод отсоединить, например, фазу В, то начинает моргать надпись Фаза 2. То есть прибор показывает что данная фаза отсутствует. И это соответствие у меня сохраняется при порядке подключения А-В-С. Но углы при этом считаются так как я описал выше... То есть идет отсчет против часовой стрелке. На другом форуме мне сказали что так и должно быть... Сегодня подсчитал показания относительно других приборов - вижу что при изменении порядка чередования фаз (А-С-В) показания изменились в большую сторону... Хорошо бы кто написал кто именно с этой моделью счетчика работает... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Ты хоть фазу "С" подай на счётчик на клемму "А" он тебе покажет "Фаза 1".
Чё не ясно?. Проверь чередование фаз 1-2 120грд ,2-3 240грд, 1-3 120 грд. и напряжение каждой фазы и всё. А чё де светит какая разница!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Проверь чередование фаз 1-2 120грд ,2-3 240грд, 1-3 120 грд. А я думал: 1-2 120°, 2-3 120°, 3-1 120°. Путают господа меркурьевцы что-то. Может, фазоуказателем воспользоваться? Сообщение отредактировал Roman D - 13.7.2012, 11:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Сорри , при написании ошибся
Правильное чередование фаз 1-2 120грд ,1-3 240грд, 2-3 120 грд. Это правильное чередование, которое должно отображаться на ЖКИ счётчика Сообщение отредактировал yuoras - 13.7.2012, 14:43 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Правильное чередование фаз 1-2 120грд ,1-3 240грд, 2-3 120 грд. Всё верно. Как бы ТСу помочь, а то жмётся на инфу... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
Марка счетчика Меркурий 230AR-00R (указано в названии темы). Действительно, ему без разницы какую фазу на клемму 12 подаю, реагирует неизменно надпись ФАЗА 2.
А не может быть что угол отсчитывается против часовой стрелки, а нумерация фаз в обратном направлении? Тогда получается что я подключаю все правильно. Фаза А на клемму 10, фазу В на клемму 12, фазу С на клемму 14. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Угол отсчитывается правильно, по часовой стрелке и нумерация фаз тоже правильная.
Я вооще не вижу проблемы!!!!. Если Вас смущает чередование фаз , возьмите фазоуказатель!!!!!!!! Прибор ВАФ -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Фазы то надо крутить вместе с током.
Смотрите косинус фи! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Фазы то надо крутить вместе с током. Смотрите косинус фи! Однозначно с током -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Правильное чередование фаз 1-2 120грд ,1-3 240грд, 2-3 120 грд. Я тоже так думал. Но в реале, углы измеренные Меркурием 230 AR 03 C оказались такими: 1-2 119 гр; 1-3 230 гр; 2-3 111 гр. Почему так, объясните. Может ли это быть из-за того, что к счетчику не подключены токовые цепи?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Так из-за того что у вас несиметрия напряжения.
Это к качеству относится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Несимметрия имеется, но как она может влиять на угол сдвига между фазами, который обусловлен лишь конструкцией генератора?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Нессиметричная нагрузка может давать такой эффект.
Так бывает. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |