![]() Электрод сухого хода котла КПЭ-60 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрод сухого хода котла КПЭ-60 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26373 ![]() |
Приветствую всех.
Столкнулся с ремонтом котла КПЭ-60 (некие умельцы до меня ремонтировали и спалили схему управления). Восстановив схему по паспортному варианту (схема ниже) вдруг понял, что не совсем понимаю как работает защита "сухого хода" данного котла. Дело в том, что электрод "сухого хода" (на схеме он обозначен как Е4) подаёт питание на катушки реле (К3, К4) когда вода перемыкает пространство между ним и стенкой парогенератора. Интереса ради я замерил сопротивление воды, которая должна быть между электродом и стенкой мультиметром, получилось ~50 кОм. И тут я задумался, а будут ли срабатывать катушки реле (К3, К4 -- тип реле РП-21) имея в своей цепи такое сопротивление? Кроме того, реально установленный трансформатор выдаёт не 135В как на схеме, а около 30В, катушки установленных реле (К3, К4) на --24В (включены через диодный мост). ![]() Описание Если кто сталкивался с ремонтом подобных котлов, прошу помочь разобраться. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
С котлами не сталкивался, а вот в кипятильниках примерно така же система. И работает. Или регуляторы уровня древние (ЭРСУ типа что-ли) простые, без всякой электроники, там тоже реле включается напрямую через воду. А вот транс почему не соответствует? Кто-то переделал тоже?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26373 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Релюхи-то родные стоят? Может под них и транс подобрали. Принципиально здесь то, что у более низковольтных реле больший потребляемый ток. Может через воду и не хватит.
Сообщение отредактировал uvk2 - 27.5.2012, 23:32 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26373 ![]() |
Релюхи-то родные стоят? Может под них и транс подобрали. Точно не знаю, но судя по тому, что некие умельцы впаивали в цепь катушек диод (стояли катушки на --24В), думаю что нет. Возможно и трансформатор уже не родной. Сообщение отредактировал Powershot - 27.5.2012, 20:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26373 ![]() |
Короче сегодня опробовал схему, всё работает, релюшка схватывается даже через сопротивление воды
![]() В СССР всё делалось просто и надёжно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |