![]() Контур заземления , По расчетам получается одно а Вольтроны(энергетики) говорят другое |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Контур заземления , По расчетам получается одно а Вольтроны(энергетики) говорят другое |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Циркуляр 11/2006 требует не менее 5 мм.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
отчно 40х5 ... спс
Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 10.7.2012, 13:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
Ишо вы думаете я нашел ! Старый проект контура заземления моего здания от 1968г ! И шо вы думаете я там нашел (я не умею фото скидывать), горизонтальную полосу 40х4 и вертикальный 50х50х5
Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 10.7.2012, 15:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И шо вы думаете я там нашел ... И шо Вы этим хотите сказать?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
да собственно ничего, контур мы не восстанавливаем а монтируем новый, так что надо по циркуляру
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. надо по циркуляру Строгой надобности нет. Из предисловия к книжице (то ли Дополнения, то ли Пояснения к ПУЭ 7-го издания с комментариями разработчика, взял на http://www.yanviktor.ru/ntd/index.htm ) "Технические циркуляры являются ведомственными документами и носят обязательный характер для организаций, входящих в Ассоциацию, и рекомендательный для организаций других ведомств.... Президент Ассоциации «Росэлектромонтаж» Хомицкий Е.Ф." ПУЭ покуда ни кем не отменено. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23127 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а в Ростехнадзоре говорят, что обязательны Циркуляры
вобщем все как всегда у нас -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В той же книжке раздвижке приведено ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от Управления государственного энергетического надзора. Там: "рекомендуется использовать данные циркуляры для руководства и применения при проверке проектной документации и вводе в работу новых и реконструированных электроустановок.". "Обязательны" не найдено.
Да вобщем-то Надзор является исполнительным органом, а не законотворческим. И конечно интересен подход - проверять не по действующей НД, а основываясь на рекомендациях. Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2012, 12:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
нет у нас такого органа госэнергонадзор.и письма ничего не значат
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23127 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и Госгортехнадзора тоже нет, а Правила остались
![]() реорганизация какого-либо ведомства не приводит к отмене документов -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
я прошу прощения за столь забурлившую дискуссию, как я понимаю, проверяющая организация копать землю не будет(100% информация), проведет тока замеры путем забивания щупа.=> 40х4 и 50х50х5 по контуру а в проекте как надо 50х5 и т.д. и т.п (просто я уже 1 км полосы купил и привез и она каждое утро мозолит глаза и мне и остальным)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
и Госгортехнадзора тоже нет, а Правила остались ![]() реорганизация какого-либо ведомства не приводит к отмене документов правила да, а рекомендации в виде писем ничего не значат. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23127 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
все верно, но лучше сделайте по рекомендации меньше придираться будут
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 9:53 |
|
![]() |