Электрические испытание трансформаторов

scasi
сообщение 2.3.2012, 7:54
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Здравствуйте. Я имею заявленные методы по испытаниям трансформаторов:
измерение сопротивления изоляции;
испытание повышенным напряжением промышленной частоты;
измерение сопротивления обмоток постоянному току;
проверка коэффициента трансформации;
проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов;
измерение тока и потерь холостого хода;
оценка состояния переключающихся устройств;
измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора.
Предприятие имеет тр-ры от 6кВ до 110кВ, максимальная мощность трансформатора самой мощной подстанции 40 000кВА 110/6кВ. Нужны реальные советы людей, которые занимаются данными измерениями. Нужно помочь подобрать минимальный и средний приборный парк с обоснованием, т.е. почему именно надо выбрать именно этот прибор. Сами методики измерения теоретически понятны, но не хватка реальных измерений заставляет меня обратиться к вашей помощи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 2.3.2012, 12:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Назрел еще вопрос! Вот я прочитал: "Изоляция линейного вывода обмоток трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, имеющих неполную изоляцию нейтрали (испытательное напряжение 85 и 100 кВ) испытывается только индуктированием, а изоляция нейтрали - приложенным напряжением.!" Как это понять? Что за приборы? Большие тр-ры на 110кВ какие тогда испытания проходят?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 21.5.2012, 5:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Продолжаю Вам закатывать Арбузы по испытаниям. Вопрос: Есть трансформаторное масло. Кто какие измерения с ним проводит? Каким устройством? Где и за сколько купили напишите в личку. Пробойник для масла есть, хотелось бы еще что-нибудь прикупить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.5.2012, 21:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



проводим ВВ испытания и всё, на остатнее нет денег и оборудования


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 22.5.2012, 6:10
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597





1. измерение сопротивления изоляции - мегаомметры ЭС-0202/2Г, М4100/5

2. испытание повышенным напряжением промышленной частоты - нужен мощный источник переменного испытательного напряжения даже не знаю что тут посоветовать. Для трансов до 10 кВ хватит и АИД70/50, хотя сам такое не проводил поскольку нет надобности. ПТЭ гласит При капитальных ремонтах маслонаполненных трансформаторов без замены обмоток и иизоляции испытание изоляции обмоток повышенным напряжением не обязательно. Испытание изоляции сухих трансформаторов обязательно.

3. измерение сопротивления обмоток постоянному току - мосты постоянного тока Р333, Р334 или современные аналоги. Не подводят. приходиться при интенсивной работе менять часто батарейки, и подолгу ждать насыщения обмоток у 154 кВ (110 у нас нэт) а так претензий нет. Заказали MI3250 но наверно не купят.

4. проверка коэффициента трансформации - метод вольтметров, но он не надежен и не везде подходит. Для трансов до10 кВ только. Заказали СА610 посмотрим что за чудо в след году.

5. проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов - двухполярныйй вольтметр и батарейка. Метода описана в книге Испытание трансформаторов. Алексеенко. издание первое. Во втором издании скудненько. Также СА610 проверяет группу соединения. У нас еще был самодельный но в нем чет вышло со стоя и если чесно некогда им заняться. та и такие работы только после кап ремонтов.

6. измерение тока и потерь холостого хода - амперметр ЭДС, что бы ловил малые и большие токи, а потери расчитать.

7. оценка состояния переключающихся устройств - круговые диаграмы не чертили. Та и вообще это наверно по механике и автовтоматике больше?

8. измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора - для такой чепухи нет приборов и ниче сказать не могу.

По п.п.2, 4, 5, 6, 7, 8 почитайте ПТЭЭП может эти измерения будете проводить раз в пятилетку.

10. А тангенс дельта изоляции обмоток и вводов почему не спрашиваете? Мост переменного тока СА-7100 идеален практически, можно и Р5026 но это старье. Напругу можно подать с НОМ-10.

11. Испытание на пробой масла делали на АИИ-70, щас на АИМ-90 - прибор хорош.

12. Тагенс масла - тангенс-3М - не прибор а чудо техники.

Вообщем мы при измерении трансов 6-154 кВ проверяем только п.п. 1, 3, 10, 11, 12. А остальные очень редко ибо кап ремонты с заменой обмоток очень редки. Вообщем как-то так. Задавайте вопросы мож чем смогу помочь.
А испытание трансов 110 кВ и выше пов напр вроде необязательны.

Почитайте ПТЭЭП и Алексеенко - хорошие книги.





Сообщение отредактировал dimone493 - 22.5.2012, 21:40


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 23.5.2012, 5:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



спасибо за ответ, глянем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.5.2012, 10:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вообще то вопрос был масло или про весь транс?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 23.5.2012, 16:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



1.Эти мегаоометры для трансов 6-10 кВ и для старых 35-110 кВ. Для новых трансов лучше на ГОм, электронные типа ЭСО 0210/3-для бедных типа нас.
Вручную, минуту крутить ручку мегера для трансов 35-110кВ несерьезно.
2.По испытаниям -согласен.
3.Мост Р-333-классика, он везде нужен.Есть ПТФ-1-хороший прибор. но не универсален как Р-333. Р-333 мы запитываем от блока питания типа УБПН-12, тем самым избавились от батареек и постоянного поиска контактов в блоке батарей.
4.Ктр Комплект измерительный К505 и вольтметр Э-532 (0-60В).
5.Гр соединений: аркашка и мостик ММВ или цешка типа Ц4313.
6.Потери холостого хода К505-лучше не придумали еще.
7.На слух, количество оборотов на определенных и крайних положениях РПН
8.Zк-требуется не везде-свыше 125МВА , и здесь без комплекта К505 не обойтись.
9.Тангенс- согласен.
10.Масло-согласен.

Сообщение отредактировал Uran - 30.5.2012, 16:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 24.5.2012, 6:23
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



АВ 50/70 - получаете сразу вви испытания, исп средств защиты и пробой жидких диэлектриков. Электрон-прибор вроде продает.


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 11.6.2012, 19:20
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



сопротивление изоляции "Sonel" MIC-2500
Высоковольтные испытания Скат-70
Масло на пробой Скат-100
сопротивление обмоток постоянному току: Sonel MMR-600

Сообщение отредактировал nail - 11.6.2012, 19:22


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 19.7.2012, 12:02
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Коэффициент трансформации , потери холостого хода и Zк проверяем прибором "Коэффициент"
Повышенным, трансы 6-10 до 400 ква старым АИДом (новый не вытягивает), 35 кВ передвижными ЭТЛ, 110 кВ повышенным не испытываем только тангенс обмоток (СА 7100 или вектор).
Изоляцию мегомметрами ЭС0210/3
Омическое ПТФ-1
Переключающие устройства, пока снимаем круговую (хотя тут не всё так просто , на днях напоролись на РНТА 35/320, все документы оказались утеряны, убили два дня в пустую, пришлось не снимать ссылаясь на инструкцию по монтажу трансформаторов) но на следующий год заказали прибор Ганимед (используют у нас в другом филиале и в МЭСе, прибором довольны).
Ну и если не только пуско-наладочными испытаниями занимаетесь, то не помешает тепловизор (на каждой подстанции находим дефекты, и в трансах тоже, хотя больше распиз.....во типо перекрыт радиатор) у нас НЭК (но нам его навязали, сами взяли бы ФЛИР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 22.7.2012, 16:49
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(nail @ 11.6.2012, 19:20) *
сопротивление изоляции "Sonel" MIC-2500
Высоковольтные испытания Скат-70
Масло на пробой Скат-100
сопротивление обмоток постоянному току: Sonel MMR-600

Вот это не хило у Вас лаборатория экиперована по последнему слову техники


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sbond_*
сообщение 29.10.2012, 20:40
Сообщение #13





Гости






Для измерения потерь холостого хода при пониженном напряжении , Zk, коэффициента трансформации и группы соединения обмоток следует применять измеритель СА540. Измеритель предназначен для испытаний силовых трансформаторов. Измерение потерь холостого хода проводится при питании от встроенного в измеритель источника все коммутации необходимые для проведения испытаний проводятся автоматически. Измерение Zk проводится от внешнего трехфазного источника (максимальный ток 50 А) все переключения между фазами проводятся автоматически. Измерение коэффициента трансформации и группы соединения обмоток проводятся при питании измерительной цепи от встроенного трехфазного источника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 23.10.2013, 16:47
Сообщение #14





Гости






Подскажите пожалуйста каким документом нормируются сроки проведения повторных испытаний силовых трансформаторов 110кВ, если трансы не стояли под напряжением, т.е. в срок от монтажа до ввода в эксплуатацию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.10.2013, 10:40
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Обсуждалось на форуме. На сколько помню - срок действия до следующих испытаний в эксплуатации. Т.е. не меняется от простоя оборудования. Хотя конечно сетевые организации старые протоколы могут и не принять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 24.10.2013, 19:08
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.10.2013, 17:47) *
Подскажите пожалуйста каким документом нормируются сроки проведения повторных испытаний силовых трансформаторов 110кВ, если трансы не стояли под напряжением, т.е. в срок от монтажа до ввода в эксплуатацию


Три месяца, если за это время транс не включили, надо повторно проверить изоляцию.
ЗЫ Недавно вкючили транс 110, простоял почти полгода, про повторные испытания никто не вспомнил )).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.10.2013, 20:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Транс 10 кВ. стоял два (или больше) года, измерения проводили, все норм, включили (в КТП)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 31.10.2013, 23:19
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



В ПТЭЭП : Глава 3.6
п. 3.6.6. Оценка состояния изоляции электрооборудования, находящегося в стадии длительного хранения (в том числе аварийного резерва), производится в соответствии с указаниями данных норм, как и находящегося в эксплуатации. Отдельные части и детали проверяются по нормам, указанным заводом-изготовителем в сопроводительной документации на изделия.

А так есть и 5 лет стоят и потом включают, а есть, что и вообще никогда не проверяются. В мире много чего интересного))


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения