Что за зверь такой , Китайские (наверное) УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Что за зверь такой , Китайские (наверное) УЗО |
1.6.2012, 8:21
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Коллеги, подскажите чё це за звери такие?
Похожи на Дифы мелкие 30А 30 мА дались и прогрузиться (только по фазному полюсу, ноль гудит но безрезультатно) и провериться как УЗО, вводной 50А боле ничего не нашел. Был под напругой, грузить не пытался. Есть кнопка Тест, значит Диф. Проверка как УЗО на 30 мА успехом не увенчалась, возможно 100 или больше. Маркировка Вводного KSC 8321, ABS 54, 50A Goldstar мелкого 30А, 30 мА, SBE 2-E Goldstar Извиняюсь что плохое какчество, фотографировал в полной темноте. Дядька Яндекс матерится, грит не знаю я ничаво, отстань от мене.... Сообщение отредактировал push - 1.6.2012, 8:22 |
|
|
|
1.6.2012, 9:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Как говориться, бог отвел встретить такую беду. Но судя по Вашему описанию, двух полюсники это УЗО с автоматом. Другого тут не выходит. Ввводной, все же возможно автомат 4-полюсный. Кнопка тест бывает на них. Например автоматы серии ВА88. Можно рискнуть и попробывать разобрать их. Но стоит вводной еще попытать. Как УЗО. На крайний случай замерить петлю на землю, должен сработать (если не селективный), включить нагрузку (лампочку) с фазы на землю.
|
|
|
1.6.2012, 11:09
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
спасиббббо! обнадежилиииии! Про 2х полюсники итак понял что дифы. Характеристики то какие, блин. Грузил как "С" вродь похоже от 4х до 8 секунд. Ток чаво в протоколе писать. Вводной тож похож на диф. одна кухня стряпала.
|
|
|
1.6.2012, 11:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
С чего это вводной диф? Вводной обычный АВ, даже не модульный похоже. Улыбнул монтаж РЩ-тоже кетай- монтаж?
|
|
|
|
1.6.2012, 12:07
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Характеристики то какие, блин. Грузил как "С" вродь похоже от 4х до 8 секунд. Ток чаво в протоколе писать. Раз нет заводских характеристик, сравнивайте по требованиям ГОСТ. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.6.2012, 15:25
Сообщение
#6
|
Гости |
GoldStar это нынешное LG!
|
|
|
1.6.2012, 16:04
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата GoldStar это нынешное LG! Точно))) А я и забыл. Похоже на устаревшую модель) Все равно я их опасаюсь как то, этих китайских автоматов. Помните не давно на форуме кто-то разбил китайский автомат АЕ 1031, а там только два контакта и все (выключатель нагрузки получается). |
|
|
|
1.6.2012, 19:05
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
А почему АЕ1031 китайский? Их с незапамятных времён в этажных щитках ставили. И там в лучшем случае только тепловая. У меня раза три концы отгорали от него при КЗ.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
1.6.2012, 19:25
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
АЕ 1031 один из популярных АВ советского времени, на этажных щитках домов они в основном только с ТР 12Iн с номиналами 16-25 А. Их очень много до сих пор и никто их менять не собирается. Я на работе подобрал нормальные АВ АЕ1031 с ЭМР и ТР, поменял на своем щитке, т.к. пределывать крепеж не хотелось.В будущем при замене счетчика хочу поменять АЕ1031 на модульные АВ.
Китайцы могли их подделывать и выпускать, они же до сих пор продаются. Сообщение отредактировал Uran - 1.6.2012, 19:26 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.6.2012, 19:52
Сообщение
#10
|
Гости |
Точно))) А я и забыл. Похоже на устаревшую модель) Все равно я их опасаюсь как то, этих китайских автоматов. Помните не давно на форуме кто-то разбил китайский автомат АЕ 1031, а там только два контакта и все (выключатель нагрузки получается). LG - Южнокорейская фирма, а не китайская. |
|
|
|
4.6.2012, 5:05
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Шабаш монтаж, ежвив точнее. Сравнивать с ГОСТом на что? С? B? D?
|
|
|
4.6.2012, 8:29
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата А почему АЕ1031 китайский? Да на нем что то другое написано было, с виду похож только. Цитата Сравнивать с ГОСТом на что? С? B? D? Тепловой расципитель сравнить. (до 60 сек. срабатвание при токе до 32А). Электромагнитный думаю сравнить с "аналогичным оборудование", т.е. автоматы одинаковые друг с другом. |
|
|
5.6.2012, 4:31
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Да это конечно можно, но нужно полный комплекс испытаний проводить, мне проще написань нет данных и порекомендовать его заменить (в устной форме конечно) на что нить понятное. Блин была бы линия короткая, мона его в разряд рубильника перевести, а так там метров 30. доложен автомат стоять. Хотя встречал объекты где линии до 100 м и на конце рубильники стоят и ведь надзор ничего не предъявляет...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.6.2012, 8:31
Сообщение
#14
|
Гости |
АЕ 1031 один из популярных АВ советского времени, на этажных щитках домов они в основном только с ТР 12Iн с номиналами 16-25 А. Их очень много до сих пор и никто их менять не собирается. Я на работе подобрал нормальные АВ АЕ1031 с ЭМР и ТР, поменял на своем щитке, т.к. пределывать крепеж не хотелось.В будущем при замене счетчика хочу поменять АЕ1031 на модульные АВ. Китайцы могли их подделывать и выпускать, они же до сих пор продаются. Во времена Советского Союза, по моим сведеньям, автоматы АЕ 1031 производились в Молдавии и Казахстане. Может они до сих пор их производят? |
|
|
5.6.2012, 9:02
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Получается,что производят ((( |
|
|
6.6.2012, 3:34
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
гости, а вам хозяева не мешают? на фото далеко не АЕ....
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.6.2012, 7:03
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
6.6.2012, 9:35
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Искать ТТХ на показанные девайсы надо у LS Industrial Systems, теперь они производят ABS... точнее уже не производят с 2011г.
Каталог -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.6.2012, 4:14
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Про гостей эт я к тому что тема про одно, а разговор совсем про другое
Искать надо токмо где. Дядька яндекс и его соратники ничего по етому поводу вразумительного сказать не могут. Поетому система станиславского тут не подходит. Придется работать по световой системе - от фанаря! |
|
|
Гость_qq_* |
18.6.2012, 10:08
Сообщение
#20
|
Гости |
Коллеги, подскажите чё це за звери такие? Похожи на Дифы мелкие 30А 30 мА дались и прогрузиться (только по фазному полюсу, ноль гудит но безрезультатно) и провериться как УЗО, вводной 50А боле ничего не нашел. Был под напругой, грузить не пытался. Есть кнопка Тест, значит Диф. Проверка как УЗО на 30 мА успехом не увенчалась, возможно 100 или больше. Маркировка Вводного KSC 8321, ABS 54, 50A Goldstar мелкого 30А, 30 мА, SBE 2-E Goldstar Извиняюсь что плохое какчество, фотографировал в полной темноте. Дядька Яндекс матерится, грит не знаю я ничаво, отстань от мене.... Дифы вроде. Причем 1P+N (ибо на нуле гудит). Кстати, на них написано 30мА, но на 30 мА не сработали? Так? Чем проверяли? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 7:54 |
|