Vetal_12
сообщение 1.6.2012, 0:31
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27744



Цитата(uvk2 @ 31.5.2012, 22:46) *
А это почему? Вот наоборот, однопроволочная жила в зажимах АВ например, держится очень плохо, даже если её сложить вдвое. А тянуть сильнее - автоматик разваливается на две половинки. Хотелось бы узнать как делают спецы, может наконечники какие плоские использовать надо?

Сам личьно видел спеца который всю проводку по квартире многопровольчьным проводом тянул, и брал за это не малые деньги, только вот многопроволка как я читал не предназначена для скрытой проводки, об этом даже производители кабелей пишут, не помню где но где то в инете набредал на подобную тему. Альтернатива только среди настоящих спецов, это электродвигатели в цехах где большая вибрация, мол моножила ломается со временем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 1.6.2012, 8:03
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Рекомендуемый во многих статьях кабель ВВГнг - многопроволочный. Хотя единственное преимущество многопроволочного - гибкость. Ну еще из него можно предохранителей наделать. Я бы лично применял моножилу. А что касается крепления под болт, многопроволочной жилы, то обпаяйте и закручивайте себе. А если есть сомнения, то можно запаять конец в гильзу со специальной клеммой - тогда ваще жесть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetal_12
сообщение 1.6.2012, 13:28
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27744



Цитата(protector @ 1.6.2012, 8:03) *
Рекомендуемый во многих статьях кабель ВВГнг - многопроволочный. Хотя единственное преимущество многопроволочного - гибкость. Ну еще из него можно предохранителей наделать. Я бы лично применял моножилу. А что касается крепления под болт, многопроволочной жилы, то обпаяйте и закручивайте себе. А если есть сомнения, то можно запаять конец в гильзу со специальной клеммой - тогда ваще жесть.

Ок ребята спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.6.2012, 15:46
Сообщение #24





Гости






Цитата(protector @ 1.6.2012, 8:03) *
Рекомендуемый во многих статьях кабель ВВГнг - многопроволочный. Хотя единственное преимущество многопроволочного - гибкость. Ну еще из него можно предохранителей наделать. Я бы лично применял моножилу. А что касается крепления под болт, многопроволочной жилы, то обпаяйте и закручивайте себе. А если есть сомнения, то можно запаять конец в гильзу со специальной клеммой - тогда ваще жесть.

Из справочника: ВВГнг-П — кабель силовой
ТУ 16–705.426–86
Материал жилы медь
Заполнитель отсутствует
Экран отсутствует
Броня отсутствует
Жила — круглая из мягкой медной проволоки. Жилы уложены параллельно. При сечении от 16 мм2 выполняется многопроволочной
Изоляция — изоляционный ПВХ пластикат
Оболочка — светотермостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести
Назначение:
передача и распределение электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66 или 1,0 кВ частотой 50 Гц.

Топик-стартеру, судя по вопросу, до 16 мм квадратных далеко, так что - моножила.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 1.6.2012, 16:33
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(с2н5он @ 31.5.2012, 22:45) *
против УЗО ничего не имел, а вот насчет ПУЭ
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
так что земля нужна, а ежли ТС хочет монтировать с нарушениями, его дело конечно, ему потом отвечать

Тут конечно написано всё правильно, только вот у нас везде сделано значит не правильно т.к. процентов 90 домов не имеют заземление, встречал даже такие дома, где в подъездах даже нет этажных щитов, а стоят 3 пробки на доске и всё, дом кирпичный.


Применение УЗО в системе заземления TN.

До настоящего времени большая часть электроустановок в нашей стране работает с системой заземления подобной TN-C. В такой электроустановке при пробое изоляции на корпус электроприемника и случае, если этот корпус не заземлен (например, холодильник или стиральная машина на изолирующем основании), УЗО, включенное в цепь питания электроприемника, не сработает, поскольку нет цепи протекания тока утечки — отсутствует разностный (дифференциальный) ток. При этом на корпусе электроприемника окажется опасный потенциал относительно земли.

В этом случае при прикосновении человека к корпусу электроприемника и протекании через его тело тока на землю, превышающего номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО (ток уставки) — IDn, УЗО среагирует и отключит электроустановку от сети, в результате жизнь человека будет спасена. Это означает, что в рассмотренном случае с момента нарушения изоляции и возникновения на корпусе электроприемника электрического потенциала до момента отключения дефектной цепи от сети существует период потенциальной опасности поражения электрическим током.

Таким образом, в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО также оправдано, поскольку это устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от электропоражения.
Конечно, с нарушениями монтировать нельзя, но где здесь нарушения?
В этом случае хоть УЗО спасёт, а вот если в этом случае УЗО не будет (как во многих квартирах старых) есть вероятность сильного удара.

Сообщение отредактировал nail - 1.6.2012, 17:24


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.6.2012, 17:22
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
можно запаять конец в гильзу со специальной клеммой - тогда ваще жесть.
Хочу жесть. Что за гильза такая "со специальной клеммой" Может все-таки наконечник?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 1.6.2012, 21:17
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Ну конечно наконечник.

Сообщение отредактировал protector - 1.6.2012, 21:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2012, 22:39
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(nail @ 1.6.2012, 17:33) *
Таким образом, в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО также оправдано, поскольку это устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от электропоражения.
Конечно, с нарушениями монтировать нельзя, но где здесь нарушения?

ещё раз повторюсь - я не против УЗО, если бы оно просто ставилось в щитке, здесь же идет замена(реконструкция или монтаж) новой проводки
а значит трехжилка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetal_12
сообщение 24.7.2012, 23:09
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27744



Ребята а как правильно подключать УЗО ? Первый вопрос Узо ставится до автомата конкретной линии, если смотреть от ввода ? И откуда питать ноль для УЗО, от общей N шинки в щитке а фазу естественно от вводдного АВ а после фазы УЗО автомат? У меня получается один общий вводной автомат, и четыре на линии по комнатам , на один из них ( ванна ) я планирую ставить УЗО.

Сообщение отредактировал Vetal_12 - 24.7.2012, 23:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2012, 23:45
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вводной автомат - узо - автомат на группу
ноль с шинки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetal_12
сообщение 25.7.2012, 0:14
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27744



Цитата(с2н5он @ 24.7.2012, 23:45) *
вводной автомат - узо - автомат на группу
ноль с шинки

Ок спасибо я так и предпологал, ребята и всё таки есть ли смысл ставить УЗО в двухпроводке ? Всё уже кеуплено и завтра будет монтироваться, но если честно почитав инет у меня голова кругом идёт. Складываеться такое впечатления что наличие УЗО в системе TN-C чуть ли ни само будет бить человека током подходящего ближе чем на метр к розетке icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Конечьно понимаю что хорошо иметь землю в квартире, но когда её попросту нет и не кто делать не собираеться, я думаю УЗО здесь хоть и не является 100 % защитой но по крайней мере не помишает хотя бы на ванную комнату. Или я что то не понял ?

Сообщение отредактировал Vetal_12 - 25.7.2012, 0:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.7.2012, 6:09
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



УЗО в TN-C ставить можно, по крайней мере хуже не станет. Но оно не сможет защитить эл. проводку от утечки, но защитит человека который случайно попал под напряжение и превратился в "нулевой" провод. Вобщем если не лезть в дебри, УЗО ставьте, мож потом на трехпроводку решитесь, УЗО уже не надо покупать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetal_12
сообщение 25.7.2012, 9:58
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27744



оК . Вот и я так думаю, правда трёхпроводка наврядли когдав то будет в нашем городе, по крайней мере на нашем посёлке. Разговаривал с электриком с жека тот сказал что во всём городе в квартирах постройки любых годов он не встречал заземления, только мол у крутьков в котеджах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения