Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
А это почему? Вот наоборот, однопроволочная жила в зажимах АВ например, держится очень плохо, даже если её сложить вдвое. А тянуть сильнее - автоматик разваливается на две половинки. Хотелось бы узнать как делают спецы, может наконечники какие плоские использовать надо? Сам личьно видел спеца который всю проводку по квартире многопровольчьным проводом тянул, и брал за это не малые деньги, только вот многопроволка как я читал не предназначена для скрытой проводки, об этом даже производители кабелей пишут, не помню где но где то в инете набредал на подобную тему. Альтернатива только среди настоящих спецов, это электродвигатели в цехах где большая вибрация, мол моножила ломается со временем. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Рекомендуемый во многих статьях кабель ВВГнг - многопроволочный. Хотя единственное преимущество многопроволочного - гибкость. Ну еще из него можно предохранителей наделать. Я бы лично применял моножилу. А что касается крепления под болт, многопроволочной жилы, то обпаяйте и закручивайте себе. А если есть сомнения, то можно запаять конец в гильзу со специальной клеммой - тогда ваще жесть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
Рекомендуемый во многих статьях кабель ВВГнг - многопроволочный. Хотя единственное преимущество многопроволочного - гибкость. Ну еще из него можно предохранителей наделать. Я бы лично применял моножилу. А что касается крепления под болт, многопроволочной жилы, то обпаяйте и закручивайте себе. А если есть сомнения, то можно запаять конец в гильзу со специальной клеммой - тогда ваще жесть. Ок ребята спасибо за помощь! |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Рекомендуемый во многих статьях кабель ВВГнг - многопроволочный. Хотя единственное преимущество многопроволочного - гибкость. Ну еще из него можно предохранителей наделать. Я бы лично применял моножилу. А что касается крепления под болт, многопроволочной жилы, то обпаяйте и закручивайте себе. А если есть сомнения, то можно запаять конец в гильзу со специальной клеммой - тогда ваще жесть. Из справочника: ВВГнг-П — кабель силовой ТУ 16–705.426–86 Материал жилы медь Заполнитель отсутствует Экран отсутствует Броня отсутствует Жила — круглая из мягкой медной проволоки. Жилы уложены параллельно. При сечении от 16 мм2 выполняется многопроволочной Изоляция — изоляционный ПВХ пластикат Оболочка — светотермостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести Назначение: передача и распределение электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66 или 1,0 кВ частотой 50 Гц. Топик-стартеру, судя по вопросу, до 16 мм квадратных далеко, так что - моножила. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
против УЗО ничего не имел, а вот насчет ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. так что земля нужна, а ежли ТС хочет монтировать с нарушениями, его дело конечно, ему потом отвечать Тут конечно написано всё правильно, только вот у нас везде сделано значит не правильно т.к. процентов 90 домов не имеют заземление, встречал даже такие дома, где в подъездах даже нет этажных щитов, а стоят 3 пробки на доске и всё, дом кирпичный. Применение УЗО в системе заземления TN. До настоящего времени большая часть электроустановок в нашей стране работает с системой заземления подобной TN-C. В такой электроустановке при пробое изоляции на корпус электроприемника и случае, если этот корпус не заземлен (например, холодильник или стиральная машина на изолирующем основании), УЗО, включенное в цепь питания электроприемника, не сработает, поскольку нет цепи протекания тока утечки — отсутствует разностный (дифференциальный) ток. При этом на корпусе электроприемника окажется опасный потенциал относительно земли. В этом случае при прикосновении человека к корпусу электроприемника и протекании через его тело тока на землю, превышающего номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО (ток уставки) — IDn, УЗО среагирует и отключит электроустановку от сети, в результате жизнь человека будет спасена. Это означает, что в рассмотренном случае с момента нарушения изоляции и возникновения на корпусе электроприемника электрического потенциала до момента отключения дефектной цепи от сети существует период потенциальной опасности поражения электрическим током. Таким образом, в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО также оправдано, поскольку это устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от электропоражения. Конечно, с нарушениями монтировать нельзя, но где здесь нарушения? В этом случае хоть УЗО спасёт, а вот если в этом случае УЗО не будет (как во многих квартирах старых) есть вероятность сильного удара. Сообщение отредактировал nail - 1.6.2012, 17:24 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата можно запаять конец в гильзу со специальной клеммой - тогда ваще жесть. Хочу жесть. Что за гильза такая "со специальной клеммой" Может все-таки наконечник?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Ну конечно наконечник.
Сообщение отредактировал protector - 1.6.2012, 21:19 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Таким образом, в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО также оправдано, поскольку это устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от электропоражения. Конечно, с нарушениями монтировать нельзя, но где здесь нарушения? ещё раз повторюсь - я не против УЗО, если бы оно просто ставилось в щитке, здесь же идет замена(реконструкция или монтаж) новой проводки а значит трехжилка -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
Ребята а как правильно подключать УЗО ? Первый вопрос Узо ставится до автомата конкретной линии, если смотреть от ввода ? И откуда питать ноль для УЗО, от общей N шинки в щитке а фазу естественно от вводдного АВ а после фазы УЗО автомат? У меня получается один общий вводной автомат, и четыре на линии по комнатам , на один из них ( ванна ) я планирую ставить УЗО.
Сообщение отредактировал Vetal_12 - 24.7.2012, 23:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вводной автомат - узо - автомат на группу
ноль с шинки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
вводной автомат - узо - автомат на группу ноль с шинки Ок спасибо я так и предпологал, ребята и всё таки есть ли смысл ставить УЗО в двухпроводке ? Всё уже кеуплено и завтра будет монтироваться, но если честно почитав инет у меня голова кругом идёт. Складываеться такое впечатления что наличие УЗО в системе TN-C чуть ли ни само будет бить человека током подходящего ближе чем на метр к розетке ![]() ![]() ![]() Конечьно понимаю что хорошо иметь землю в квартире, но когда её попросту нет и не кто делать не собираеться, я думаю УЗО здесь хоть и не является 100 % защитой но по крайней мере не помишает хотя бы на ванную комнату. Или я что то не понял ? Сообщение отредактировал Vetal_12 - 25.7.2012, 0:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
УЗО в TN-C ставить можно, по крайней мере хуже не станет. Но оно не сможет защитить эл. проводку от утечки, но защитит человека который случайно попал под напряжение и превратился в "нулевой" провод. Вобщем если не лезть в дебри, УЗО ставьте, мож потом на трехпроводку решитесь, УЗО уже не надо покупать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
оК . Вот и я так думаю, правда трёхпроводка наврядли когдав то будет в нашем городе, по крайней мере на нашем посёлке. Разговаривал с электриком с жека тот сказал что во всём городе в квартирах постройки любых годов он не встречал заземления, только мол у крутьков в котеджах.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |