Если на ПС есть шинки N и PE, то возможно 4 полюсный АВ и 5жильный кабель. Если этого нет -однозначно 3 полюсный АВ и 4жильный кабель (TN-S).При такой длине КЛ-0,4 вам придется увеличить сечение кабеля. На котельной, на ВРУ-0.4кВ вы можете организовать систему ТN-C и ставить 4-х полюсный АВ, если с ПС будет 4-х жильный кабель(TN-S)
|
|
|
5.6.2012, 7:57
Сообщение
#23
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
в котельной проектировщики тоже заложили 4-х полюсный, чтобы это было правильно нам нужно будет использовать 5-ти жильный кабель, верно? Проэктировщики заложили АВ на самом вводе? Тогда они хотят ТN-S по 5 проводам или ТТ по 4 м.
Сообщение отредактировал protector - 5.6.2012, 8:01 |
|
|
5.6.2012, 18:41
Сообщение
#24
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
На вводе в котельную,