Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
Делаю знакомым ремонт на кухни, всё полностью новое как говорится с нуля, квартира полностью убитая, до меня делал другой мастер который сделал ванную туалет и кладовую с полностью новой проводкой, он провёл от ввода кабель сечением 4 кв. в распред коробку этого узла а как там далее я не знаю, пока об этом не думаю так как пока занят своим.
Вообщем мне нужно сделать проводку для кухни, в наличии имеется медный кабель двухжильный 4 кв. и 2.5 ( заземления не будет, планирую ставить диф автоматы или узо пока не решил ) на кухне будет 3 розетки выключатель и потолок с 5 сопфитами 60 ват. Я думаю делать так ( поправьте пожалуйста если что не так ) от ввода на кухню вести кабель 4 кв. завести его в распред коробку на кухне, и от него к 3 розеткам по 2.5 кв. и по 2.5 на освещение так как 2.5 квадрата в достатке, а более меньшего сечения нет. Из потребителей на кухне будет газовая печь с электро духовкой, холодильник ну и может телек и мелочь там всякая. В распред коробке планирую делать скрутки и опресовывать гильзами. Прошу спецам сильно не судить, а подсказать как лучше. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 ![]() |
Кто отвечать то будет за возможные последствия в случае пожара,поражения током или просто отказа проводки,сделанной далёким от электричества человеком?Ведь не у себя на кухне розеточку ковыряете...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. заечем 4-ка на кухню? или духовка берет не меряно?
2. без земли делать нельзя, если конечно хотите по правилам 3. розетки и освещение лучше разделить 4. а Вы уверены, что контакты софитов выдержат 2,5 (что запехнуть можно я знаю) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
1. заечем 4-ка на кухню? или духовка берет не меряно? 2. без земли делать нельзя, если конечно хотите по правилам 3. розетки и освещение лучше разделить 4. а Вы уверены, что контакты софитов выдержат 2,5 (что запехнуть можно я знаю) 1 Да печька вроде как обычьная бытовая, просто так как есть 4 ка решил с запасом 2 Земли нет вообще в доме как впринципе в моём провинциальном городке, поэтому думаю поставить хотя бы защиту в виде узо, поправьте меня если не прав. 3. А как резделить, то есть от ввода линию на освещение отдельную тянуть ? А если не разделять ? Просто чтоб каждая комната свою линию от ввода имела и автомат + узо где надо, и розетки были совмещены со светом ( Щиток планирую обдумать в конце так как ремонт в квартире делается поэтапно, и квартира не жилая ) 4 А вот здесь подскажите пожалуйста, если честно я даже не думол об этом, и какие именно контакты ? Вообще ребята сказать честно я понимаю что такие работы должны выполнять специолисты, но мои заказчики люди если можно так выразится " дерёвня " и о том что надо нанять специолиста не может быть и речи, так как изночально хозяин сам хотел мне сделать проводку, но знаний у него уж точьно даже меньше чем у меня, и страшно подумать что это будет. Плюс ко всему в моём регеоне я не верю что найдётся настоящий электрик, конечьно можно найи кому деньги отдать, но на 90 проц он сделает не так как к примеру те люди которые занимаются электрикой в крупных городах. Просто нет у нас в провенциальном городке пока спроса на подобные услуги, люди до этого не доросли и соответственно не появляются и специ. Вообще хотел бы понять принцип подбора сечения провода, где можно это можно почитать ? Сообщение отредактировал Vetal_12 - 31.5.2012, 16:07 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. хозяин - барин
3. да от щитка, можно не делить, хозяин - барин 4. просто запехнув в сии светильники или устанавливая светильники с проводом на место можно выворотить контакты....хотя - что за софиты? провод обычно подбирается по нагрузке: мощность делится на напряжение = ток, по току из ПУЭ выбирается сечение провода, но как правило - розетки 2,5, свет 1,5 в Инете книг навалом, а посчитать можно и в программе Электрик - на сайте есть http://www.electrik.org/modules.php?name=U...leA&show=10 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Где будет защита стоять? Если до кабеля на кухню, то на 16А, четверка не нужна, берем 2,5.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
Тогда разъясните пожалуйста ещё вопрос который меня интересует по сечению и разводки кабелей.
Как я понимаю, если к примеру несколько розеток комнаты протянутой проводом сечением ну пусть 2.5 кв. сходятся в распред коробке и соеденяются с помощью скруток с общим проводом который идёт от ввода, то этот провод должен иметь сечения больше отдельно взятых резеточьных проводов ? Так как если эти розеточьные провода будут одновременно находится под нагрузкой и суммарная нагрузка этих розеточьных проводов будет превышать запас сечения 2.5 то эта нагрузка будет ложится на общий провод от которого они запитаны ? Но при этом автомат должен подбираться по минимальному сечению сети, то есть под 2.5 кв. а общий провод от ввода до распред коробки должен быть чуть большого сечения ? Я правильно понимаю ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
На розеточную группу защита выбирается не более 16 А. Следовательно сечение больше чем 2,5 не рационально. А если 16 Ампер Вам мало, то разбиваете розетки на группы и в каждой группе то ж самое. Хотя перед распределением на группы будет идти четверка. Многое зависит от схемы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
На розеточную группу защита выбирается не более 16 А. Следовательно сечение больше чем 2,5 не рационально. А если 16 Ампер Вам мало, то разбиваете розетки на группы и в каждой группе то ж самое. Хотя перед распределением на группы будет идти четверка. Многое зависит от схемы. Это я понимаю, но кто даст мне ответ на написанное мною выше ? Или получается если сам провод от розетки 2.5 кв. и даже если розеток несколько то и вводной провод должен быть 2.5 и нет смысла ставить больше, правильно получается ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
здесь присутсвует так называемый коэффициент спроса или коэффициент одновременности работы
я например где бы не жил больше 5 розеток в комнате не видел и ни разу не видел более 2-3 одновременно используемых розеток, иначе получается что они используются под стационарные агрегаты, которые работают постоянно, а это уже совсем другая песня (обычно их выделяют на отдельные группы) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
1 Да печька вроде как обычьная бытовая, просто так как есть 4 ка решил с запасом 2 Земли нет вообще в доме как впринципе в моём провинциальном городке, поэтому думаю поставить хотя бы защиту в виде узо, поправьте меня если не прав. 3. А как резделить, то есть от ввода линию на освещение отдельную тянуть ? А если не разделять ? Просто чтоб каждая комната свою линию от ввода имела и автомат + узо где надо, и розетки были совмещены со светом ( Щиток планирую обдумать в конце так как ремонт в квартире делается поэтапно, и квартира не жилая ) 4 А вот здесь подскажите пожалуйста, если честно я даже не думол об этом, и какие именно контакты ? 5. Или получается если сам провод от розетки 2.5 кв. и даже если розеток несколько то и вводной провод должен быть 2.5 и нет смысла ставить больше, правильно получается ? 1. Ну чтож раз имеется только 4, ставь, хуже точно не будет. 2. Все абсолютно верно, даже поправлять не стоит. 3.Кстати, раньше делал, тоже отдельно розетки, отдельно свет, теперь решил буду объединять. Совсем не обязательно на каждую комнату ставить автомат, допустим зал и спальня, ну какая там нагрузка... телевизоры, компьютеры да и всякая мелочь, ну иногда утюг включат... 5. Правильно. Дело в том что вы поставите на эту линию авт 16А. Он защитит провод 2,5 с запасом т.е. этот провод может длительно пропускать точно не помню имхо 25А. а тепловой расцепитель автомата 16А при 25 амперах отключится в считанные минуты примерно 2 мин. поэтому нет смысла ставить больше. Другое дело если у вас полно халявного 4 мм2, тогда можно и поставить, а когда приходится покупать, зачем платить больше. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2. и какая система в квартире будет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
Ребята спасибо с сечением вкурил, а как быть со скрутками, у меня на кухне получается с вводной жилой надо ещё 4 скрутить 3 розетки и свет, скрутка сильно жирная получается, я планирую опресовать гильзами так как сварки нет а поять умею на уровне любителя, а может клемничьки лучьше какие неть поставить ? Я вот видел в магазине с желтого метала сплошную типа шина с винтовым зажимом, вообщем как надёжней посоветуете сделать ?
2. к примеру диф автомат поставить, пока ещё не думал какой, или узо и просто ав на эту линию, кстати тот электрик который делал на ванну и туалет поставил просто ав и на 32 !!! ампера ))) Поэтому щиток буду планировать в конце работы, так как после кухни ещё зал и спальня. Сообщение отредактировал Vetal_12 - 31.5.2012, 21:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Возьмите коробку с болтовыми зажимами. Многопроволочные жилы лучше обпаять паяльником 100Вт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
Возьмите коробку с болтовыми зажимами. Многопроволочные жилы лучше обпаять паяльником 100Вт. С многопроволочьных жил проводку на сколько я знаю делать нельзя, а вот на счёт такой коробки думал, только её под потолок прятать прийдётся, по крайней мере ту квадратную которую я в магазине видел, а я заранее крузленькую обычьную купил чтоб на стенке в доступном месте была. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
2. и какая система в квартире будет? Система получится, как сейчас во многих росийских домах, на данный момент. когда нет никаких заземлений и в памине, есть только старые автоматы, не знаю даже сработают ли они и есть ли в них тепловой расцепитель. Сами понимаете УЗО сработает на утечку, так вот допустим какойто эл-прибор оказался под напряжением т.е. фаза на корпусе, т.к. он не заземлён и не занулен, фаза будет ждать жертву, и когда чел замкнет собой цепь скажем на батарею, через него потекет ток утечки (кстати ток может быть побольше чем 30 мА) УЗО отключит цепь за 20-50 мс (из собственных замеров прибором MRP-120 фирмы "Sonel") ПУЭ допускает воздействие напряжения 220 В на чел 0,4 с. Конечно, то что в наших домах нет заземления это не есть хорошо, но используем УЗО как дополн средство защиты, ну ударит конечно током, но наврядли убьёт. По моему ПУЭ рекомендует (пункт сейчас не вспомню), с сетях с двух проводной системой, до реконструкции системы в TN-S, TN-C-S использование УЗО как доп средство защиты. Так что всё легально. 1. я планирую опресовать гильзами так как сварки нет а поять умею на уровне любителя, а может клемничьки лучьше какие неть поставить ? Я вот видел в магазине с желтого метала сплошную типа шина с винтовым зажимом, вообщем как надёжней посоветуете сделать ? 2. к примеру диф автомат поставить, пока ещё не думал какой, или узо и просто ав на эту линию, 3.кстати тот электрик который делал на ванну и туалет поставил просто ав и на 32 !!! ампера ))) Поэтому щиток буду планировать в конце работы, так как после кухни ещё зал и спальня. 1. Здесь вариантов множество: опресовать гильзами оч хороший вариант, я например приспособился паять, получается быстрее даже чем опресовывать (купил припой 2мм внутри канифоль, паяльником грееш скрутку а припой потихонику подаёш на скрутку, получается быстро, надёжно, красиво.) да и спиш спокойно. 2. здесь, также есть варианты: лично я обратил внимание на выключатели автоматические дифференциального тока со встроенными защитами от сверхтоков и повышенного напряжения сети АД12М. здесь в одном аппарате сразу 3 защиты. Но эта вещ для меня пока нова. Лично я склоняюсь к варианту: отдельно автомат, отдельно узо (аргументируя тем, что, легче искать неисправность к примеру: сработал ав, значит или перегруз или КЗ, если сработало УЗО значит утечка, а когда всё в одном, сиди гадай что там у тебя случилось. 3. Честно говоря 32 А это лишка, (хотя не знай какая там мощность треб, и что за провод) -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
3. Честно говоря 32 А это лишка, (хотя не знай какая там мощность треб, и что за провод) Провод там где я его вижу 2.5 кв. вот я и говорю что такой спец !!! вскрым распред коробку там просто скрутки без пайки и т.д. а из потребителей на этой линии стир машинка бойлер и 6 сапфитов по 40 ват. Вот я и говорю что как минимум уже мне прийдётся скрутки опресовывать и автомат естественно менять плюс защиту конечьно опять же какую пока не решил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
По моему ПУЭ рекомендует (пункт сейчас не вспомню), с сетях с двух проводной системой, до реконструкции системы в TN-S, TN-C-S использование УЗО как доп средство защиты. Так что всё легально. против УЗО ничего не имел, а вот насчет ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. так что земля нужна, а ежли ТС хочет монтировать с нарушениями, его дело конечно, ему потом отвечать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата С многопроволочьных жил проводку на сколько я знаю делать нельзя А это почему? Вот наоборот, однопроволочная жила в зажимах АВ например, держится очень плохо, даже если её сложить вдвое. А тянуть сильнее - автоматик разваливается на две половинки. Хотелось бы узнать как делают спецы, может наконечники какие плоские использовать надо?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если крепление под болт - только однопроволочный
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |