#61
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Так повторное заземление вроде как не нормируется? или я что то спутал??
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Эт понятно что не нормируется, но его измерить нуна и указать циферку(все равно какую), а вот пачпорт при необходимости - там ужо схемка и типа некое описание там уже и выплывает что и как измерялось
1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников. Кажись дошло Если измерять возле источника питания по п. 1.7.101 должно обеспечиваться с учетом повторных заземлений 4 ома без них 30 ом, а если мерить повторное, то тупо отключаем проводник от шины это и будет ЗУ, его отрисовываем в пачпорте измеряем и пишем циферку измеренное и приведенное. Так? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Эт понятно что не нормируется, но его измерить нуна и указать циферку(все равно какую), а вот пачпорт при необходимости - там ужо схемка и типа некое описание там уже и выплывает что и как измерялось 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников. Кажись дошло Если измерять возле источника питания по п. 1.7.101 должно обеспечиваться с учетом повторных заземлений 4 ома без них 30 ом, а если мерить повторное, то тупо отключаем проводник от шины это и будет ЗУ, его отрисовываем в пачпорте измеряем и пишем циферку измеренное и приведенное. Так? Да, вопрос конечно интересный. Я думаю, если требуется только заземлитель, то отсоединяем его и измеряем. если нужно ЗУ, то отсоединяем ноль и измеряем что получится, имхо. Извините, а вы согласны со мной по поводу заземления источника, что на ТП должен быть только один заземлитель со всеми естественными 30 Ом? -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#64
|
Гости ![]() |
а вы согласны со мной по поводу заземления источника, что на ТП должен быть только один заземлитель со всеми естественными 30 Ом? Да почему же только один? И с чего взяли, что должен только один? А допустим ЗУ сопротивлением 1 Ом со всеми истественными на источнике надеюсь у Вас не возброняется? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
nail посмотрите выше мы там в этом разбирались. Заземлитель 30 ом а когда цепляем к нему естественные и линии с повторными, то 4 ом (ну в зависимости от напряжения конечно). Т.е. это уже ЗУ
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#66
|
Гости ![]() |
nail посмотрите выше мы там в этом разбирались. Заземлитель 30 ом а когда цепляем к нему естественные и линии с повторными, то 4 ом (ну в зависимости от напряжения конечно). Т.е. это уже ЗУ Вот тоже интересно стало:ПУЭ, "1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного." Теперь предлагаю рассмотреть такой случай: построили ТП для электроснабжения маленького микрорайона, затем построили первый многоквартирный дом, сделали повторное заземление, подключили к ТП, а кто и на какой стадии определил, что подключив только один дом с повторным заземлением, мы обеспечим требуемое значение сопротивления заземления, допустим, 4 Ома? А как быть если нет повторных заземлений, допустим индивидуальное ТП для коттеджа, где в коттедже не требуется повторное заземление? Значит, напрашивается вывод о том, что искомые 4 Ома должны быть изначально у контура ТП? Ещё вопрос: как измерить сопротивление заземляющего устройства с учётом повторных заземлителей, если при измерении мы отталкиваемся от понятия "наибольшая диагональ заземляющего устройства"? ТП - источник питания со своим замкнутым контуром заземления (30 Ом), от ТП звездообразно отходят ВЛ и КЛ со своими повторными заземлителями, о какой диагонали вести речь? Взять самую длинную линию, так она может быть в километр длиной, а для замеров рекомендуется брать 2-3х кратное значение диагонали? Это ж какой длины должны быть соединительные провода при замерах? Прошу прощения за столь обширное послание. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Там где то рядом прописано ".... при отходящих линиях не менее 2х...."
ЗУ это заземлитель и проводники и ВСЕ. его и нуна измерять. это тот который возле ТП, а то что на концах линий это уже повторные. На коттедже, думаю да, должно быть изначально, только не забываем что мы измеряем. Возле ТП однозначно ЗУ менее 30 Ом, потом сюды же цепляем нейтраль и отходящую линию. иииии... ага! линия то одна значит мы под определение не попадаем. А кто сказал что у коттеджа не требуется? Оно не нормируется. Вообчем чтоб не заморачиваться, я думаю, раз она индивидуальная, и хозяин желает обеспечить свою безопасность, зацепить усе это до кучи и на ТП добиться 4 Ома. А так как 2 объекта в непосредственной близости, устроить 1 т.н. контур и прицепить к нему и ТП и ВРУ здания. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Как правильно измерить сопротивление заземляющего устройства электроустановки
Сергей Коструба Rз = Rкр(Uф-Uкр)/Uкр В приведенной формуле подсчета искомого сопротивления заземляющего устройства не учтено сопротивление заземления нейтрали трансформатора на подстанции и связанных с нею PE и PEN проводов. Сделано это преднамеренно, исходя из двух следующих соображений. Во-первых, сопротивление заземления нейтрали на порядок ниже измеряемых сопротивлений (по действующим ПУЭ оно для сетей напряжением 380/220 В не должно превышать 4 Ома, а сопротивление повторного заземления нулевого провода, т.е. измеряемого сопротивления, – 30 Ом). Но поскольку проводимость заземления нейтрали складывается из проводимости заземлителя, расположенного непосредственно у нейтрали, и проводимостей множества заземлителей, расположенных вдоль каждой отходящей от подстанции линии и служащих для повторных заземлений PE и PEN проводов, то общее сопротивление заземления нейтрали в действительности много меньше (в подавляющем большинстве случаев оно меньше 1 Ома). Неучет его, как показывает практика, приводит к погрешности не выше 10% Во-вторых, при разработке требований к нормированию сопротивлений заземляющих устройств для пятого и шестого изданий ПУЭ (автор принимал в этой работе непосредственное участие) был принят во внимание тот факт, что уровень электробезопасности у потребителя растет с увеличением сопротивления нейтрали, а не с его уменьшением, как считалось ранее. Поэтому то, что в приведенной выше формуле не учитывается сопротивление заземления нейтрали, автоматически ведет к получению измеренного значения сопротивления заземляющего устройства с небольшим запасом с позиции обеспечения электробезопасности. news.elteh.ru С. Коструба: считаю 10 Ом даже заниженным сопротивлением. В соответствии с действующими ПУЭ сопротивление растеканию каждого из заземлителей, служащих для повторных заземлений PEN-проводника, должно быть в три раза больше (30 Ом). news.elteh.ru |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Да почему же только один? И с чего взяли, что должен только один? А допустим ЗУ сопротивлением 1 Ом со всеми истественными на источнике надеюсь у Вас не возброняется? Есть условие, которое должно выполнятся, т.е. сопротивление ЗУ в непосредс близости Rn должно быть во много раз больше повторного Ra. это для того, чтобы во время косвенного прикосновения в TN-C, напряжение прикосновения было как можно меньше. Поэтому считаю не зря в ПУЭ 1.7.101 часть вторая указали 30 Ом. и это со всеми естественными на ТП (только). [b] С. Коструба: считаю 10 Ом даже заниженным сопротивлением. В соответствии с действующими ПУЭ сопротивление растеканию каждого из заземлителей, служащих для повторных заземлений PEN-проводника, должно быть в три раза больше (30 Ом). news.elteh.ru А можно поконкретней, какой пункт пуэ указывает на это? А то я опираюсь в этом вопросе только на ПУЭ 1.7.101. Сообщение отредактировал nail - 26.5.2012, 16:09 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. Как я понимаю этот пункт пуэ, для ВЛ, только для ВЛ. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#72
|
Гости ![]() |
Есть условие, которое должно выполнятся, т.е. сопротивление ЗУ в непосредс близости Rn должно быть во много раз больше повторного Ra. Вы понимаете, что повторное нормируется только на опорах ВЛ и при "воздушном вводе", а в остальных случаях оно НЕ НОРМИРУЕТСЯ? Если на ТП грунт без труда позволет добиться менее 4 Ом, что будем делать с потребителем? Опять вытаскивать электроды предлагаете у ТП? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Вы понимаете, что повторное нормируется только на опорах ВЛ и при "воздушном вводе", а в остальных случаях оно НЕ НОРМИРУЕТСЯ? Если на ТП грунт без труда позволет добиться менее 4 Ом, что будем делать с потребителем? Опять вытаскивать электроды предлагаете у ТП? ![]() А вы считаете, что на тп заземление нейтрали тоже не нормируется? А если всётаки нормируется, то укажите пункт НД. Вы понимаете, что повторное нормируется только на опорах ВЛ и при "воздушном вводе", а в остальных случаях оно НЕ НОРМИРУЕТСЯ? Если на ТП грунт без труда позволет добиться менее 4 Ом, что будем делать с потребителем? Опять вытаскивать электроды предлагаете у ТП? ![]() Наверно, всётаки устал. т.к вижу разногласие в этом вопросе. Со многими говорил на эту тему, нет четкой определённости, каждый доказывает, что-то своё, и из этих доказательств я вижу что и мой собеседник, не знает в полном объёме, эту тему (это я не о вас, а так, вобщем). Хорошо, хоть что в этой теме люди понимают, что нужно делать заземлитель рядом с ТП, и его сопротивление не более 30 Ом. А то в предыдущей теме все как один говорили не более 4 Ом. А еще хотелось бы понять почему именно 30 Ом, а не 4 Ом. Хочется докапаться до истины, а не просто цитировать пункты ПУЭ. Сообщение отредактировал nail - 29.5.2012, 21:38 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
ВЛ по сравнению с КЛ менее надёжна значит требования повторного заземления к ВЛ должны быть более высокими или совпадать с КЛ. Мне не понятно, вы хотите применить этот пункт к повторному заземлению, к примеру и в частном доме? -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#77
|
Гости ![]() |
1. А вы считаете, что на тп заземление нейтрали тоже не нормируется? А если всётаки нормируется, то укажите пункт НД. 2. Хорошо, хоть что в этой теме люди понимают, что нужно делать заземлитель рядом с ТП, и его сопротивление не менее 30 Ом. 3. А то в предыдущей теме все как один говорили не менее 4 Ом. 4. А еще хотелось бы понять почему именно 30 Ом, а не 4 Ом. 1. Все нормируется, только почему не хотите видеть, не могу понять. п.1.7.101 2. Дело в том, что и в этой теме люди понимают, что заземлитель на ТП должен быть НЕ БОЛЕЕ 30Ом, а с учетом естественных и всех повторок не более 4 ОМ, а не то что Вы пытаетесь навязать своей теорией и своими расчетами. Если нет никаких повторок и нет естественных, то будьте любезны обеспечить 4 Ом на подстанции. 3. И в этой тоже самое говорят. Только вижу, что вам дороже собственные расчеты. Столько трудов положено. 4. Не всегда получается около ТП добиться нужного результата, поэтому правила и дают возможность "исправиться" в другом месте. Организация, эксплуатирующая ТП обязана знать о все особенностях достижения 4 Ом для нейтрали и сооответственно следить за этим. Прежде чем начинать измерения внимательно ознакомтесь с паспортом на ЗУ (если он есть конечно). Когда измеряете у ТП без отсоединения проводников от нейтрали транса, то вы проверите условие первой части п.101 Она самая важная. Если видим, что с учетом естественных и повторок нет 4 Ом, то начинаем "копать" снова от ТП и сначала проверяем условие выполнения второй части п.101. А уже собственник ТП будет сам решать, что ему дешевле. Сделать не более 4 Ом на ТП или организовывать где то в другом месте естественные и повторки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Коллеги! А как быть в случае отходящих кабельных линий, пускай 3-х? Честно сказать не пойму причину спора, если в проектах пишут 4 Ом. И спорить по этому поводу бесполезно, если на проекте стоит "Согласованно". Хорошо хоть указывают удельное сопротивление грунта, а то приходилось видеть в проекте 700 Ом*м, и требовалось на ТП 4Ом.. Во!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
1. Все нормируется, только почему не хотите видеть, не могу понять. п.1.7.101 Я этот пункт наверно понимаю как то по своему. первая часть это ЗУ со всеми естественными и со всеми повторными (отсоединённым нулем от тр-ра) вторая часть это как раз заземлитель который в непосредственной близости от тр-ра 2. Дело в том, что и в этой теме люди понимают, что заземлитель на ТП должен быть НЕ БОЛЕЕ 30Ом, а с учетом естественных и всех повторок не более 4 ОМ, а не то что Вы пытаетесь навязать своей теорией и своими расчетами. Если нет никаких повторок и нет естественных, то будьте любезны обеспечить 4 Ом на подстанции. не хочу с вами спорить, но вопросы всё равно возникают: откуда это? дайте ссылку на НД. (но по моему, это не наш случай. У нас есть и повторки и естественные) 3. И в этой тоже самое говорят. Только вижу, что вам дороже собственные расчеты. Столько трудов положено. Извините конечно, но когда мне все говорят ты не прав. Я конечно задумываюсь в своей правоте. Почему я стою на своём? Потомучто имхо есть такое понятие, напряжение косвенного прикосновения в TN-C (здесь речь о нем), так вот оно будет мало только тогда, когда повторное заземление на объекте будет на много (или даже во много раз) меньше заземлителя который в непосредственной близости. А это замечательно выполняется при условии, как указано в ПУЭ 1.7.101 часть вторая. ИМХО все эти заземления делаются ради электробезопасности, и чтобы напряжение косвенного прикосновения было как можно меньше. Расчёты только как доказательства того, и чтобы не быть голословным, а не просто кидать ссылки на ПУЭ не понимая сути. 3. И в этой тоже самое говорят. Только вижу, что вам дороже собственные расчеты. Столько трудов положено. Дело в том, что я не тот человек, которому можно кинуть ссылку на НД (хотя вы этого не сделали, 1.7.101 не в счёт) и типа меня это устроит, мне нужно полное объяснение откуда взяли эти 4 ома или 30 Ом. Нужны расчёты токов КЗ. Которые расчёты у меня есть указывают на то что у тр-ра должно быть не более 30 Ом, а повторное у объекта не более 4 Ом (а вообще чем меньше тем лучше) для меня всё сходится и всё понятно в пункте ПУЭ 1.7.101. Кстати расчёты не мои собственные, я не такой умный как хотелось бы. 3. И в этой тоже самое говорят. Только вижу, что вам дороже собственные расчеты. Столько трудов положено. Я сам себе не нравлюсь за то что мое мнение отличается от других, а трудов и правда положено не мало, только мне это как то не в тягость. Дело в том что, не могу я так просто принять то что мне говорят на веру. мне нужны доказательства т.е расчёты. никто мне их не предоставляет, отмахиваясь какимито пунктами и величинами ни чем не подтверждёнными. Еще раз, я за электробезопасность, которая в моем понимании выражается в напряжении косвенного прикосновения в TN-C. А оно будет мало только в том случае если выполняется условие о котором писал выше. Сообщение отредактировал nail - 29.5.2012, 21:40 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Мое мнение иное ,у ТП з\у нейтрали норма 4 ом и никак не более ,там где существуют повторки пусть на ВЛ или на вводе в здание то там совместно со всеми повторками и з\у ТП должно быть не более 30 ом.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |