Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как вывести трансформатор в ремонт , Как правильно вывести трансформатор 10/0.4 в ремонт

Гость_Dust1_*
сообщение 11.6.2012, 12:34
Сообщение #1





Гости






Всем добрый день. Как правильно вывести трансформатор 10/0.4 в ремонт??? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_43
сообщение 11.6.2012, 12:58
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



Подать заявку, предупредить или перевести питание потребителей, оформить наряд и бланк переключения на вывод в ремонт. произвести необходимые технические мероприятия (отключения, замки, заземления, плакаты), затем допустить бригаду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dust1_*
сообщение 11.6.2012, 13:12
Сообщение #3





Гости






Ivan_43 А можешь все что ты написал подробно расскидать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_43
сообщение 11.6.2012, 13:36
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



Можно и подробнее, только необходимо знать что за трансформатор, где установлен, откуда питается, кто будет выводить в ремонт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Dust1_*_*
сообщение 11.6.2012, 13:48
Сообщение #5





Гости






Ivan_43 Вообщем так Масляный трансформатор 250кВа питает микрорайон и вот представим что его нужно вывести в ремонт нужно знать что за чем идет и описание каждого действия хотя бы в общих чертах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_43
сообщение 11.6.2012, 13:58
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



Предположу, что трансформатор в вашей собственности, питается от городских электросетей. Если совсем по хорошему, то необходимо подать заявку в энергосбыт для снятия напряжения, они перешлют телефонограмму в электросети. Последние приедут и отключат трансформатор, но необходимо будет снять с него всю нагрузку.
Если есть свой обученный персонал, необходимые средства защиты и вы уверены в оборудовании которым будете его отключать (что не развалится в момент переключений), то .................

а вообще, раз задаются такие вопросы, то рекомендую доверить это дело профессионалам, обратитесь лучше к мастеру района от которого питаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Dust1_*_*
сообщение 11.6.2012, 16:46
Сообщение #7





Гости






Ivan_43 Не мне нужно сам протцес отключения что за чем там идет когда плакаты и какие что за чем отключается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_43
сообщение 11.6.2012, 18:19
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



1. Отключить автоматы 0,4 кВ, проверить отключенное положение указателем низкого напряжения на нижних контактах. Или отключить рубильники, убедиться в отключенном положении, вынуть предохранители.
2. На привод вывесить плакат "не включать - работают люди".
3. Осмотреть опорно стержневую изоляцию разъединителя 10 кВ на наличие сколов, трещин, проверить состояние привода.
4. Отключить разъединитель, привод запереть на замок.
5. На привод вывесить плакат "не включать - работают люди".
6. Проверить отсутствие напряжения на выводах трансформатора или шлейфах между тр-ром и разъед-ем.
7. Установить переносное заземление на вывода или шлейфы.
8. Вывесить плакат заземлено на привод разъединителя 10 кВ.
9. Проверить отсутствие напряжение на отходящих фидерах 0,4 кВ.
10. Установить ПЗ 0,4 кВ на отходящие фидера 0,4 кВ.
11. Вывесить плакаты заземлено на привода отходящих фидеров 0,4 кВ.
12. Провести инструктажи, указать токоведущие части оставшиеся под напряжением, вывесить плакат "Работать здесь" и допустить бригаду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dust1
сообщение 12.6.2012, 5:38
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 11.6.2012
Пользователь №: 27879



Ivan_43 Спасибо вам только еще один вопрос что такое ПЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.6.2012, 6:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Тему в "вопросы Чайника"
А то сейчас тут насоветуем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_43
сообщение 12.6.2012, 11:42
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



Цитата(Dust1 @ 12.6.2012, 7:38) *
Ivan_43 Спасибо вам только еще один вопрос что такое ПЗ?

неужели гугл такие вещи не находит.
ПЗ - переносное заземление, сейчас принято называть ПЗЗ - переносное защитное заземление, требования к ним написаны в инструкции применения и испытания средств защиты п.№2.17.4.
Общий совет: без подробного изучения и умения применить таких книжек как "межотраслевые правиле по охране труда при эксплуатации электроустановок" (МПОТ ЭЭУ) и "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" нечего делать в действующих электроустановках.

Эти книжки на крови написаны!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.6.2012, 18:10
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ivan_43 @ 11.6.2012, 19:19) *
10. Установить ПЗ 0,4 кВ на отходящие фидера 0,4 кВ.

или на общем рубильнике


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_43
сообщение 12.6.2012, 21:19
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



Цитата(с2н5он @ 12.6.2012, 20:10) *
или на общем рубильнике

тогда отходящие надо включить, это конечно зависит от типа ТП и от выполняемой работы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dust1
сообщение 13.6.2012, 10:58
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 11.6.2012
Пользователь №: 27879



Ivan_43 У меня к вам еще один вопрос. Требуется ли ТП 10/0.4 молние защита?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_43
сообщение 19.6.2012, 20:31
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



молниеотвод может и не требуется, а разрядники и по высокой и низкой должны быть!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
knes
сообщение 19.6.2012, 20:38
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 11.5.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11172



Круто, составил бланк переключения для живого человеа не зная схемы и особенностейТП.
Иван ты не прав!!!


Сообщение отредактировал knes - 19.6.2012, 20:40