Так мы работаем - исправление косяков , Критика и самокритика

antno
сообщение 31.3.2012, 0:22
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(зелёный желторотик @ 31.3.2012, 0:07) *
... а потом в энергосбыте намекнут: купи гену, поставь его до счётчика, и обслуживай - а мы будем за твою энергию с тебя же бабки стричь. Потом водоканал с тепловиками припрётся - купи пару вёдер и котёл....

Ну да ладно, мне тоже не сложно. Сам такой же - постоянно на работу бегаю то с дрелью, то с болгаркой. В одной руке. В другой - пакет с ручным инструментом и оснасткой. Ладно, я не учитываю амортизацию электроинструмента, я не спрашиваю за свёрла, диски и прочие расходники. И крепежа мне тоже своего не жалко.
Но чтоб материал за свои покупать....



Да мне честно говоря наплевать на стояк, пускай бы себе горел, но я тут себе новый комп собрал...4 ядерный, и новый монитор на 22" купил, а еще стоит телевизор плоский рубин и раритетный усилок УНЧ-40, космического производства ОКБ ЭНЕРГИЯ, вернее одного из его сотрудников, жалко просто наблюдать как несчастное оборудование выжимает мощность с повышенными амперами в импульсных БП, 3 пилота сгорело и 2 ЮПСА мощных


А вот это видео снято сегодня в строге

http://video.yandex.ru/users/antno1/view/33/

Та времянка по которой течет вода, коротнула спустя несколько минут после съемки этого ролика, с красивым снопом искр откудато из патрона, залило наверное таки, кстати ПВ неудалось, видимо света там теперь долго не будет
,

Сообщение отредактировал antno - 31.3.2012, 0:24


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.4.2012, 12:27
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(с2н5он @ 30.3.2012, 13:50) *
ну это мелочи

Однажды с головной п/с ошибочно подали 6 кВ на ячейку с включенными ЗН. Секунда рёва, и у ячейки даже передняя дверка оплавилась. А мужик буквально полминуты назад из неё вылез. На радостях потом напился в хлам.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.4.2012, 15:47
Сообщение #23





Гости






Цитата(antno @ 30.3.2012, 3:50) *
Так и быть, создам новую тему....

На первом снимке щит как гласит штамп от 14 ноября прошлого года, видны 3 жутких скрутки с полуистлевшей изоляцией.

На втором снимке щит тот же, но уже сегодня..3 скрутки ушло, вместо них 2 ореха и одна фаза просто напрямую в стояк, без всяких промежуточных клемм, 1 справа..ну пакетник увы прикрепить не к чему. ибо все сгнило. Еще осталась скрутка в фазе С1 до пакетника, ее планирую заменить позже и нарастить не гнилым алюминием а нормальной медью через орех. Да и я ошибся, в соседней ветке, скрутки эти горели не с 2003 а с 2006 года, с февраля. А так кулюторно тогда накосячили, не будем показывать пальцем, fig.gif монтеры с МРЭП Голицыно совместно с Одинцовскими электросетями

Ну, положим, пакетников тут нет совсем, так-что крепить Вам нечего. На фото наблюдаю только автоматы. И ещё: зачем и почему, вопреки правилам, в слаботочном отсеке трёхполюсный автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mixalih.lm
сообщение 8.4.2012, 21:18
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 17245



Можно так-же сделать замечание насчет овальных бирок - ими обозначается слаботочка.
А есть ли необходимость в этажных щитах вешать бирки на проводку? ,это же не кабель.
Какое истинное назначение этих бирок? (под счетчиками имею в виду)

Сообщение отредактировал mixalih.lm - 8.4.2012, 21:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2012, 21:53
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



мля, мужики, разъясните дураку - ЗН - шо за штука такая???


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.4.2012, 9:00
Сообщение #26


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Заземляющие Ножи


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.4.2012, 14:07
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Можно так-же сделать замечание насчет овальных бирок - ими обозначается слаботочка.
А есть ли необходимость в этажных щитах вешать бирки на проводку? ,это же не кабель.
Какое истинное назначение этих бирок? (под счетчиками имею в виду)


Бирки по моему вешаются на каждом присоединении. Может больше для того чтобы не прицепились с замечанием к ним. Вот только не подскажите где про них написано, какой формы и на что вешать? Читал давно, и не могу найти где читал. Вешаем бирки какие попадутся, пока не придерались не разу, но хочеться знать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mixalih.lm
сообщение 9.4.2012, 20:07
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 17245



http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6580
http://zao-tehnolog.ru/page3797341
А вот в этажных и квартирных щитах маркировка электропроводки только цветовая.Другого не нашел,или плохо искал.

Сообщение отредактировал mixalih.lm - 9.4.2012, 20:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 13.4.2012, 18:12
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Лет пять назад: ПС-35/6кВ, приехала лаборатория, меряют силовой транс 6300кВА. Я периодически то подаю 35кВ, то отключаю, то включаю ЗН в ячейке Ввод-6-1, то отключаю по простьбе релейщиков. Естественно, никаких бланков переключений при этом не использую. Тут снова надо включить ВВ-35-1. Забыв отключить ЗН в яч. Ввод-6-1, включаю ВВ-35-1. И что вы думаете? Даже посадки напряжения зафиксировано не было! Настолько быстро отработали SEPAM и ВБЭТ. ВВ-35 отключился по диф. защите прямо на глазах у изумлённых главного инженера и начальника РЭС! Так главный инженер говорит начальнику ЭТЛ - с тебя пузырь. Тот - за что? А за проверку диф.защиты в реальном масштабе времени!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.4.2012, 18:52
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



mixalih.lm

Спасибо большое, пусть и без ссылки на НТД, но для себя достаточно.

OVB2012

Живой пример достоинства быстродействующих защит )))
Столько на памяти ВН 6-10кВ спалили, защита часта на предохранителях. Пока они сгорят, ячейка успевает тоже сгореть. Думаю пора пересчитать об экономической обоснованности ВН icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Работник - 13.4.2012, 18:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 24.5.2012, 17:07
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Не столько самокритика, сколько констатация собственного разъе разгильдяйства

Собрал фазоуказатель. Схема была полу-черновой: предстояла настройка (вернее, понять, как вообще это работает) и подгонка платы под корпус, с компоновкой (и перепайкой) светодиодов.

Во время "испытаний" в ВРУ, следил-следил, но при очередном изменении подключения к шинам, не заметил перехлёста вводов - там, где они должны были быть, я красной чертой указал...

А первопричиной была элементарная жадность: пожалел, млин, кембрика....

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 24.5.2012, 17:12
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan6686
сообщение 25.5.2012, 22:10
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 22.5.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889



antno, хороший совет. Купи себе на квартиру УЗМ-51 (неизвестно, в каком состоянии там PEN, скорее всего жопа полная), зажми хорошо скрутки, и не парься. От 180 вольт будет любой импульсный БП работать без проблем. Не поверю никогда, что можно сжечь так блок.
ps Я так себе поставил такой на квартиру. Пусть стоит, так спокойнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.7.2012, 21:36
Сообщение #33


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Быль с моралью и самокритикой icon_smile.gif

Вернулся я только что с квартирки, в которой делал кое-что по мелочи. Несколько люстр, по паре розеток и выключателей.

Есть там люстра с долгой историей. Вешал я ее года полтора-два назад - сейчас уже и не помню точно когда. Дурная пятирожковая люстра на крюк, с зеркальной тарелкой, прилегающей к потолку радиусом сантиметров сорок, да и еще с псевдохрустальными висюльками в невообразимом количестве. Сами понимаете - ход чаши по стержню минимальный, сантиметров пять, до проводов дотягиваться тяжело - в общем тот еще геморрой. Я в таких случаях люстру сначала подвешиваю на стяжках к крюку - чтобы пространства было больше, соединяю провода, потом уже на крюк вешаю, а стяжки срубаю. Но у этой люстры настолько маленькая чаша, что туда даже клеммник с трудом влазит. Ну, помаялся, повесил, проверил, да и забыл про нее.

Месяца полтора назад попросили хозяева меня снять эту люстру, т.к. будут делать потолок из ГК. Дурное дело не хитрое, снимать - не вешать. Снял, повесил патрон-времянку и забыл про нее.

Вчера наступил день "Х". Люстру надо вешать обратно. Естесствено все забылось уже - промордовался изрядно. То крюк не держится в профиле, то провода некуда убрать. Расковырял нехилое отверстие, сделал петлю вокруг профиля, подключил, повесил, но к потолку еще не прижал - надо ж проверить.

У любой пятирожковой люстры, заточенной на двухклавишный выключатель три вкрученные подряд лампочки должны работать от двух клавиш. Я имею ввиду, что если вкрутить три лапочки подряд, то хотя бы одна из них должна зажигаться от отдельной клавиши. Вкрутил. Включаю. Загораются все три. Выключаю.

И все - мозги ушли куда-то за угол и оттуда давали советы шепотом. Слышимость плохая. Из инструмента, можно сказать, отвертка и нож (подорвался с отцовским чемоданом, вместо своего - они одинаковые). В общем - меня переклинило.
Разобрал выключатель, снял люстру, не помню уже как именно, но сделал вывод о том, что где-то гипсокартонщики повредили кабель, нарисовал хозяевам печальную картину по замене провода, предложил убрать энергосберегайки, поставить лампы накаливания и диммер. В общем - нес полный бред, как выяснилось. Вчера часов до 11 вечера провозился.

Сегодня. Решил, что надо пересобрать люстру на одноклавишник. Взял тестер (сегодня я был со своим чемоданом), начал прозванивать - где нулевой, где фазные провода (синий, голубой и коричневый) (разбирать люстру страшно - висюльки и так сыпятся, как капли с листьев в лесу после дождя). И тут понимаю, что что-то не так. Проверил три раза. Доблестные сборщики, чтоб им икалось до истерики, три патрона, идущих подряд, соединили в одну группу, а два оставшихся - в другую. Ну как так-то??? Я уже давно не считал вероятности, но и так понимаю, что вероятность попасть с первого раза тремя лампами в три патрона, относящиеся к одной группе - довольно мала, а такой идиотской сборки вообще не встречал. А ведь если бы щелкнул вчера и второй клавишей выключателя - допетрил бы сразу. Но, видать карма у меня такая - сначала создать себе трудности, потом их героически решать. Люстру пересобрал по человечески, повесил, перед хозяевами виниться не стал - тяжело объяснить - люди совмсем ничего не понимают в искричестве.

Так вот, мораль.
1. Если что-то не получается - остановись, подумай, переключись на другой вид деятельности.
2. Старайся пользоваться собственным инструментом.
3. Не торопись и не суетись.
4. Рассматривай все варианты.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 3.7.2012, 23:25
Сообщение #34


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(vovan6686 @ 25.5.2012, 23:10) *
antno, хороший совет. Купи себе на квартиру УЗМ-51 (неизвестно, в каком состоянии там PEN, скорее всего жопа полная), зажми хорошо скрутки, и не парься. От 180 вольт будет любой импульсный БП работать без проблем. Не поверю никогда, что можно сжечь так блок.
ps Я так себе поставил такой на квартиру. Пусть стоит, так спокойнее.


да они и от 170 нормально пашут, нихрена не будет, вот только УНЧ-40 советская, на самодельных трансформаторах, да и тенденции есть на повышение а УЗМ точнее его аналог давно стоит


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvlad
сообщение 24.8.2012, 16:49
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



У нас в двухэтажных домах были примерно такие-же щиты.Квартирантам это всё надоело,скинулись на новый щит с автоматами,вызвали электрика (не из ЖКО) и всё!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mater
сообщение 24.8.2012, 19:34
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 28048



Был сегодня на квартире где при установке натяжного потолка умудрились три раза провод перебить в панели, получить удар током и продолжать делать отверстия под потолок в бытовых резиновых перчатках для мойки посуды. icon_smile.gif
После установки нового счетчика с автоматами указал им на их ошибки и ушел, пусть сами стену теперь раздалбливают и чинят порывы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения