Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
Собственно : Посчитал контур заземления под здание Центра обработки данных(менее 1 оМ) (периметр здания 1 км).... получилось там горизонтальная полоса 40х4 и уголок такой же длинной 1,5 м на вертикальные заземлители. Принес энергетику , он послал на хер(сечение мол мелковатое, надо 100Х8 уголок и 100Х 8 полоса ). Так вот прав он или нет ... и я так понимаю что расчет контура дает приблизительное понятие будущего контура(минимум то есть) и чем "больше в землю зароешь тем пизже будет сопротивление "(с) . От коллег знаю что контур ЦОДа ЯНДЕКСА сварен из 3м 100Х8 уголка через каждые 3 метра и полосы 100Х8
Хочу услышать ваше мнение(соображения) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Минимальные диаметры 18мм для вертикального, 12мм для горизонтального. Если грунт коррозийный, то можно увеличивать до бесконечности - дольше срок службы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
Ах да грунт(суглинок и глина) с туевой кучей блуждающих токов+ в 100 м ПС находится (750кВ)и ЛЕП там всякие
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
По электрическим нормам (ПУЭ табл. 1.7.4) у Вас сечение проходит. Только вот длина вертикальных заземлителей лучше все же 3 метра, или 2,5. Бывает промерзает грунт на 1,5м.
Сосед у вас "злой" конечно, не спец я в телекомуникации, но 100 метров от ПС 750кВ это ни о чем. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если не ошибаюсь - Вы частично не правы, не учли циркуляр Росэлектромонтажа - сталь полоса 150 сечение (проходит), толщина 5 мм. (не проходит)
уголок тоже самое -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
с2н5он, то есть 100Х8 полоса и уголок 100Х8 катит (по Циркуляру катит).
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.7.2012, 15:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
за глаза
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
Спс, осталось тока боссам объяснить почему смета в 6 раз увеличилась
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 ![]() |
Где проект?(Чтобы не было пиз...жу-делай всё по чертежу!)
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17990 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А почему ориентируемся только на наименьшее, ток возможного КЗ на землю не критерий? (кто бы прикинул)
Заземляющие проводники (до контура) и часть горизонтального заземлителя не мешает иметь толще - "заземляющие устройства должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы:...- протекание тока замыкания на землю и токов утечки не создавало опасности, в частности, в отношении нагрева, термической и динамической стойкости". Возможно энергетик и прав, другие защитные не только по наименьшему берем. Сообщение отредактировал Олега - 6.7.2012, 16:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
кста
тестил прогу электрика с параметрами этими(металлопрокат и сопротивление ) так он посчитал что горизонтального заземлителя нада всего 332м а у меня 1 км периметр здания Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 7.7.2012, 9:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А можно через другой файлообменник? У меня провайдер - опсос, уже нарывался на эти "маймобайлы". 8 рэ в сутки за доступ на ненужный ресурс платить неохота... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
А почему ориентируемся только на наименьшее, ток возможного КЗ на землю не критерий? (кто бы прикинул) Заземляющие проводники (до контура) и часть горизонтального заземлителя не мешает иметь толще - "заземляющие устройства должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы:...- протекание тока замыкания на землю и токов утечки не создавало опасности, в частности, в отношении нагрева, термической и динамической стойкости". Возможно энергетик и прав, другие защитные не только по наименьшему берем. дай ссылку плз А можно через другой файлообменник? У меня провайдер - опсос, уже нарывался на эти "маймобайлы". 8 рэ в сутки за доступ на ненужный ресурс платить неохота... ща на почте скину |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11124 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А можно через другой файлообменник? У меня провайдер - опсос, уже нарывался на эти "маймобайлы". 8 рэ в сутки за доступ на ненужный ресурс платить неохота... Зарегьтесь на бесплатном box.com - и выкладывайте что угодно (с учётом размера 100 МБ). Пожизненно. У меня там 50 ГБ, а за деньгу бесконечный размер. Синхронизируется с андроидами. Управляем доступом. Сообщение отредактировал Roman D - 7.7.2012, 11:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17990 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11124 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сварщик сказал что надо в задании прописать размер сворного катета Умничает, гад. Всё в проекте. http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/book/classification/ -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А можно через другой файлообменник? У меня провайдер - опсос, уже нарывался на эти "маймобайлы". 8 рэ в сутки за доступ на ненужный ресурс платить неохота... держите
Прикрепленные файлы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
Всем спасибо за помощь. Выбрал контур из уголка 50х50х5(3м) и полоса 40х4...шаг вертикальных заземлителей 3м(на глубине 1 м по периметру сдания) ... но в проекте написал что при замерах в случае получения данных не удовлетворяющих необходимым параметрам надо увеличить количество вертикальных заземлителей. т.е. сварили контур-померили- много- добавили уголка
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
полоса д.б. 5 мм. толщина