Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.6.2012, 18:53) *
Если мне не изменяет память, то там (в 5 издании) от нулевого рабочего делается ответвление на корпус светильника и от этого он свое название на "совмещенный" в правилах не поменял (хотя формально он конечно же совмещенный)

И в шестом точно так же осталось, главу то не переписывали. Ну, не все еще тогда перестроились, вдруг.
Только ПТЭЭП2003 писали уже при ПУЭ7. Считаете атавизЬм остался?

Цитата(ЛЕША @ 2.6.2012, 18:49) *
... нулевой защитный рабочий проводник ..

Спасибо Алексей за акцент, а то я дальше "защитного" не прочел Не ожидал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 2.6.2012, 19:51
Сообщение #182





Гости






Цитата(Олега @ 2.6.2012, 19:28) *
Считаете атавизЬм остался?

Нет, думаю причина в другом. Закон о техническом регулировании тому виной. У нас как часто бывает дождуться до последнего, а потом за ночь (условно) правила поменяли. Много нормативки вышло в "пограничный" 2003 год. А ПУЭ откровенно не повезло. Из статьи А.А. Шалыгина (журнал "Энергобезопасность и охрана труда" №1 2009 г.)
Отрывок: "Очередной пересмотр ПУЭ был завершен в 1990 году. Однако после развала СССР все работы были прекращены. Пересмотр ПУЭ возобновлен Приказом РАО "ЕЭС России" и Корпорацией "ЕЭЭК" от 11 марта 1996 г. №75/11 "О подготовке новой редакции Правил устройства электроустановок. Часть глав ПУЭ седьмого издания была введена в действие. Однако в связи с выходом Закона "О техническом регулировании" Минюст РФ отказал в регистрации двадцати трех новых глав ПУЭ седьмого издания, согласованных и утвержденных в установленном порядке. К настоящему времени вопрос о "судьбе2 ПУЭ не решен. Среди глав ПУЭ седьмого издания была введена новая глава, которая отсутствовала в ПУЭ шестого издания. Это глава 7.12 "Электроустановки мобильных зданий и временных сооружений".

Там же (в журнале) и была напечатана та "новая" не вышедшая глава ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2012, 23:06
Сообщение #183


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17976
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.6.2012, 18:53) *
Олега, уже говорил, что книги у меня в оригинале. Все книгу конечно же не отсканирую, но в понедельник на работе постараюсь отсканировать нужные листочки. Разложу по полочкам (в том числе упоминание про нулевой рабочий из 5 издания) и кину вам на электронку, в том числе издание 2003 года ПТЭЭП.

Что значит "в оригинале"? У вас исходный экземпляр с живыми подписями и печатями утвердивших?
Скорее просто еще один печатный вариант, Но интересный наличием (или нет) в 2003 году только РЕ в п.28.4. Я пока ни одного такого скана не нашел (впрочем и Лешиного варианта тоже не видел).
До понедельника позволю себе думать, что личной заинтересованности у издававших первые книжицы ПТЭЭП не было и самовольно вносить изменения (это конечно не опечатка случайная) им было ни к чему.


Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.6.2012, 19:51) *
..думаю причина в другом. ... ПУЭ откровенно не повезло. ..в связи с выходом Закона "О техническом регулировании" Минюст РФ отказал в регистрации ..новых глав ПУЭ ..

Насколько мне известно, Минюст принципиально не считает ПУЭ, подлежащими регистрации.
Но я не понял (простите) какое отношение к нашему обсуждению имеют регистрация и новые главы.
Там иные определения для нулевых проводников?

Цитата(ЛЕША @ 2.6.2012, 18:59) *
..скан сделан с книги, купленной в киоске в АлтайГосЭнергонадзоре. Там же были приобретены ПУЭ и МПОТ, в 2007году

У меня такой ларек при Учебно-методическом центре (через дорогу, напротив Надзора), там же проверяют знания инспекторы РТН. Издания те же, обложка знакома. Интересно, сами инспекторы литературу по своим негласным каналам заказывают? у особо надежных?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 3.6.2012, 12:05
Сообщение #184


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.6.2012, 10:42) *
Если Вы собираетесь проверять за свой счет, то сколько угодно. Только не навязывайте другим измерения, которые правилами не предусмотрены. Дело не в запятых, читать предложения даже не хотим.

А я и не навязываю. Если в сети нет защитного проводника, промеряю между рабочим. Считаю замер "фаза-нуль" одним из главнейших, так как он влияет на срабатывание аппаратов защиты и пожаробезопасность. А о ней очень пекутся пожарные, но забывают при этом в своих предписаниях упомянуть про "фаза-нуль" и ограничиваются только "изоляцией".
Моя задача - измерить, выявить недостатки (если есть), сказать об этом потребителю; рассказать, как исправить.
Слово "электробезопасность" для меня серьёзное понятие, от неё зависит жизнь людей. Не на все вопросы Вы найдёте ответы в книгах. Это жизнь...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 3.6.2012, 12:39
Сообщение #185





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 3.6.2012, 12:05) *
Если в сети нет защитного проводника, промеряю между рабочим.

Кто оплачивает сей труд?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 3.6.2012, 13:28
Сообщение #186


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



С рабочим нулем несправедливость сопротивление проводов с ним проверяем а петлю нет
Проверка рабочего нуля на петлю поможет выявить плохой контакт и предотвратить аварию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 3.6.2012, 14:09
Сообщение #187





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 3.6.2012, 12:05) *
Считаю замер "фаза-нуль" одним из главнейших, так как он влияет на срабатывание аппаратов защиты и пожаробезопасность.
Моя задача - измерить, выявить недостатки (если есть), сказать об этом потребителю; рассказать, как исправить.
Слово "электробезопасность" для меня серьёзное понятие, от неё зависит жизнь людей. Не на все вопросы Вы найдёте ответы в книгах. Это жизнь...

Жизнь говорите? Проверим. Имеется школа 70 года постройки. Сети освещения и штепсельных розеток выполнены без нулевого защитнго проводника. В щитах освещения установлены уже упомянутые ранее АЕ1031 (только с тепловым расцепителем) номинальным током 16А. После замера петли между фазой и рабочим (по вашей методике) нулем получили ток однофазного кз 75А. Измеряем в соответствии с условиями (по срабатыванию), указанными в приложении 3 п.28.4 ПТЭЭП.
Вопрос. Установленные аппараты защиты в щите освещения соответствуют требованиям ПТЭЭП? Если нет, то расскажите как исправить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 3.6.2012, 15:16
Сообщение #188


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



имхо бесполезный спор, а измерять в любом случае нужно, т.к. в TN-C провод PEN один на всём протяжении линии вплоть то тр-ра, какая разница как вы его назовёте сопротивление петли от этого не изменится.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 3.6.2012, 15:27
Сообщение #189





Гости






Цитата(nail @ 3.6.2012, 15:16) *
а измерять в любом случае нужно

Расскажите это не одному поколению составителей правил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 3.6.2012, 16:29
Сообщение #190


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.6.2012, 16:27) *
Расскажите это не одному поколению составителей правил.

А вы считаете, что если в розетки нет третьего защитного контакта, то и измерять пфн не нужно?


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 3.6.2012, 16:53
Сообщение #191





Гости






Цитата(nail @ 3.6.2012, 16:29) *
А вы считаете, что если в розетки нет третьего защитного контакта, то и измерять пфн не нужно?

Не требуется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 3.6.2012, 17:00
Сообщение #192


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.6.2012, 17:53) *
Не требуется

Ну а как же быть с историей которую я рассказал, т.е реально коротнул фаза и рабочий ноль, допустим мы не померили потомучто не треб, а сопротивление пфн окажется завышеным, ведь возможен пожар, ну или ещё какая нить авар ситуац.?


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.6.2012, 17:07
Сообщение #193





Гости






Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.6.2012, 16:53) *
Не требуется

Уважаемый Андрей! Вы случайно не из прапорщиков будете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 3.6.2012, 17:44
Сообщение #194





Гости






Цитата(nail @ 3.6.2012, 17:00) *
Ну а как же быть с историей которую я рассказал

А если бы "он вез снаряды"? Или вы думаете, что истории такие раньше не происходили? Много из-за чего может произойти пожар или авария.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.6.2012, 22:06
Сообщение #195


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17976
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.6.2012, 17:44) *
А если бы "он вез снаряды"? Или вы думаете, что истории такие раньше не происходили? Много из-за чего может произойти пожар или авария.

А КЗ это как бы не авария? нормальное для эксплуатации явление, рядовое, каждодневное, ежеминутное.. icon_confused.gif
Заметьте, все, голосующие за необходимость измерения петли LN, посторонние (относительно ЭУ) причины пожаров (незатушенный окурок) не разбирают. От аварийной ситуации - любого КЗ (и последствий в виде пожара или повреждения оборудования) в ЭУ должны защищать аппараты этой ЭУ. Ваша позиция (нет необходимости по ПТЭЭП и это есть правильно) не понятна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 3.6.2012, 22:27
Сообщение #196





Гости






Цитата(Олега @ 3.6.2012, 22:06) *
Ваша позиция (нет необходимости по ПТЭЭП и это есть правильно) не понятна.

Не только по ПТЭЭП, но и по ПУЭ, но и по ГОСТ. Что тут не понятного? В посту 187 приведен пример. Его решение может кое что прояснить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.6.2012, 22:34
Сообщение #197


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17976
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я сильно слаб по части расчетов, приведите свои выкладки пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 3.6.2012, 22:43
Сообщение #198





Гости






Наличие плохого контакта в цепи нулевого рабочего проводника чем может быть выражено? как это скажется на работе подключаемых к сети электроприемников? А что будет наблюдаться в месте плохого контакта?
А теперь те же вопросы, только вместо "нулевого рабочего" вставьте "нулевого защитного". Разница чувствуется?
Раз этот замер настолько важен, почему в правилах не поставлены жесткие сроки периодичности такой проверки? И почему "паровозом" не обязуют проверять аппарат защиты ( а вдруг не исправен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 3.6.2012, 22:46
Сообщение #199





Гости






Цитата(Олега @ 3.6.2012, 22:34) *
Я сильно слаб по части расчетов, приведите свои выкладки пожалуйста.

Лукавите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.6.2012, 23:22
Сообщение #200


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17976
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.6.2012, 22:43) *
Наличие плохого контакта в цепи нулевого рабочего проводника чем может быть выражено? как это скажется на работе подключаемых к сети электроприемников? А что будет наблюдаться в месте плохого контакта?

Некоторые ЭП при пониженном напряжении могут окочуриться.
Но не нужно уводить.. мы-то говорим о коротком замыкании L на N.
"Наличие плохого контакта в цепи нулевого рабочего проводника .. может быть выражено" несрабатыванием АВ и как следствие пожаром и возможной гибелью людей.


Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.6.2012, 22:43) *
А теперь те же вопросы, только вместо "нулевого рабочего" вставьте "нулевого защитного".

"Наличие плохого контакта в цепи нулевого защитного проводника .. может быть выражено" появлением опасного (повышенного) потенциала на корпусе оборудования и как следствие возможной гибелью людей.
Думаю оба замера нужны.

Второй вариант можно "подправить" СУПом. А первый как?

Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.6.2012, 22:46) *
Лукавите

Отнюдь icon_sad.gif
В школе по-простецки поменял бы АЕшки на С6 или В10.

Сообщение отредактировал Олега - 3.6.2012, 23:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения