![]() Счетчик ПСЧ-4ТМ.05м неправильно подключен |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Счетчик ПСЧ-4ТМ.05м неправильно подключен |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 ![]() |
Да? ![]() ПУЭ 1.1.31 "... В отдельных случаях допускаются отступления от требований, приведенных в пп. 1 - 3, если их выполнение связано с существенным усложнением электроустановок (например, вызывает необходимость установки специальных опор вблизи подстанции для транспозиции проводов воздушных линий электропередачи - ВЛ) или если на подстанции применяются две или более ступени трансформации. Тогда возникает вопрос, перекрашивать шины или так пойдет? Сообщение отредактировал Сергей Владимиров - 5.7.2012, 17:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ПУЭ 1.1.31 "... В отдельных случаях допускаются отступления от требований Оставьте, как есть... пока не потребуют. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Вася_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Все просто: надо поменять местами провода напряжения фазы "А" и "С". Соответственно меняем местами и токовые провода, но только которые на вход, так выход все равно собран звездой и заземлен.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |