toyota
сообщение 12.7.2012, 10:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Подключаю питание счетчика. При подключении фазы А перестает моргать надлись "Фаза 1", при подключении фазы В перестает моргать надлись "Фаза 2" , При подключении фазы С перестает моргать надлись "Фаза 3".
Вроде все нормально.
Листаю меню и вижу что между фазой 1 и 2 угол 240, между 1 и 3 - 120, между 2 и 3 - 240.
Вопрос 1. Получается что фазы чередуются по часовой стрелки, а угол отсчитывается против часовой? Это нормально?
Вопрос 2. Влияет ли изменение порядка чередования фаз на общие показания счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.7.2012, 10:43
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вполне вероятно, что полярность всех трёх ТТ "наоборот".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 12.7.2012, 11:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Чередование точно не правильное, переверните две любых фазы.
Тогда и токи надо переворачивать


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 13.7.2012, 1:54
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Обратное чередование фаз это называется, вобще-то надо сделать по чертежу, т.е как написано выше.
Если одноименные токи и напряжения согласованны то впринципе счетчик будет считать правильно.

Правильнее смотреть угол между током и напряжение ну или косинус фи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 13.7.2012, 4:55
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Со всем уважении, еще раз повторю...
При подключении фазы А перестает моргать надлись "Фаза 1", при подключении фазы В перестает моргать надлись "Фаза 2" , При подключении фазы С перестает моргать надлись "Фаза 3".
То есть счетчик правильно понимает порядок фаз...
Если я меняю местами две фазы, то он уже видит фазу В как фазу 3.
Счетчик подключен через ТН (10.000/100В) и два ТТ (учет по высокой стороне)...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.7.2012, 7:27
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(toyota @ 13.7.2012, 4:55) *
При подключении фазы А перестает моргать надлись "Фаза 1",

И что это означает?
К примеру, в тех счетчиках, с которыми я работаю, "моргание" фазы означает обратное направление тока, моргание трех по очереди - обратное чередование.
Есть возможность процитировать мануал?

Цитата
Если я меняю местами две фазы, то он уже видит фазу В как фазу 3.

Не совсем понятно. Какие фазы меняем? Как он видит? icon_eek.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.7.2012, 7:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в руководстве чего то нет про это, а не проще связаться с Инкотексом?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 13.7.2012, 8:05
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Да, в инструкции нет про это ничего...
В нормальном режиме на жк дисплее 3 надписи.
Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3.
Если один провод отсоединить, например, фазу В, то начинает моргать надпись Фаза 2. То есть прибор показывает что данная фаза отсутствует.
И это соответствие у меня сохраняется при порядке подключения А-В-С.
Но углы при этом считаются так как я описал выше... То есть идет отсчет против часовой стрелке. На другом форуме мне сказали что так и должно быть...
Сегодня подсчитал показания относительно других приборов - вижу что при изменении порядка чередования фаз (А-С-В) показания изменились в большую сторону...
Хорошо бы кто написал кто именно с этой моделью счетчика работает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 13.7.2012, 9:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Ты хоть фазу "С" подай на счётчик на клемму "А" он тебе покажет "Фаза 1".
Чё не ясно?.
Проверь чередование фаз 1-2 120грд ,2-3 240грд, 1-3 120 грд. и напряжение каждой фазы и всё.
А чё де светит какая разница!!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.7.2012, 10:59
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(yuoras @ 13.7.2012, 8:12) *
Проверь чередование фаз 1-2 120грд ,2-3 240грд, 1-3 120 грд.

А я думал: 1-2 120°, 2-3 120°, 3-1 120°. Путают господа меркурьевцы что-то.
Может, фазоуказателем воспользоваться?

Сообщение отредактировал Roman D - 13.7.2012, 11:12


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 13.7.2012, 14:42
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Сорри , при написании ошибся
Правильное чередование фаз 1-2 120грд ,1-3 240грд, 2-3 120 грд.
Это правильное чередование, которое должно отображаться на ЖКИ счётчика

Сообщение отредактировал yuoras - 13.7.2012, 14:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.7.2012, 14:55
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(yuoras @ 13.7.2012, 14:42) *
Правильное чередование фаз 1-2 120грд ,1-3 240грд, 2-3 120 грд.

Всё верно.
Как бы ТСу помочь, а то жмётся на инфу... icon_biggrin.gif а счётчики, млин, разные.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 16.7.2012, 7:10
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Марка счетчика Меркурий 230AR-00R (указано в названии темы). Действительно, ему без разницы какую фазу на клемму 12 подаю, реагирует неизменно надпись ФАЗА 2.
А не может быть что угол отсчитывается против часовой стрелки, а нумерация фаз в обратном направлении? Тогда получается что я подключаю все правильно. Фаза А на клемму 10, фазу В на клемму 12, фазу С на клемму 14.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 16.7.2012, 13:17
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Угол отсчитывается правильно, по часовой стрелке и нумерация фаз тоже правильная.
Я вооще не вижу проблемы!!!!.
Если Вас смущает чередование фаз , возьмите фазоуказатель!!!!!!!!
Прибор ВАФ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 17.7.2012, 3:40
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Фазы то надо крутить вместе с током.
Смотрите косинус фи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 17.7.2012, 8:30
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Vasamba @ 17.7.2012, 3:40) *
Фазы то надо крутить вместе с током.
Смотрите косинус фи!

Однозначно с током


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.11.2012, 18:12
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Правильное чередование фаз 1-2 120грд ,1-3 240грд, 2-3 120 грд.
Я тоже так думал. Но в реале, углы измеренные Меркурием 230 AR 03 C оказались такими: 1-2 119 гр; 1-3 230 гр; 2-3 111 гр. Почему так, объясните. Может ли это быть из-за того, что к счетчику не подключены токовые цепи?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 16.11.2012, 2:12
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Так из-за того что у вас несиметрия напряжения.
Это к качеству относится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.11.2012, 5:43
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Несимметрия имеется, но как она может влиять на угол сдвига между фазами, который обусловлен лишь конструкцией генератора?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 16.11.2012, 6:06
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Нессиметричная нагрузка может давать такой эффект.
Так бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения