![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
Здравствуйте, подскажите основу выбора автоматов защиты, есть подстанция 10/0,4, будет две отходящих линий (две секции) для питания котельной, мощностью 55 кВт, протяженность линии около 1 км, Какую защиту нужно поставить на подстанции?
Сколько полюсов и почему? Сообщение отредактировал Flicker - 31.5.2012, 17:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Дюже длинная линия, потери будут большие. ИМХО
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и соответсвенно вряд ли сможете выбрать защиту
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
Руководство предлагает автомат на 125А, 4-х полюсный,
Я вообще не понимаю для чего 4-х полюсный, какие плюсы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
4 полюса по идеи 3 фазы и ноль (но это кажется на Щит такие ставят, вроде как по новым првилам ноль теперь тоже размыкать нужно)
по расчетам получается что ток 100 А (I=P/(1.73*0.4*cos), где cos я приблизительно взял 0.8 ) тоесть автомат вроде бы нормальный. P.S. студент поэтому это так личное мнение, не знаю на сколько оно верное, для напряжения в 380 В оптимальной длинной проводника считается чуть меньше 380 метров, но их можно уменьшить, увелличив сечение проводника ну получается что руководство предлогает хороший автомат, ток КЗ на Подстанции будет как раз очень большим из за малого сопротивления и автомат по идеи точно вырубит Сообщение отредактировал overlord1781 - 31.5.2012, 21:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Возьмите хотя бы программу "электрик" и просчитайте ожидаемый ток КЗ исходя из мощности тр-ра подстанции, длины и сечния линии (кабеля?) Или измерьте петлю фаза-ноль на стороне котельной. Про кратность отсечки АВ не забудьте. И про затяжной пуск дымососов.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Сечение и марку КЛ нужно тоже указать. И присоединяюсь
Цитата Возьмите хотя бы программу "электрик" и просчитайте ожидаемый ток КЗ исходя из мощности тр-ра подстанции, длины и сечния линии (кабеля?) Или измерьте петлю фаза-ноль на стороне котельной. Про кратность отсечки АВ не забудьте. И про затяжной пуск дымососов. Нужно чтобы автомат защищал КЛ от КЗ и лучше бы и от перегрузки. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Руководство предлагает автомат на 125А, 4-х полюсный, Я вообще не понимаю для чего 4-х полюсный, какие плюсы? Если в кабеле 4 жилы, то 4-х полюсной автомат только в системе ТТ. Возможно тут руководство право. Ведь при такой длине возможно сильное смещение нейтрали при однофазных нагрузках, тогда в ТN котел будет щипаться. Но при наличии 5-ти жил можно сделать ТN-S. В системе ТТ автомат будет дифференциальным. Не могу сказать на какой ток утечки, может 300 мА хватит. Но в котельной сей номинал нужно будет снизить до 30 мА. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
Я больше хотел узнать какой выбрать лучше 4-полюсный или 3-полюсный, автомат будет стоят на подстанции, кто что скажет7
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Я больше хотел узнать какой выбрать лучше 4-полюсный или 3-полюсный, автомат будет стоят на подстанции, кто что скажет7 А можно конкретнее? Какой кабель применяете? Какие электроприемники в котельной? Я больше хотел узнать какой выбрать лучше 4-полюсный или 3-полюсный, автомат будет стоят на подстанции, кто что скажет7 А можно конкретнее? Какой кабель применяете? Какие электроприемники в котельной? В ТN-С только трехполюсной. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Ну, думаю, болших однофазных нагрузок не будет. Тогда примените ТN-С с трехполюсником. В котельной повторное заземление нуля не забудьте. А чем руководство мотивирует 4 полюса?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
Ну, думаю, болших однофазных нагрузок не будет. Тогда примените ТN-С с трехполюсником. В котельной повторное заземление нуля не забудьте. А чем руководство мотивирует 4 полюса? Говорят 4-х полюсный чувствительней, вроде как защищаем линию, а не людей, 3-х полюсный и дешевле. В котельной будет 4-х полюсный, вот с подстанцией решают, |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Определитесь с системой питания. Если ТN-С, то низя 4 полюсный.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Совмещенный ноль не коммутируется. Об этом написано в ПУЭ.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |