Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Правильно ли решена задача?

Гость_Eduard_*
сообщение 20.6.2012, 13:58
Сообщение #1





Гости






Добрый день, не уверен в правильности решения задачи, поэтому прошу знающих людей проверить icon_smile.gif


Напряжение стабилизации Uz = 11,2 V
Ток стабилизации Iz (min ) = 0.003 A , Iz(max ) = 0,033 A

Общее напряжение U = 30 V
Сопротивление R1 = 220 Oм

R2 - неизвестно, также как и ток нагрузки I(нагр.).

Правильно ли сделано дальше ?
Нужно найти R2(max) ---

R2 = Uz / I(нагр.)

I (нагр.) = I - Iz

I = U/R1 = 30 / 220 = 0,13 A

I(нагр.) = 0,13 - 0,003 = 0,127 A

R2 = Uz / I(нагр.) = 11,2 / 0,127 = 88.2 Ом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electroremont
сообщение 7.9.2012, 19:45
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12370



...

Д вроде правильно...

Сообщение отредактировал Electroremont - 7.9.2012, 19:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.9.2012, 20:54
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



При расчёте параметрического стабилизатора (на практике) прикидывают дельту, т.е. Iнагр.макс - Iнагр.мин - диапазон токов, в котором стабилизатор работает как надо.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 7.9.2012, 21:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Eduard @ 20.6.2012, 13:58) *
R2 = Uz / I(нагр.)
I (нагр.) = I - Iz

До сих пор правильно.
Цитата(Eduard @ 20.6.2012, 13:58) *
I = U/R1 = 30 / 220 = 0,13 A

Нет, не правильно!
I = U/(R1+Rст//Rнагр) (закон Ома)
здесь: Rст - сопротивление стабилитрона в интересующей нас рабочей точке, Ом;
// - знак параллельного соединения.




--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.9.2012, 21:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Roman D @ 7.9.2012, 21:54) *
При расчёте параметрического стабилизатора (на практике) прикидывают дельту...

Именно так... Только в нашем случае задача от обратного. Нужно определить допустимый диапазон нагрузок. Посему и расчёт ведётся при макс. и мин. значениях токов стабилизации. И получим два значения Rн, макс. и мин. допустимые.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 18:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены