Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Эффект кипятильника ! , Эффект кипятильника !!!!!!!!!!

Andrey19ka
сообщение 13.6.2012, 18:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27904



Здравствуйте уважаемые форумчане. возник такой вопрос на который я надеюсь вы поможете мне найти ответ. Суть такова в магазине стоит электронный трехфазный счетчик учета электроэнергии (марку к сожалению не знаю), не так давно счетчик начал "бешено мотать" показания в три-четыре раза превышают среднемесячные. У меня было подозрение что если дополнительно к счетчику никто не подключался, то проблема в самом счетчике. Далее счетчик завезли в энергонадзор, там, как я понял, этот счетчик брать на поверку отказались и сказали что это (завышенные показания) может возникнуть в следствии неполного спаивания (не до короткого) изоляции жил распределительного кабеля. Тем самым возникает эффект кипятильника (типа кипятильника из двух лезвий)что и увеличивает в разы энергопотребление!!!! И я хочу спросить данная теория энергонадзора имеет место существовать или это просто отговорка? Заранее всем спасибо за помощь!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 13.6.2012, 19:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Теоретически - да. Если изоляция между жилами неважная. Но 3-4-х кратное завышение показаний - это такой ток, от которого проводка давно полыхнуть должна была...

И вообще, когда это энергонадзор поверкой счётчиков стал заниматься? Вам в ЦСМ надо.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey19ka
сообщение 13.6.2012, 19:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27904



я сам не возил в том то и дело. я думаю что если бы это было так как вы предполагаете то этот участок должен рано или поздно выгореть. А если крутнуть мегаомметром то почти сразу должно коротнуть???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 13.6.2012, 19:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



от мегера точно не коротнёт. но "крутнуть" им не помешает.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey19ka
сообщение 13.6.2012, 19:49
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27904



Теоретически может оно и так но я честно говоря склонен предполагать что дело в счетчике или левое потребление. т.к. с данным предположением органов энергонадзора в реальности я никогда не сталкивался сам и не слышал что б сталкивались другие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.6.2012, 19:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Можно и не крутить. Отключите все потребители и измерьте клещами ток на проводах уходящих от счетчика. Дожно показать ноль. Также измерьте во время работы, при вашей обычной нагрузке. Тогда можно предварительно судить о причинах.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey19ka
сообщение 13.6.2012, 19:58
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27904



даже если предположить, что изоляция не важная, то в помещении должна быть большая влажность для того что бы данный "эффект" возник. И то не верится!!! Коронация (но там 0,4кв) имеет предположение быть, подкорачивание (если можно так выразиться)-да, но ТАКОЕ не знаю не верится

как я узнал в этом магазине два счетчика. Один этот "ненормальный", со вторым все Ок. просто поменяю местами их и все станет сразу ясно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 13.6.2012, 20:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Andrey19ka @ 13.6.2012, 20:58) *
просто поменяю местами их и все станет сразу ясно


Пломбировать тоже сами будете? )))


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zario
сообщение 13.6.2012, 20:49
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 420
Регистрация: 20.10.2011
Пользователь №: 24708




Чета странное явлений... Отвезите в Госстандарт. Пусть проверят

Сообщение отредактировал zario - 13.6.2012, 20:51


--------------------
сколько не учись, все равно дураком останещся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.6.2012, 22:34
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Грубо проверить можно и на месте, подключив нагрузку известной мощности и погонять, ну скажем полчаса. И посчитать сколько накрутит.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.