![]() Синхронный генератор БГ-16-4 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Синхронный генератор БГ-16-4 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 27606 ![]() |
Добрый вечер.Помогите у меня такой к вам вопрос,собираю дизельный генератор,приобрел на заводе новый синхронный генератор БГ-60-4, характеристики генератора 230/400,состыковали генератор с дизельным двигателем через эластичную муфту.Запускаем двигатель даем 1500 об\мин,такие должны быть обороты генератора,подаю нагрузку 20 кВт на генератор,замеряем напряженние и на каждой фазе по 180 вольт насколько я понимаю должно быть на каждой фазе по 220 вольт ,увеличиваем обороты генератора до 2000-2500 об/мин и не каких изменений так же по 180 вольт по каждой фазе.Пожалуста помогите дельным советом что может быть это,генератор ведь новый и на заводе его проверяли,может чего то я не допонимаю,и как все это исправить. Всем заранее спасибо кто ответит на мой вопрос,Жду ответа Олег из Нижневартовска
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 ![]() |
Какое напряжение холостого хода?Если в норме а при нагрузке падает - регулируйте ток возбуждения, а оборотами двигателя устанавливается частота генерируемого напряжения.
Цитата Возбуждение генератора независимое, регулирование напряжения автоматическое. Самовозбуждение генератора обеспечивается достижением номинальной частоты вращения. Система возбуждения обеспечивает возможность ручного изменения установленного напряжения (уставки напряжения) в пределах от минус 10 до 5% номинального при симметричной линейной нагрузке от нуля до номинальной с номинальным коэффициентом мощности. Код http://www.laborant.ru/eltech/01/7/0/12-99.htm Вот не пойму я:в названии темы Вы указали тип БГ-16-4,а в тексте БГ-60-4.О каком генераторе речь?Ведь для 16-4 нагрузка в 20 кВт это 125% а при такой перегрузке просадка напряжения неизбежна. Сообщение отредактировал Current - 25.5.2012, 22:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 27606 ![]() |
Это я в теме ошибся,генератор БГ-60-4,вы меня извените я вообще в электрике не бум-бум,мне сказали что при оборотах 1500 об/мин напряжение по фазам 180 вольт,это наверное и есть обороты холостого хода
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 ![]() |
это наверное и есть обороты холостого хода Холостой ход двигателя и генератора это не одно и то же. Цитата Какое напряжение холостого хода? Имелось ввиду напряжение на выводах генератора без нагрузки и при номинальных оборотах двигателя(1500 об\мин)В процессе работы обороты должны оставаться постоянными.Каким прибором и на каких выводах генератора измеряли напряжение. Какой тип нагрузки (ТЭНы,электродвигатель;нагружали все 3 фазы или 1),измерялся ли ток нагрузки? Вывод нейтрали(нуля),скорее всего,изолирован от корпуса,так что измерение фазного напряжения следует проводить между этим выводом и фазой.Измерьте так же напряжение между всеми фазами как при нагрузке так и без нее. Сообщение отредактировал Current - 26.5.2012, 7:29 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 27606 ![]() |
На генераторе сверху стоит коректор напряжения КН-8 может его надо регулировать,хотя в инстукции пишут что он с автоматический регулировкой и с индивидуальной корректировкой
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
На генераторе сверху стоит коректор напряжения КН-8 может его надо регулировать,хотя в инстукции пишут что он с автоматический регулировкой и с индивидуальной корректировкой Сами на свой вопрос ответили. автоматическая регулировка напряжения в пределах заданной корректировки. Если проще то генератор сам регулирует напряжение независимо от типа и силы нагрузки, но в рамках заранее выставленного напряжения на корректоре. Попробуйте покрутить потенциометр корректора, маркером отметте заводские уставки, чтобы не запутаться в регулировках |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 ![]() |
Цитата Попробуйте покрутить потенциометр корректора, маркером отметте заводские уставки, чтобы не запутаться в регулировках Корректировка заводских установок это в последнюю очередь,особенно если генератор находится на гарантии.Сначала убедитесь в правильности подключения и сделанных Вами измерений,тем более что Цитата Система возбуждения обеспечивает возможность ручного изменения установленного напряжения (уставки напряжения) в пределах от минус 10 до 5% ,а у Вас минус19%.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 27606 ![]() |
Ребята спасибо всем откликнувшимся будем пробовать регулировать коректором и заново проверим подключение и замеры,ждите результатов
Спасибо всем ответевшим,будем пробовать регулировать корректором и с замерами напряжения,ждите результатов |
![]() |
|
Гость_Гость_Dmitriy_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
У генераторов типа БГ предусотрено гашение поля. В случае включения данной перемычки напряжение на клеммах будет 150-180В. Данную перемычку нужно снять. Так же у данного генератора предусмотрен статизм по напряжению т.е по какой характеристики регулируется напряжение (выполняется с помощью переключателя). Напряжение между фазами должно быть 380-400В, между фазами и нулевой точкой 220-230В. Номинальные обороты являются 1500об/мин что соответствует 50Гц. Дизель должен быть оборудован автоматическим регулятором оборотов в зависимости от нагрузки для поддеражания постоянной частоты.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 2:54 |
|
![]() |