![]() Трансформатор 250 кВА; 10/0,4 тип TTU-AI , требуются технические характеристики |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформатор 250 кВА; 10/0,4 тип TTU-AI , требуются технические характеристики |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Всеобщее здрасьте. Понадобились характеристики, а паспорта нет и находится далеко. Производитель FABRICA TRANSFARMATOARE (Румыния). Включен в сеть 6 кВ. Может кто подскажет? Буду премного благодарен. Спс.
Сообщение отредактировал Motoblock - 10.9.2011, 7:48 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
TTU-AI-200 кВА, 6/0,4 кВ; 19,25/285 Ампер; Uk=5,23% ПБВ==/-5% группа соединений У/Ун-12; изготовитель Румыния.
А 250 кВА такого ряда у них не было, это наш ряд мощностей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Да, наверное, 200 кВА все-таки. Знаю точно, что он 10/0,4 кВ, но включен на 6 кВ. Похоже Д/Ун-11. Спасибо большое за информацию
|
![]() |
|
Гость_kav17_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Добрый.
У меня в хозяйстве работает такой транс. год 1982. ГОСТ 11677-65. Группа соединений Yyo12. Класс напряжения 6 кВ. Мощность 250 кВА. ПБВ. Ток первич. номин.=24,1; вторичн.=361 А. Uкз=4,58. U вторич.=400В. Общий вес 1,15; вес масла-0,3т. Фирма ФИЛИАШЬ. Румыния. Это всё, что я знаю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и для чего сея любопытная и познавательная информация?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста тех.характеристики на трансформатор TTU-AI 315 кВА, 6/0,4. Ток КЗ, холостого хода и т.д. |
![]() |
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста тех.характеристики на трансформатор TTU-AI 315 кВА, 6/0,4. Ток КЗ, холостого хода и т.д. ЭТО для Трансформатор TTU-AI 315/10 Uном ВН = 11кВ Uном НН = 0,4кВ I обмотки ВН ном. = 18,2 I обм. НН ном. = 455,2 U короткого замыкания ВН-НН = 4,5% Способ охлаждения = М(ON) Мощность полная ном. = 315кВА Потери КЗ ВН-НН = 5,50 кВт Потери холостого хода = 1,00 кВт Материал изоляции = МАСЛО, БУМАГА, БАКЕЛИТ Масса полная = 1,9т Масса масла = 0,53т U пробивное масла >= 20 кВ Надеюсь что еще кому-нибудь пригодится. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Большое спаибо
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2013 Пользователь №: 33904 ![]() |
Подскажите пожалуйста тех.характеристики на трансформатор TTU-AI 250кВА, 10/0,4, 1975г.в., Румыния.В частности интерисует Pхх, Pкз, Uкз,Iхх. Заранее благодарю
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 6:50 |
|
![]() |