![]() SOS вся вода бьёт током ! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() SOS вся вода бьёт током ! |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Понятие уравнивания по ПУЭ 6 (и ДО) подразумевало только соединение ванной катанкой с ХВС и ГВС, не более - а все это относится к старым постройкам ... К РЕ (именно к РЕ) - только по ПУЭ 7 , и это все Цепляется не к месту разделения ПЕН в этажном щитке, а при Пятипроводке, т.е. когда по стояку идет самостоятельная жила РЕ от ГЗШ... прошу прощения, я не правильно прочитал "А делать местное уравнивание при 4х проводке - запрещено!", я чё это пропустил слово местное. А так согласен. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.5.2012 Пользователь №: 27630 ![]() |
вчера приходили электрики в квартиру надо мной только через этаж. не знаю только по какому поводу-- наверное теперь их током бьёт. но к ним пе прорваться шифруются паразиты. электрики говорят что в подвале они что то там делали - сделали- не поймёшь. а как можно проверить сделали ли они там СУП или нет? кто даст дельный совет ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
а как можно проверить сделали ли они там СУП или нет? кто даст дельный совет ? Первое, самое простое и правильное - визуально.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
а как можно проверить сделали ли они там СУП или нет? кто даст дельный совет ? Береш какой нибудь автономный источник питания, например аккумулятор или понижающий трансформатор 12 В: один конец (например минус) в нулевое гнездо розетки (смотри не перепутай, используй индикаторную отвёртку). На батарею или полотенец или на смеситель ваной (кухне) прикрути провод только не на краску. Теперь к лампе 12В (желательно не менее 50 Вт) соедини провода, один с батареи другой с плюса. Если горит нормально, значит есть контакт. Блин, написал, а чёт не подумал: через твою же систему которую они тебе сделали лампа и будет гореть, в любом случае. Ну тогда только визуально, нужно лезть в подвал. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
как можно проверить сделали ли они там СУП или нет? Могли от великого ума бросить "соплю" с корпуса щита на водопроводный стояк. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Могли от великого ума бросить "соплю" с корпуса щита на водопроводный стояк. Если прочитать что выше - то так и есть... Так что подвал - только смотреть.![]() Цитата А СДЕЛАЛИ ОНИ ВОТ ЧТО . ОНИ НАШЛИ ЧТО ТОК БЬЁТ ПОД ЧУГУННОЙ ВАННОЙ В СЛИВНОЙ ТРУБЕ 130 ВОЛЬТ. ОНИ НАДЕВАЮТ ХОМУТЫ НА ПОЛОТЕНЧИК СТОЯК И НА ЧУГУНКУ ПОД ВАННОЙ И ЭТОТ ПРОВОД ПОДКЛЮЧАЮТ К НУЛЮ В ЩИТКЕ КВАРТИЫ. НЕ К ЗЕМЛЕ КОТОРОЙ НЕТ А ИМЕННО К НУЛЮ !!!! ПОСЛЕ ЭТОГО Я СРАЗУ В ШОКОЛАДЕ НИГДЕ НЕ БЬЁТ .
Сообщение отредактировал haramamburu - 3.6.2012, 7:42 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.5.2012 Пользователь №: 27630 ![]() |
принёс мультиметр домой замерить сколько вольт где . а как и на что выставльть не знаю . куда хоть что прикладывать ? а то ведь шандарахнет ! подскажите друзья .
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 450 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Выберите переменное напряжение 300В.
Проверяйте напряжение между смесителем и ванной, смесителем и полотенце сушкой, ванной и сушкой касайтесь металла. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
принёс мультиметр домой Не стоило. Всех перекусает или током перебьёт. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 3:34 |
|
![]() |