![]() Как проверить работоспособность автомата ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как проверить работоспособность автомата ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
Ребята подскажите как проверить работоспособность автомата доступными средствами, то есть без каких то дорогих приборов обычьному человеку. Ведь даже новый и правильно установленный АВ может быть бракованный, и в случае того же КЗ не обесточит сеть.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Как варианты.
Нагрузить его под самую завязку... с хвостиком и ждать когда сработает. Это для тепловухи. Запитать от автоаккумулятора через автомат нагузку с током, превышающим номинал в 3, 5, 10 раз это для электромагнитного расцепителя. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() Прочитал только что на вашем форуме что так проверять нельзя ((( Тогда получается что простому человеку проверить работоспособность АВ у себя в квартире нельзя доступными способами, только остаётся надеятся что автомат действительно тот. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так проверять нельзя, да и чего проверите - что автомат сработает или сгорит? как можно - было сказано выше
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
минимум приборов все равно потребуется. Аккумулятор, реостат, амперметр. Реостатом выставляем нужный ток в цепи, потом втыкаем в разрыв автомат и проверяем. Только быстро нужно делать. В приборах импульсы используются, а здесь "серьезные" (относительно) токи длительное время.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
я делал следующим образом: правда у меня нашлось кое какое барахло, взял тороидальный трансформатор на 500Вт, сверху намотал 7 витков обычного пв-3 16-го сечения, подключил получившуюся обмотку к автомату, одел на этот провод токовые клещи, а первичку к ЛАТРу, вот и всё! Латром выставляем требуемый ток и ждём отработки теплухи...
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |