#181
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если мне не изменяет память, то там (в 5 издании) от нулевого рабочего делается ответвление на корпус светильника и от этого он свое название на "совмещенный" в правилах не поменял (хотя формально он конечно же совмещенный) И в шестом точно так же осталось, главу то не переписывали. Ну, не все еще тогда перестроились, вдруг. Только ПТЭЭП2003 писали уже при ПУЭ7. Считаете атавизЬм остался? ... нулевой защитный рабочий проводник .. Спасибо Алексей за акцент, а то я дальше "защитного" не прочел ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#182
|
Гости ![]() |
Считаете атавизЬм остался? Нет, думаю причина в другом. Закон о техническом регулировании тому виной. У нас как часто бывает дождуться до последнего, а потом за ночь (условно) правила поменяли. Много нормативки вышло в "пограничный" 2003 год. А ПУЭ откровенно не повезло. Из статьи А.А. Шалыгина (журнал "Энергобезопасность и охрана труда" №1 2009 г.) Отрывок: "Очередной пересмотр ПУЭ был завершен в 1990 году. Однако после развала СССР все работы были прекращены. Пересмотр ПУЭ возобновлен Приказом РАО "ЕЭС России" и Корпорацией "ЕЭЭК" от 11 марта 1996 г. №75/11 "О подготовке новой редакции Правил устройства электроустановок. Часть глав ПУЭ седьмого издания была введена в действие. Однако в связи с выходом Закона "О техническом регулировании" Минюст РФ отказал в регистрации двадцати трех новых глав ПУЭ седьмого издания, согласованных и утвержденных в установленном порядке. К настоящему времени вопрос о "судьбе2 ПУЭ не решен. Среди глав ПУЭ седьмого издания была введена новая глава, которая отсутствовала в ПУЭ шестого издания. Это глава 7.12 "Электроустановки мобильных зданий и временных сооружений". Там же (в журнале) и была напечатана та "новая" не вышедшая глава ПУЭ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#183
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, уже говорил, что книги у меня в оригинале. Все книгу конечно же не отсканирую, но в понедельник на работе постараюсь отсканировать нужные листочки. Разложу по полочкам (в том числе упоминание про нулевой рабочий из 5 издания) и кину вам на электронку, в том числе издание 2003 года ПТЭЭП. Что значит "в оригинале"? У вас исходный экземпляр с живыми подписями и печатями утвердивших? Скорее просто еще один печатный вариант, Но интересный наличием (или нет) в 2003 году только РЕ в п.28.4. Я пока ни одного такого скана не нашел (впрочем и Лешиного варианта тоже не видел). До понедельника позволю себе думать, что личной заинтересованности у издававших первые книжицы ПТЭЭП не было и самовольно вносить изменения (это конечно не опечатка случайная) им было ни к чему. ..думаю причина в другом. ... ПУЭ откровенно не повезло. ..в связи с выходом Закона "О техническом регулировании" Минюст РФ отказал в регистрации ..новых глав ПУЭ .. Насколько мне известно, Минюст принципиально не считает ПУЭ, подлежащими регистрации. Но я не понял (простите) какое отношение к нашему обсуждению имеют регистрация и новые главы. Там иные определения для нулевых проводников? ..скан сделан с книги, купленной в киоске в АлтайГосЭнергонадзоре. Там же были приобретены ПУЭ и МПОТ, в 2007году У меня такой ларек при Учебно-методическом центре (через дорогу, напротив Надзора), там же проверяют знания инспекторы РТН. Издания те же, обложка знакома. Интересно, сами инспекторы литературу по своим негласным каналам заказывают? у особо надежных? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#184
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Если Вы собираетесь проверять за свой счет, то сколько угодно. Только не навязывайте другим измерения, которые правилами не предусмотрены. Дело не в запятых, читать предложения даже не хотим. А я и не навязываю. Если в сети нет защитного проводника, промеряю между рабочим. Считаю замер "фаза-нуль" одним из главнейших, так как он влияет на срабатывание аппаратов защиты и пожаробезопасность. А о ней очень пекутся пожарные, но забывают при этом в своих предписаниях упомянуть про "фаза-нуль" и ограничиваются только "изоляцией". Моя задача - измерить, выявить недостатки (если есть), сказать об этом потребителю; рассказать, как исправить. Слово "электробезопасность" для меня серьёзное понятие, от неё зависит жизнь людей. Не на все вопросы Вы найдёте ответы в книгах. Это жизнь... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#185
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#186
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
С рабочим нулем несправедливость сопротивление проводов с ним проверяем а петлю нет
Проверка рабочего нуля на петлю поможет выявить плохой контакт и предотвратить аварию. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#187
|
Гости ![]() |
Считаю замер "фаза-нуль" одним из главнейших, так как он влияет на срабатывание аппаратов защиты и пожаробезопасность. Моя задача - измерить, выявить недостатки (если есть), сказать об этом потребителю; рассказать, как исправить. Слово "электробезопасность" для меня серьёзное понятие, от неё зависит жизнь людей. Не на все вопросы Вы найдёте ответы в книгах. Это жизнь... Жизнь говорите? Проверим. Имеется школа 70 года постройки. Сети освещения и штепсельных розеток выполнены без нулевого защитнго проводника. В щитах освещения установлены уже упомянутые ранее АЕ1031 (только с тепловым расцепителем) номинальным током 16А. После замера петли между фазой и рабочим (по вашей методике) нулем получили ток однофазного кз 75А. Измеряем в соответствии с условиями (по срабатыванию), указанными в приложении 3 п.28.4 ПТЭЭП. Вопрос. Установленные аппараты защиты в щите освещения соответствуют требованиям ПТЭЭП? Если нет, то расскажите как исправить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#188
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
имхо бесполезный спор, а измерять в любом случае нужно, т.к. в TN-C провод PEN один на всём протяжении линии вплоть то тр-ра, какая разница как вы его назовёте сопротивление петли от этого не изменится.
-------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#189
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#190
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Расскажите это не одному поколению составителей правил. А вы считаете, что если в розетки нет третьего защитного контакта, то и измерять пфн не нужно? -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#191
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#192
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Не требуется Ну а как же быть с историей которую я рассказал, т.е реально коротнул фаза и рабочий ноль, допустим мы не померили потомучто не треб, а сопротивление пфн окажется завышеным, ведь возможен пожар, ну или ещё какая нить авар ситуац.? -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#193
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#194
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#195
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А если бы "он вез снаряды"? Или вы думаете, что истории такие раньше не происходили? Много из-за чего может произойти пожар или авария. А КЗ это как бы не авария? нормальное для эксплуатации явление, рядовое, каждодневное, ежеминутное.. ![]() Заметьте, все, голосующие за необходимость измерения петли LN, посторонние (относительно ЭУ) причины пожаров (незатушенный окурок) не разбирают. От аварийной ситуации - любого КЗ (и последствий в виде пожара или повреждения оборудования) в ЭУ должны защищать аппараты этой ЭУ. Ваша позиция (нет необходимости по ПТЭЭП и это есть правильно) не понятна. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#196
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#197
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я сильно слаб по части расчетов, приведите свои выкладки пожалуйста.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#198
|
Гости ![]() |
Наличие плохого контакта в цепи нулевого рабочего проводника чем может быть выражено? как это скажется на работе подключаемых к сети электроприемников? А что будет наблюдаться в месте плохого контакта?
А теперь те же вопросы, только вместо "нулевого рабочего" вставьте "нулевого защитного". Разница чувствуется? Раз этот замер настолько важен, почему в правилах не поставлены жесткие сроки периодичности такой проверки? И почему "паровозом" не обязуют проверять аппарат защиты ( а вдруг не исправен) |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#199
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#200
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Наличие плохого контакта в цепи нулевого рабочего проводника чем может быть выражено? как это скажется на работе подключаемых к сети электроприемников? А что будет наблюдаться в месте плохого контакта? Некоторые ЭП при пониженном напряжении могут окочуриться. Но не нужно уводить.. мы-то говорим о коротком замыкании L на N. "Наличие плохого контакта в цепи нулевого рабочего проводника .. может быть выражено" несрабатыванием АВ и как следствие пожаром и возможной гибелью людей. А теперь те же вопросы, только вместо "нулевого рабочего" вставьте "нулевого защитного". "Наличие плохого контакта в цепи нулевого защитного проводника .. может быть выражено" появлением опасного (повышенного) потенциала на корпусе оборудования и как следствие возможной гибелью людей. Думаю оба замера нужны. Второй вариант можно "подправить" СУПом. А первый как? Лукавите Отнюдь ![]() В школе по-простецки поменял бы АЕшки на С6 или В10. Сообщение отредактировал Олега - 3.6.2012, 23:14 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |