Вопрос наверное к електровозу. Как уменьшить время постгаза? Иногда надо, к примеру в режиме заклёпка. Лучше конечно оперативная регулировка или хотя-бы адрес ячейки памяти и константы, а каждый пропишет под себя.
|
|
|
|
3.6.2012, 12:20
Сообщение
#3562
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Не скажу что не посмотрел данную тему раньше, но насколько я понимаю она на ATmega8 а не на AT90PWM3. To STASKIN: oleg1ma: Если не трудно укажите ссылку на устройство именно на AT90PWM3 Сообщение отредактировал usta Vazgen - 3.6.2012, 12:22 |
|
|
3.6.2012, 19:07
Сообщение
#3563
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Не скажу что не посмотрел данную тему раньше, но насколько я понимаю она на ATmega8 а не на AT90PWM3. To STASKIN: oleg1ma: Если не трудно укажите ссылку на устройство именно на AT90PWM3 На том же форуме тема Апгрэд БУ, там новые мозги и прошивка именно для АТ90 З.Ы. этот аппарат у меня кстати на очереди в этом году . Буду ваять Сообщение отредактировал Василий Задов - 3.6.2012, 20:08 |
|
|
4.6.2012, 9:36
Сообщение
#3564
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
|
|
|
|
6.6.2012, 17:53
Сообщение
#3565
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 15.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 24300 |
Там есть свои подводные камни. Тоже патаюсь вникнуть в тему. Но пока теоретически. Есть проблемы с комплектацией на DC/AC.
Сообщение отредактировал sergsha - 6.6.2012, 17:55 |
|
|
6.6.2012, 22:16
Сообщение
#3566
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
|
|
|
7.6.2012, 18:58
Сообщение
#3567
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Собрал второй сварочник, та-же проблема, нагреваю датчик до 70 градусов, а вентилятор не включается. При включении в сеть вентилятор отрабатывает, как положено. Прошивка последняя. При нажатии главной кнопки показывает температуру на индикаторе. Грею - температура растет.
Подскажите, кто чего знает. |
|
|
|
8.6.2012, 0:11
Сообщение
#3568
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
проверь напругу на выводе aref проца. должна быть 2,5В. Ну и на датчиках напруги промерь. Скажи что получилось
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
|
|
|
8.6.2012, 10:20
Сообщение
#3569
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
напруга на выводе aref проца 2,5В.
Включаю сварочник, отрабатывает вентилятор, клацает реле, показывает 24 градуса, в ММА есть ток если нагрузить. Начинаю греть датчик, температура плавно увеличивается, до 70 градусов, вентилятор молчит. И так в двух аппаратах. |
|
|
8.6.2012, 10:34
Сообщение
#3570
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
напруга на выводе aref проца 2,5В. Включаю сварочник, отрабатывает вентилятор, клацает реле, показывает 24 градуса, в ММА есть ток если нагрузить. Начинаю греть датчик, температура плавно увеличивается, до 70 градусов, вентилятор молчит. И так в двух аппаратах. Перепрошей,или попробуй другую прошивку. У меня щас просто датчиков нет. |
|
|
|
8.6.2012, 10:57
Сообщение
#3571
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Перепрошивал, и два аппарата работают одинаково. Тут пишут, что именно новая прошивка у них работает. Позднее попробую более старую, сейчас некогда.
|
|
|
8.6.2012, 20:37
Сообщение
#3572
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
уже хорошо. ты прежде чем прошиваться, проверь напряжения с датчиков. При 70 градусах на входных с датчиков ногах контроллера должно быть около 0,7В. если все в норме - проверь соответствие с последней схемой. Электровоз,было дело,порты перебрасывал.
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
|
|
|
8.6.2012, 22:11
Сообщение
#3573
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Прошил другую прошивку, то-же самое. Оба аппарата на планаре Атмега, но платы разные, одна плата квадратная, с двумя реле и MC34063, другая та, что с индикаторами и регуляторами вместе. По схеме выход проца идет на ULN2003 и на вентилятор. Замыканий нет. Ведь включается же вентилятор при начальном старте.
Заметил одну вещь, при температуре между 40 и 50 градусов слышно 2 раза легкий щелчек, как будто реле приотпускает и срабатывает (вроде реле зарядки) , на вентиляторе реле нет, присоединен к ULN. (12в). На выходе проца сигнал в нуле. |
|
|
8.6.2012, 23:20
Сообщение
#3574
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 |
Последняя прошивка-работает идеально,отрабатывает все режимы.Старая тоже работает идеально
Собрана по плате Юрия пока без силы,в тестовом режиме работает,сбоев не видел,если правильно собрана и подключена-включилась сразу без Баха P.S.как в режиме полуавтомата отключить мигание индикатора ,после добавления или уменьшения напряжения |
|
|
9.6.2012, 0:05
Сообщение
#3575
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 |
Прошил другую прошивку, то-же самое. Оба аппарата на планаре Атмега, но платы разные, одна плата квадратная, с двумя реле и MC34063, другая та, что с индикаторами и регуляторами вместе. По схеме выход проца идет на ULN2003 и на вентилятор. Замыканий нет. Ведь включается же вентилятор при начальном старте. Заметил одну вещь, при температуре между 40 и 50 градусов слышно 2 раза легкий щелчек, как будто реле приотпускает и срабатывает (вроде реле зарядки) , на вентиляторе реле нет, присоединен к ULN. (12в). На выходе проца сигнал в нуле. При вкл отрабатывает продувка и переходит в режим ШИМ регулирования оборотов вентиляторов (не выключаются, а замедляют обороты). Прошивка последняя ArcF. Управление идёт с линии С2 проца (21выв. для план. корпуса) на затвор полевика (управление 12В вентиляторами) и на ULN. управление реле 220В вент. "Заметил одну вещь, при температуре между 40 и 50 градусов слышно 2 раза легкий щелчек" Наверное включается реле вентилятора 220В, 45гр.-вкл и 35гр.-откл. полевик надо с индексом L. Сообщение отредактировал valerijshahter - 9.6.2012, 0:07 |
|
|
9.6.2012, 6:43
Сообщение
#3576
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
... Замыканий нет. Ведь включается же вентилятор при начальном старте. Заметил одну вещь, при температуре между 40 и 50 градусов слышно 2 раза легкий щелчек, как будто реле приотпускает и срабатывает (вроде реле зарядки) , на вентиляторе реле нет, присоединен к ULN. (12в). На выходе проца сигнал в нуле. Проверил последнюю прошивку на Proteusе вроде все работает. я эту прошивку не применил на девайсе но отклики моих друзей собравших аппарат весьма лесные. вылажи свой HEX проверим на proteusе... скорее всего ты должен икать у датчиков... может к тебе попала партия гнилых датчиков? я имею ввиду, что первоначальное (тестовое включение вентиляторов) не имеет ни какой связи с датчиками. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 9.6.2012, 6:50 |
|
|
9.6.2012, 9:13
Сообщение
#3577
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
У меня 12ти вольтовый вентилятор прямо подключен к ULN.
|
|
|
9.6.2012, 14:54
Сообщение
#3578
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 |
|
|
|
9.6.2012, 15:28
Сообщение
#3579
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
ULN - 0,5A по даташиту. При вкл. в сеть на 21 ноге планара появляется единица на 3 сек, и в момент клацания реле зарядки она уходит в ноль. Вентилятор отключается. Далее при нагреве индикатор показывает рост температуры (в ММА при нажатии кнопки) доходит до 50 градусов, а на 21 ноге ничего нет.
|
|
|
9.6.2012, 22:32
Сообщение
#3580
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 |
У меня эта прошивка, всё работает. Посмотри по осцилу 21ногу.
|
|
|