Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Vetal_12
сообщение 10.7.2012, 18:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27744



Ребята подскажите как проверить работоспособность автомата доступными средствами, то есть без каких то дорогих приборов обычьному человеку. Ведь даже новый и правильно установленный АВ может быть бракованный, и в случае того же КЗ не обесточит сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.7.2012, 18:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Как варианты.
Нагрузить его под самую завязку... с хвостиком и ждать когда сработает. Это для тепловухи.
Запитать от автоаккумулятора через автомат нагузку с током, превышающим номинал в 3, 5, 10 раз это для электромагнитного расцепителя.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetal_12
сообщение 10.7.2012, 19:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27744



icon_sad.gif а если сделать самому КЗ к примеру с помощью провода ПВС соеденить одну жилку и всунуть кратковременно вилку в розетку, только прошу сильно не смеятся icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Естественно выключить все потребилели, одеть резиновые перчатки вообщем как можно обезопасится самому.

Прочитал только что на вашем форуме что так проверять нельзя ((( Тогда получается что простому человеку проверить работоспособность АВ у себя в квартире нельзя доступными способами, только остаётся надеятся что автомат действительно тот.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.7.2012, 20:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так проверять нельзя, да и чего проверите - что автомат сработает или сгорит? как можно - было сказано выше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 11.7.2012, 4:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



минимум приборов все равно потребуется. Аккумулятор, реостат, амперметр. Реостатом выставляем нужный ток в цепи, потом втыкаем в разрыв автомат и проверяем. Только быстро нужно делать. В приборах импульсы используются, а здесь "серьезные" (относительно) токи длительное время.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 11.7.2012, 6:00
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Vetal_12 @ 10.7.2012, 18:37) *
Ребята подскажите как проверить работоспособность автомата доступными средствами

На сколько у вас автомат? И для защиты чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.7.2012, 7:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



я делал следующим образом: правда у меня нашлось кое какое барахло, взял тороидальный трансформатор на 500Вт, сверху намотал 7 витков обычного пв-3 16-го сечения, подключил получившуюся обмотку к автомату, одел на этот провод токовые клещи, а первичку к ЛАТРу, вот и всё! Латром выставляем требуемый ток и ждём отработки теплухи...


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:37
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены