Простенькая АСКУЭ своими руками. , Нужна помощь в виде советов

Kelman777
сообщение 22.5.2012, 12:13
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



Добрый день, коллеги! Суть вопроса: никогда не сталкивался с АСКУЭ, но назрело. Кратко о задачах: есть вводной счетчик от снабжающей организации, далее энергия расходится по участкам. На каждый участок планируется свой счетчик (для внутреннего "употребления", т.е. ни регистрации ни опломбирования для него не нужно) для учета эффективности его (участка) работы, а также своевременной коррекции себестоимости продукции. Бегать и переписывать показания по участкам в начале каждой смены - совсем не вариант, ибо их будет около 30. Вопрос: на базе каких устройств можно собрать простенькую АСКУЭ, чтобы показания счетчиков автоматически поступали, к примеру, на сервер в сводную таблицу, какое ПО для этого нужно? Пробросить витую пару к каждому большой проблемы не составляет.


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 22.5.2012, 17:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Я люблю Меркурий+ программ в инете куча под него
Причина редактирования: любите, но цитировать предыдущий пост не нужно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
j2j2j2
сообщение 23.5.2012, 9:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 5.2.2012
Пользователь №: 25996



Обвязываете счетчики и компьютер интерфейсом RS485. На ПК ставите преобразователь интерфейсов (например такой), устанавливаете программы Универсальный конфигуратор (для работы с каждым в отдельности) и TaskGroup (для автоматизации).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 23.5.2012, 10:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(yuoras @ 22.5.2012, 16:10) *
Я люблю Меркурий+ программ в инете куча под него

Уважаемый Администратор.
Относитесь более лояльно и проще к своим обязанностям и уважайте мысли и мнения участников,для того подобные сайты и созданы!!!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelman777
сообщение 24.5.2012, 8:32
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



А что если использовать вот такой концентратор? Сможет ли он опрашивать трехфазные счетчики?


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 24.5.2012, 14:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Kelman777 @ 24.5.2012, 7:32) *
А что если использовать вот такой концентратор? Сможет ли он опрашивать трехфазные счетчики?

Можно использовать и 225, но только по сети 0.4 кВ и в пределах одной подстанции.Но лучше вариант RS-485 или CAN , меньше проблем и скорость передачи мгновенная.Я бы остановился на проводном интерфейсе


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelman777
сообщение 24.5.2012, 15:09
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



yuoras,

У меня с двух подстанций приходит.. Соответственно, их будет два. Скорость мне не нужна, также как и лишние слаботочные линии


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 24.5.2012, 17:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Дело в том, что концентратор однофазный и счётчик М-230 предаёт информацию только по фазе"А".Все счётчики должны быть строго сфазированны по фазе "А".Нужен программатор (http://incotexcom.ru/m223.htm)для присвоения сетевых адресов каждому счётчику.
К концентратору нужен GSM модем или m228 (gsm-шлюз) ну и к компьютеру gsm модем для считывания информации с концентраторов + СИМ карты.
Такое решение рационально для посёлков или многоквартирных домов.
Смотрите в сторону проводного интерфейса.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 4.6.2012, 14:49
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Тему изучил, но не всё понял.
Так же назрела установка АСКУЭ.
Смысл в чем.
На головной ПС стоят два счетчика СЭТ 4ТМ03М01 на одном и на втором фидере. Хоть и находится ПС в 10 минутах ходьбы, но доступа туда нет, постоянного персонала на ней нет, а пользоваться передаваемыми раз в месяц данными - не нравится. Уже столкнулись с потерей более 100 тысяч рублей из-за отсутствия контроля.

Я хочу мониторить эти счетчики удаленно. Снятие показаний - минимум раз в сутки и максимум - раз в полчаса.
Что мне для этого нужно? Поправьте/добавьте, если где-то что-то не понял/не учел.
1. Коммуникатор, например, GSM С-1.01 - того же производителя, что и сами счетчики.
2. Симкарта
3. ПО для установки на комп (идет в комплекте с коммуникатором)
4. Устройство, подключаемое к компу для приема сигналов с коммуникатора? Или оно идет в комплекте с самим коммуникатором?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 4.6.2012, 22:20
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Всё правильно.
Нужен GSM\GPRS модем на стороне компьютера , для считывания информации и SIM карта в него.
Оборудование идёт как отдельное, его надо покупать отдельно.
Не знаю цену Коммуникатора, но дешевле будет самому собрать(преобразователь RS-232 на RS-485 + GSM\GPRS модем+блок питания).
Также ПО надо покупать, так написано в инструкции к Коммуникатор


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 5.6.2012, 8:23
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(yuoras @ 4.6.2012, 23:20) *
Нужен GSM\GPRS модем на стороне компьютера , для считывания информации и SIM карта в него.

О! Теперь посветлело в моей голове! Т.е. комм и комп будут общаться через сотовую связь. Теперь дошло. Не знаю, почему сам не допетрил...
Цитата(yuoras @ 4.6.2012, 23:20) *
Не знаю цену Коммуникатора, но дешевле будет самому собрать(преобразователь RS-232 на RS-485 + GSM\GPRS модем+блок питания).
согласен, но заниматься этим некогда и некому, да и начальство больше верит счетам, а не умелым ручкам.
Цитата(yuoras @ 4.6.2012, 23:20) *
Также ПО надо покупать, так написано в инструкции к Коммуникатор
Если покупаешь комм, то ПО идет прицепом, насколько я понял.

Ладно, спасибо большое, всё понял.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelman777
сообщение 5.6.2012, 8:32
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



Я, посоветовавшись с меркурьевцами в Нижнем, остановился на следующем варианте: концентратор и счетчики.

Цитата
Если покупаешь комм, то ПО идет прицепом, насколько я понял.


Хрен там! Еще 30 кр. надо отвалить. Можно воспльзоваться бесплатной версией "лайт" и забивать показания в таблицы ручками, а можно попробовать крякнуть полную версию.


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 5.6.2012, 10:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Kelman777 @ 5.6.2012, 8:32) *
Я, посоветовавшись с меркурьевцами в Нижнем, остановился на следующем варианте: концентратор и счетчики.



Хрен там! Еще 30 кр. надо отвалить. Можно воспльзоваться бесплатной версией "лайт" и забивать показания в таблицы ручками, а можно попробовать крякнуть полную версию.

Впарили всё таки концентратор.Они разработчики, а мы эксплуататоры их систем.С концетратором идёт бесплатная программа Bquark.
Считайте , что проблемы у Вас уже начались icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelman777
сообщение 5.6.2012, 10:45
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



Цитата(yuoras @ 5.6.2012, 10:39) *
Впарили всё таки концентратор.Они разработчики, а мы эксплуататоры их систем.С концетратором идёт бесплатная программа Bquark.
Считайте , что проблемы у Вас уже начались icon_biggrin.gif


Никто ничего не впаривал. Концентратор - это была моя хотелка. Просто я обсудил возможность его работы с трехфазными счетчиками


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 5.6.2012, 10:50
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(S-cream @ 5.6.2012, 8:23) *
Если покупаешь комм, то ПО идет прицепом, насколько я понял.

Нет, ПО бесплатное только для настройки коммутатора.
Для считывания с него надо платить деньги , Вот оно "ПО АСКУЭ на базе КТС "Микрон" (демонстрационная версия)"




Цитата(Kelman777 @ 5.6.2012, 10:45) *
Никто ничего не впаривал. Концентратор - это была моя хотелка. Просто я обсудил возможность его работы с трехфазными счетчиками

Вам виднее icon_biggrin.gif .Запомните, Вас предупреждали, причём неоднократно.
Удачи

Сообщение отредактировал yuoras - 5.6.2012, 10:50


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 5.6.2012, 11:03
Сообщение #16


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Kelman777 @ 5.6.2012, 9:32) *
Хрен там! Еще 30 кр. надо отвалить. Можно воспльзоваться бесплатной версией "лайт" и забивать показания в таблицы ручками, а можно попробовать крякнуть полную версию.

Мне, так-то, больше и не надо... Что я - два счетчика с показаниями раз в сутки в таблицу не забью, что ли...
*посмотрел на свои руки - вроде из плечей растут...*


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 5.6.2012, 12:15
Сообщение #17


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А вот еще мысля воозникла.
Счетчики-то мои уже подключены к АСКУЭ, которая показания в МРСК отдает.
Можно ли как-то от них показания получать автоматическим путем? Или это утопия?
Как у них там организовано всё - я не знаю.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 5.6.2012, 12:24
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(S-cream @ 5.6.2012, 11:15) *
А вот еще мысля воозникла.
Счетчики-то мои уже подключены к АСКУЭ, которая показания в МРСК отдает.
Можно ли как-то от них показания получать автоматическим путем? Или это утопия?
Как у них там организовано всё - я не знаю.

Как минимум , надо знать по какому принципу организована у них связь!.
Если они читают с помощью технологии СSD, узнать номер СИМ карточки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 5.6.2012, 14:41
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Самый оптимальный вариант, если есть возможность, заключить с МРСК соглашение об информационном обмене, и они будут Вам раз в сутки присылать на e-mail данные с "Ваших" счетчиков в виде XML-макета. Им это будет не сложно, они все равно каждый день отправляют всем своим смежникам такие макеты.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 5.6.2012, 17:57
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



ДА,ДА,Как раз МРСК согласится высылать макеты.
Скажут , устанавливайте себе ЛУЗОД.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения