Anton_sa
сообщение 21.6.2012, 12:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.6.2012
Пользователь №: 28000



Всем доброго дня!
в связи с не предсказуемой подачей гор воды, решил купить проточный водонагреватель
но т.к. в доме в будующем предусмотрено трехфазное питание (пока подключена только одна фаза) - купил сразу мощный http://bosch-online.ru/p7733000021

подскажите, как подключить его на временной однофазной разводке?
выкладываю фото.
подключение, похоже, треугольником (ноль отсутствует)
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 78%
Прикрепленное изображение
1200 x 1600 (175 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.6.2012, 12:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Теоретически можно, а практически- никак.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.6.2012, 12:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ИМХО
Не нужно это включать в одну фазу.
ps да это треугольник.

Сообщение отредактировал Sinus - 21.6.2012, 12:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.6.2012, 12:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23096
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а вместо L1 подать N?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton_sa
сообщение 21.6.2012, 12:27
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.6.2012
Пользователь №: 28000



Цитата(RomanNV @ 21.6.2012, 13:09) *
Теоретически можно, а практически- никак.


А как теоретически?

Цитата(Sinus @ 21.6.2012, 13:17) *
ИМХО
Не нужно это включать в одну фазу.
ps да это треугольник.


воды горячей нету - надо включать
видел схему двигателей, их по одной фазе включают, может и водонагреватель можно?

Цитата(с2н5он @ 21.6.2012, 13:18) *
а вместо L1 подать N?

пробовал:
L1 - фаза; L2 - ноль
L1 - фаза; L2 - ноль; L3 - фаза (вместе с первой)
L1 - фаза; L3 - ноль

ни в одной схеме не получил нагрев

может проблема в механизме регулировки мощности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.6.2012, 12:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Проблема №1- мощность вашего агрегата 24кВт, это ток 110А, это кабель 35 квадратов. У вас на весь дом такого нет. Значит нужно каким то образом ограничивать мощность.
Проблема №2- питание вашего котла 380В, цепи управления и автоматики тоже запитаны линейным напряжением. Значит нужно цепи питания переделывать под 1-фазные 220В.
Проблема №3- тены нагревателя вероятно соединены либо в треугольник, либо в звезду. Опять нужно лезть в нутрь, чтобы их включить последовательно, либо оставить в работе всего 1 тен. Этим самым мы сможем уменьшить мощность котла до приемлимых значений для однофазной сети.

Вобщем нужно лезть внутрь бойлера и ковырять его электрику и электронирку.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.6.2012, 12:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



нет, обогреватель и двигаетль это разные вещи.
Цитата
воды горячей нету - надо включать

купите на время (лето) однофазник на 5 кВт, а этот шайтан наверное , примерно на 15-20 кВ. Я просто беспокоюсь за ваше имущество, как бы пожара не получилось от перегрева питающего кабеля (темболее что на фото ПВС 3х2.5)
зы ну у Вас ТЭНы в "ребрах" треугольника на 380 В, в 220 их включать....... ну можно, но фигня это всё.
ps при переделке лишитесь гарантии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton_sa
сообщение 21.6.2012, 12:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.6.2012
Пользователь №: 28000



Цитата(Sinus @ 21.6.2012, 13:36) *
нет, обогреватель и двигаетль это разные вещи.

купите на время (лето) однофазник на 5 кВт, а этот шайтан наверное , примерно на 15-20 кВ. Я просто беспокоюсь за ваше имущество, как бы пожара не получилось от перегрева питающего кабеля (темболее что на фото ПВС 3х2.5)
зы ну у Вас ТЭНы в "ребрах" треугольника на 380 В, в 220 их включать....... ну можно, но фигня это всё.
ps при переделке лишитесь гарантии.

этот аппарат на 12квт (по 4 на каждом тене)
мне временно достаточно одного тена, не обязательно все три
провод там идет (3х4.0) для 4х квт достаточно

вопрос в управляющей электронике
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.6.2012, 13:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну если не боитесь сломать агрегат, найдите его схемы, тогда мы вам скажем конкретно что можно сделать.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton_sa
сообщение 21.6.2012, 13:21
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.6.2012
Пользователь №: 28000



Цитата(RomanNV @ 21.6.2012, 14:05) *
Ну если не боитесь сломать агрегат, найдите его схемы, тогда мы вам скажем конкретно что можно сделать.

да где бы их найти... такое вообще в сеть выкладывают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.6.2012, 13:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Ой, сломаете вы апарат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.6.2012, 14:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23096
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше тогда обратитесь в сервисный центр ООО Роберт бош, он кстати в инструкции указан
пысы: по ссылке в посте 1 порадовало - характеристики:
Максимальная потребляемая электрическая мощность 24 Вт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GrocKHeLL
сообщение 4.8.2012, 7:28
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 24.3.2011
Пользователь №: 22147



Если не боитесь потерять гарантию и сжечь агрегат - смело лезьте внутрь. Но тут дело в чём. Вам нужен ноль на тен. Ноль вы не возьмете ни с одного из выведенных контактов. У вас есть два выхода: либо вы херачите мосты от приходящей фазы на соседние контакты (а в итоге ваш четырехквадратный кабель прогорает от 12 кВт нагрузки, но если есть подход к распред щитку, а мощность автомата позволяет, то можно подвести питание с двух жил, что позволит снять нагрузку с кабеля), либо вы залазите внутрь и переделываете треугольник в звезду. Тогда вы получите возможность свободно подключать необходимое вам количество тэнов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 4.8.2012, 18:50
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 442
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



лучше ускорите подводку 400В. или поменяйте нагреватель на 220В.
он проточный водонагреватель
Три нагревательных элемента, подключенных звездой.
Двухуровневая регулировка мощности нагрева воды.
автоматическое включение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 5.8.2012, 5:56
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(Anton_sa @ 21.6.2012, 16:27) *
видел схему двигателей, их по одной фазе включают, может и водонагреватель можно?


L1 - фаза; L2 - ноль; L3 - фаза


По поводу двигателя: там мы создаём вращающееся магнитное поле, а тебе надо нагреть тэны. Если треугольник, то тэны рассчитаны на 380В. Включая на 220В мы уменьшаем нагрев практически вполовину. Думаю, если включишь как написано, то работать будет, только мощность сильно потеряешь. Смотри: L1 - фаза; L2 - ноль - тэн работает от 220В, L2 - ноль; L3 - фаза - тэн работает от 220В, L1 - фаза; L3 - фаза - тэн работать не будет(подключена одна и та же фаза, а это ноль вольт). По поводу автоматики регулирования, вот тут надо смотреть схему, в принципе ничего невозможного нет, можно заставить работать и сохранить гарантию.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения