Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27850 ![]() |
ребят ВРУ - 2 ввода идёт через рубильник с ППН-35 УХЛ3 -> контактор КТИ5225 -> трансформатор ->...
при попытке включить резервную линию реле контроля напряжения РНПП - 311 показывает разрыв третьей фазы, как следствие не срабатывает контактор - разрыв на катушку через реле, напряжение на вводе есть на выходе на контактор так же, в чём может быть проблема ? возможно предохранитель, чем их можно проверить ? либо проблема в реле ? заранее спасибо за ответ Сообщение отредактировал w3ga - 8.6.2012, 8:55 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Если предохранитель, то Омметром или индикатором, в крайнем случае лампочкой (соблюдать ТБ, контрольки запрещены!), Если реле поменять на заведомо исправное. Наиболее вероятная причина нет контакта на зажимах реле (провод изоляцией зажат) или действительно неисправное реле. было 2 случая в первом резюк внутри перегорел, во втором от влаги внутри все поокислилось. Как раз РНПП.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27850 ![]() |
Если предохранитель, то Омметром или индикатором, в крайнем случае лампочкой (соблюдать ТБ, контрольки запрещены!), Если реле поменять на заведомо исправное. Наиболее вероятная причина нет контакта на зажимах реле (провод изоляцией зажат) или действительно неисправное реле. было 2 случая в первом резюк внутри перегорел, во втором от влаги внутри все поокислилось. Как раз РНПП. контакты на реле не зажаты, при монтаже всё прозвонили, предохранители так же должны бать в порядке, рубильник на резерве не использовался, ВРУ от силы по года, косяк вылез при попытке приёма учёта на резервной линии, при подаче напряжения и вылез косяк, в данный момент напряжение на вводе нет, проверить всю цепь нет возможности, а гонять каждый раз контроллёров с подстанции - не вариант, нужно наверняка знать причину и устранить её вариант (на мой взгляд) - полетело реле, в итоге нагнулась одна линия, проверка - поменять линии на входе и смотреть индикацию, если разрыв будет на той же фазе - косяк реле...проблема в том - как проверить его работу без напряжения ![]() ЗЫ про предохранители заикнулся вспешке потому-что по словам электрика - на выходе с рубильника может показываться напряжение, даже если предохранитель неисправен, якобы с нуля, потом только сам посмотрел - откуда ему там взяться ?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Сделать разрыв на линии (вставки вытащить, или рубильник выключить) чтоб обратку не подать. Кинуть соплю на ввод и играйтесь как хотите. Так и неисправность найдете
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27850 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
тоже вариант
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |