Всем доброго дня! Имеется двухсекционное распредустройство 6(10) кВ с подключенными ТН, имеющими в своем составе учетные вторичные обмотки. Ситуация следующая: ТН имеют линейное подключение (до аппарата ввода). Каким образом решается система распределения шинок напряжения учетной группы при варианте, когда двухсекционное РУ находится в режиме питания по одному вводу при включенном секционнике. Т.е. как в этом случае организовать переключение шинок напряжения? Может какой-то АВР шинок напряжения? Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Шинки для учета и для защит в том числе, распределяются по верхним вертикальным (шинным) клеммникам релейных шкафов ячеек. В РШ секционного разъединителя, если такой имеется, располагаются рубильники для секционирования шинок.Если нет СР-6(10)кВ , рубильники должны быть в шкафу СВ-6(10)кВ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Шинки для учета и для защит в том числе, распределяются по верхним вертикальным (шинным) клеммникам релейных шкафов ячеек. В РШ секционного разъединителя, если такой имеется, располагаются рубильники для секционирования шинок.Если нет СР-6(10)кВ , рубильники должны быть в шкафу СВ-6(10)кВ Где расположить устройство переключения, это не столь важно. Мне важно знать, в каком виде этот вопрос решается. Спасибо за ответ. Я так понимаю, что рубильник все-таки аппарат ручного управления. А если в распредустройстве существует АВР на вводах? В таком случае вместе со срабатыванием АВР синхронно должно происходить переключение шинок напряжения учетной группы, то бишь в автоматическом режиме. На чем тогда организовать устройство переключения? На контакторах? Меня в данном случае интересует не столько техническая сторона вопроса, сколько возможные подводные камни от энергосбыта, может у них есть какие особые требования. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
АВР шинок напряжения не встречал в принципе. Ежели у вас схема работы РП от одного ввода, видимо есть необходимость организации схемы АВР цепей напряжения учета и защит тоже, если есть МП терминалы.
Устройство переключения располагаются в шкафах СР-6 или СВ-6 в середине секции-это тоже важно |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
у них есть какие особые требования. требования есть нагрузка должна соответствовать нельзя перегружать так и не недогружать ТН есть МИ 3023-2006 "Рекомендации по нормализации нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
требования есть нагрузка должна соответствовать нельзя перегружать так и не недогружать ТН есть МИ 3023-2006 "Рекомендации по нормализации нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения" За документ спасибо. Но меня сейчас интересует отношение энергосбыта к организации АВР шинок напряжения учетной группы и связанные с этим возможные проблемы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
отношение энергосбыта к организации АВР шинок напряжения учетной группы Однозначно сбыт будет не в восторге от такой схемы. Скажут, вдруг откажет, вдруг чего... У нас даже шкафы с ТТ и НТМИ опломбировали. Проще повесить второй счетчик на другую секцию.-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
При режиме работы РУ через СВ, как раз и требуется секционирование цепей напряжения второй секции через рубильники или АВ.Недавно налаживал подобную схему секционирования цепей напряжения на АВ с независимой катушкой отключения,которая отключает АВ, при вводе в параллель цепей напряжения двух секций, здесь никаких АВР и не требуется.
Сообщение отредактировал Uran - 12.6.2012, 23:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Однозначно сбыт будет не в восторге от такой схемы. Скажут, вдруг откажет, вдруг чего... У нас даже шкафы с ТТ и НТМИ опломбировали. Проще повесить второй счетчик на другую секцию. Как я могу повесить счетчик на другую секцию, если физически он должОн быть на "первой?!" ![]() 2Uran В том-то и дело, что схема РУ такова, что существует секционирование, но АВР стороны 10 кВ осуществляется на вводах, причем АВР с самовозвратом, что и предполагает установку линейных ТНов. Нормальный режим работы РУ-10 кВ - от основного ввода. Оперативный персонал не сможет круглосуточно контролировать факт срабатывания АВР, чтобы в ручном режиме поддерживать шинки напряжения учета в работе, поэтому ручной принцип коммутации шинок напряжения неприемлем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Здесь много нюансов по АВР цепей напряжения, основной из них опасность обратной трансформации по цепям напряжения через АВР .
Схема работы РУ у Вас ненормальная, нетиповая. Схему АВР цепей ТН можно сотворить-не вижу сложностей в схематическом исполнении. У вас есть технические руководители, если они одобрят и пробьют это дело-флаг в руки и вперед. ПС Вы Релейщик? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Здесь много нюансов по АВР цепей напряжения, основной из них опасность обратной трансформации по цепям напряжения через АВР . Схема работы РУ у Вас ненормальная, нетиповая. Схему АВР цепей ТН можно сотворить-не вижу сложностей в схематическом исполнении. У вас есть технические руководители, если они одобрят и пробьют это дело-флаг в руки и вперед. ПС Вы Релейщик? Согласен, схема несколько нетипичная, но от этого проблема не меняется. Даже при типовой схеме: два взаиморезервируемых ввода с АВР с самовозвратом и одной секцией сборных шин (достаточно часто применяемая схема) вопрос резервирования шинок напряжения присутствует. Технически исполнить АВР шинок напряжения тоже не вызывает проблем, а применение контакторов с механической блокировкой решит вопрос обратки. П.С. Нет, я не релейщик, скорее силовик. ![]() Сообщение отредактировал се-ренький - 13.6.2012, 10:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
... Технически исполнить АВР шинок напряжения тоже не вызывает проблем, а применение контакторов с механической блокировкой решит вопрос обратки. П.С. Нет, я не релейщик, скорее силовик. ![]() Просто, находятся перестраховщики, а вдруг не сработает блокировка, а вдруг.. третье ...пятое... Может на форуме найдутся люди, кто решал подобные задачи и дадут дельный совет )). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Цитата Может на форуме найдутся люди, кто решал подобные задачи и дадут дельный совет )). Токмо на это и надеюсь... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Благодарствую! Удачи!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |