![]() Начал мигать свет , После замены люстр в квартире начал мигать свет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Начал мигать свет , После замены люстр в квартире начал мигать свет |
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Делал ремонт в квартире. Проводку и розетки не трогал. Начал менять все люстры. В коридоре и ванной поставил обычные бра на одну лампочку по 75 Вват, как и было. В комнате поставил люстру на 8 ламп*60 Вват=480 Вват (вместо 3 лампочковой на 225 Вват) и на кухню на 180 Вват (вместо 60 Вват). И стал замечать мигание света. Порой работает нормально, иногда подмигивает вечерами, иногда и утром бывает. Иногда бывает включишь свет, помигает чуток и перестает, как будто нагреется все и работает в норме, потом опять начнет. Мигание проявляется как притухание на 30-60 секунд и снова нормально еяркое свечение и опять. Контакт вроде везде плотый был сделан.
единственное что, при монтаже натяжного потолка монтажники сверлилил стену и вырубило автомат. Автомат включил, проверил розетки, свет све работает. Как он сказал наверно только оплетку провода снял сверлом и вырубило. вот от сюда вопрос, в связи с чем могла возникнуть данная проблема?? просто замена люстр на более мощные и попадание в проводку произошло в один день и вычислить так причину сложно. я в электрике не шарю, поэтому подскажите что к чему если что то ясно из моего рассказа. или как можно продиагностировать проблему? может раньше на более слабых лампочках этого мигание не было заметно и поменять лампочки на более слабые? Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Изоляция на проводах не просто так придумана! Обязательно вскрывать стену и хотя бы заизолировать повреждение - иначе опасно!
И не экономьте на монтажниках! Нормальный оператор сначала убеждается в отсутствии проводки, только потом за инструмент хватается! Мигание может быть ещё и из-за неважного контакта. Да и не понял я Вас: все люстры мигают, или какая-то одна? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Цитата Да и не понял я Вас: все люстры мигают, или какая-то одна? на всех люстрах. проблема в том что вкрывать место там где попали в проводку крайне проблематично! 1. натянут натяжной потолок. 2. это надо будет долбить бетонную стену (панельная хрущевка). Как можно продиагностировать источник мерцания? вызвать электрика с мультиметром и каким нить другим прибором? подскажите кто знает? и на сколько это опасно? стоят автоматы С25 и С50 на 230/400 В. автоматы вырубятся в случае чего? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Автоматы (даже исправные) в случае утечки не защитят.
Электрика... ну пригласите с мегаомметром. Хотя, даже показание "бесконечность" само по себе не может 100% говорить об исправности. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Автоматы (даже исправные) в случае утечки не защитят. Электрика... ну пригласите с мегаомметром. Хотя, даже показание "бесконечность" само по себе не может 100% говорить об исправности. Может поменять лампочки на более слабые? нагрузка на сеть упадет и мерцание пропадут? есть такая вероятность? комнату убавить до 320 В (8*40В) (уменьшится на 160 В и кухня до 120 В (3*40) (уменьшится на 100 В) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Вы действительно считаете, что 660 Ватт - это мощная нагрузка? Три ампера всего.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Я Вас услышал, что Вы - не электрик. Это Вы моего совета (как по вопросу, так и просто житейского) не услышали!
Изоляция на проводах не просто так придумана! Обязательно вскрывать стену и хотя бы заизолировать повреждение - иначе опасно! И не экономьте на монтажниках! Нормальный оператор сначала убеждается в отсутствии проводки, только потом за инструмент хватается! Но, если хотите дождаться пожара и/или электротравмы от собственной стенки, то можете с лампочками поэкспериментировать))) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Окисление в контактах!
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Окисление в контактах! Как рабочая версия - да. Но я лично сомневаюсь, что в них дело. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А что, вполне могет быть. Нагрузка возросла и старая сопля дала сбой. У меня недавно пропал контакт в клеммнике счетчика. Моргал, мигал, скрипел, потом вообще погас. Срок лет висел, никого не трогал, а потом взял и отказал.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Если при монтаже потолка вырубило автомат, не узо, не диф, а автомат, то однозначно произошло КЗ. Перф мгновенно не остановишь, ага. Значится кирдык, или почти кирдык проводу. Не знаю - как там организовано освещение, но вполне вероятно, что повреждена магистраль. Вопросы по качеству контактов и прочего - не снимаются, конечно, но вы сами понмаете, да?
Может само отгорит в конце концов. А может и загореться, ага. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Повторяю: окисление в переходах медь>люмин>железо и.т.д
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Повторяю: окисление в переходах медь>люмин>железо и.т.д После попадания перфоратором в провод внезапно окислились контакты. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
монтажники сверлилил стену и вырубило автомат. Автомат включил, проверил розетки, свет све работает. Засверлились, падлы, между жил, и уполовинили сечение. Или того хуже. Ищем место повреждения по замерам петли "фаза - ноль". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Ищем место повреждения по замерам петли "фаза - ноль". Извините, что-то не могу понять, как по замерам петли "фаза-ноль" можно отыскать место повреждения? Если измеряем полное сопротивление петли "фаза-ноль", то увеличение этого сопротивления подтвердит Ваш вывод "Засверлились, падлы, между жил, и уполовинили сечение." Но этот метод не определит место повреждения. Если измеряем непосредственно ток "КЗ", путём создания кратковременного создания искусственного "КЗ" (допустим, прибором ЭК 0200), то, возможно, это искусственное "КЗ" приведёт к перегоранию провода в месте повреждения, но даже при таком раскладе мы можем не увидеть само место повреждения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Засверлились, падлы, между жил, и уполовинили сечение. Или того хуже. Ищем место повреждения по замерам петли "фаза - ноль". А может сама люстра такую функцию имеет типа "мигалка" Чтоб хозяину квартир скушно не был а? Кто что скажет? Сообщение отредактировал zario - 15.6.2012, 19:45 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А может сама люстра такую функцию имеет типа "мигалка" Чтоб хозяину квартир скушно не был а? Кто что скажет? Люстра-мигалка-моргалка V-го поколения: не только сама мигает, но и остальные люстры на линии заставляет мигать!!! Я своё мнение высказал: вскрывать однозначно! Хотя бы для ревизии и успокоения души, чтоб точно знать: "Я вскрыл и увидел неповреждённый провод" / "Я вскрыл и устранил неисправность". А то, что там потолок натянули... И после пожара, и на том свете (и до такого может дойти), пофиг будет на ентот потолок! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
как по замерам петли "фаза-ноль" можно отыскать место повреждения? Может, я неправильно выразился, но мы в данном случае мы можем найти, между какой и какой коробкой сопротивление резко возрастает. А вскрытие, как правильно выразился зелёный желторотик, покажет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Может, я неправильно выразился, но мы в данном случае мы можем найти, между какой и какой коробкой сопротивление резко возрастает. А вскрытие, как правильно выразился зелёный желторотик, покажет. Так в таком случае, наверное, проще "меггером" найти между какими корбками сопротивление изоляции уменьшено. Или простым омметром измерить сопротивление жил проводов, а то петля "фаза-ноль" как-то сложновато получается. А ещё лучше спросить у тех, кто монтировал подвесной потолок: в каком месте сверлили, когда выбило автомат? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |