![]() Как вывести трансформатор в ремонт , Как правильно вывести трансформатор 10/0.4 в ремонт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как вывести трансформатор в ремонт , Как правильно вывести трансформатор 10/0.4 в ремонт |
Гость_Dust1_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем добрый день. Как правильно вывести трансформатор 10/0.4 в ремонт??? Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
Подать заявку, предупредить или перевести питание потребителей, оформить наряд и бланк переключения на вывод в ремонт. произвести необходимые технические мероприятия (отключения, замки, заземления, плакаты), затем допустить бригаду.
|
![]() |
|
Гость_Dust1_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ivan_43 А можешь все что ты написал подробно расскидать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
Можно и подробнее, только необходимо знать что за трансформатор, где установлен, откуда питается, кто будет выводить в ремонт.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Dust1_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Ivan_43 Вообщем так Масляный трансформатор 250кВа питает микрорайон и вот представим что его нужно вывести в ремонт нужно знать что за чем идет и описание каждого действия хотя бы в общих чертах.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
Предположу, что трансформатор в вашей собственности, питается от городских электросетей. Если совсем по хорошему, то необходимо подать заявку в энергосбыт для снятия напряжения, они перешлют телефонограмму в электросети. Последние приедут и отключат трансформатор, но необходимо будет снять с него всю нагрузку.
Если есть свой обученный персонал, необходимые средства защиты и вы уверены в оборудовании которым будете его отключать (что не развалится в момент переключений), то ................. а вообще, раз задаются такие вопросы, то рекомендую доверить это дело профессионалам, обратитесь лучше к мастеру района от которого питаетесь! |
![]() |
|
Гость_Гость_Dust1_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Ivan_43 Не мне нужно сам протцес отключения что за чем там идет когда плакаты и какие что за чем отключается?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
1. Отключить автоматы 0,4 кВ, проверить отключенное положение указателем низкого напряжения на нижних контактах. Или отключить рубильники, убедиться в отключенном положении, вынуть предохранители.
2. На привод вывесить плакат "не включать - работают люди". 3. Осмотреть опорно стержневую изоляцию разъединителя 10 кВ на наличие сколов, трещин, проверить состояние привода. 4. Отключить разъединитель, привод запереть на замок. 5. На привод вывесить плакат "не включать - работают люди". 6. Проверить отсутствие напряжения на выводах трансформатора или шлейфах между тр-ром и разъед-ем. 7. Установить переносное заземление на вывода или шлейфы. 8. Вывесить плакат заземлено на привод разъединителя 10 кВ. 9. Проверить отсутствие напряжение на отходящих фидерах 0,4 кВ. 10. Установить ПЗ 0,4 кВ на отходящие фидера 0,4 кВ. 11. Вывесить плакаты заземлено на привода отходящих фидеров 0,4 кВ. 12. Провести инструктажи, указать токоведущие части оставшиеся под напряжением, вывесить плакат "Работать здесь" и допустить бригаду. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.6.2012 Пользователь №: 27879 ![]() |
Ivan_43 Спасибо вам только еще один вопрос что такое ПЗ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Тему в "вопросы Чайника"
А то сейчас тут насоветуем. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
Ivan_43 Спасибо вам только еще один вопрос что такое ПЗ? неужели гугл такие вещи не находит. ПЗ - переносное заземление, сейчас принято называть ПЗЗ - переносное защитное заземление, требования к ним написаны в инструкции применения и испытания средств защиты п.№2.17.4. Общий совет: без подробного изучения и умения применить таких книжек как "межотраслевые правиле по охране труда при эксплуатации электроустановок" (МПОТ ЭЭУ) и "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" нечего делать в действующих электроустановках. Эти книжки на крови написаны! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
10. Установить ПЗ 0,4 кВ на отходящие фидера 0,4 кВ. или на общем рубильнике -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.6.2012 Пользователь №: 27879 ![]() |
Ivan_43 У меня к вам еще один вопрос. Требуется ли ТП 10/0.4 молние защита?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
молниеотвод может и не требуется, а разрядники и по высокой и низкой должны быть!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 11.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11172 ![]() |
Круто, составил бланк переключения для живого человеа не зная схемы и особенностейТП.
Иван ты не прав!!! Сообщение отредактировал knes - 19.6.2012, 20:40 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 3:03 |
|
![]() |