для проверки перегрузочной способности транса есть формула, 1.4*Sном.т. >= Smax. Как найти эту самую Smax? И что это вообще такое?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если правильно понял, то Вы наоборот спросили - максимальная мощность, которая может появиться на трансе (т.е. макс. присоед.) должна быть меньше или равно 1,4 номинала или про что?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Проверяем перегрузочною способность трансформаторов в аварийном режиме по условию;
1,4 Sном.т ≥ Sмакс 1,4 *1600 > 2097,4 (для одной подстанции) 2240 > 2097,4 у меня есть аткая вот чтука, и мне интересно как человек который был передо мной получил это число? я просто устал уже ломать голову, гугл отказываеться довать разумные ответы... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
По идеи там идет: 1,46*S(номинальное трансформтора)>=S(расчетног) где S (расчетное) эта по идеи полная мощность допустим цеха, который будет запитан от этого трансформатора. Вроде бы так
P.S. Сегодня расчетную работу на эту тему сдал )))) если еще актуально могу кинуть методичку там это должно быть то есть как я понял 2097 это реальная мощность которая находится на трансе, получили ее не знаю как ![]() Надеюсь помог =) |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Скинь пожалуйста её, посмотрю, может быть что полезное найду...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
почту дашь а то на файлообменик щас не хочу кидать
А нет вроде смогу на айфолдер кинуть, щас дам ссылку РГР ПЭУ пробуй скачать Ссылку открой, и потом урл вставть в адрессную строку на 10 странице методички найдешь как раз расчет транса Все получилось? Скачать получилось? Сообщение отредактировал overlord1781 - 31.5.2012, 21:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А тип трансформатора тоже имеет значение.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
Roman D, почему? я так понимаю просто идет расчет на то выдержит ли трансформатор аварийную нагрузку (тоесть по идеи у него их два наверное) или вы имеете виду номинальную мощность трансформатора?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
да ТП двухтрансформаторная, два по 1600кВА, а тип ТСЗ 6-0.4
Спасибо скачал РГРку) надеюсь помжет... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
, да незачто )) сегодня ее сдал )))
Еще можете почитать Шиховцова, там это более детально P.S. Методичка очень укороченна, а вот в книги материала будет по больше но он там тоже выдан по сути кашей , но есть примеры они помогут |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
да ТП двухтрансформаторная, два по 1600кВА, а тип ТСЗ 6-0.4 Здравствуйте всем. Здравствуйте 'Гость'. Трансформатор ТСЗ 6-0.4 - сухой, у него перегрузочная способность маленькая, где-то около 1.2 в течении двух часов. (Это данные средне-статистические). Уточнять обязательно у завода-изготовителя. В Вашем случае трансформатор сгорит, если будет с такой нагрузкой работать более двух часов. А перегрузочная способность тр-ров дается в виде таблицы или графика, чем больше нагрузка, тем меньше разрешенное время работы. Коэф. 1,4 для масляных трансформаторов, но и для них сейчас заводы-изготовители должны давать характеристики по перегрузочной способности. Старые условия для масляных тр-ров - К = 1,4 - перегрузка без существенного ущерба в течении 6 час не более 5 дней подряд (или 5 час в течении 6 дней? на память не помню), но это было прописано где то в нормативной документации. А сейчас по ГОСТу1420997 "РУКОВОДСТВО ПО НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ" С уважением |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |