Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ну, как то так.
Выкл. L----------•------/ -----•------- | | | |------/ ----- | | конт.реле | / кнопка вкл | __|__ (O) лампа |____| Реле | | | N----------•--------------------- -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23080 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если Вы возьмёте разные фазы, то да, если одну и ту же, то ничего не будет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 27496 ![]() |
все понял!большое спасибо)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27419 ![]() |
Автомат у вас в первую очередь защищает вашу кабельную линию и он должен из этого расчёта выбираться. Если вы поставите автомат на 63А, то вам придётся и кабель соответствующий тянуть 5х16 по меди. В вашем случае хватит автомата на 25А. Кабель- минимум 5х4. Кроме того, АВ не является ограничителем отбираемой мощности, а является защитой от перегрузки и КЗ, опять же кабельной линии. По этому смысла требовать установки конкретного АВ для ограничения мощности недолжны. Конкретный номинал АВ могут потребовать для соблюдения селективности с вышестоящей защитой в существующих сетях. Вы должны обратиться в контору, выдавшей вам ТУ, с проектом электроснабжения вашего объекта и письмом, где указываете на то что расчётная мощность вышего объекта составляет столько то кВт (согласно проекта) и расчётный ток столько то Ампер, в этой связи вы просите снять требование об установке АВ с номинальным током на 16А. Либо пусть они вам в письменном виде обоснуют, каким образом при таком номинале автомата вы сможете забрать отпущенную вам мощность в 15кВт. Добрый день Профессионалы энергетики! Искренне благодарю всех, кто откликнулся на мои мелкие проблемы!!! Теперь все ясно и понятно! Последую вашим наставлениям! Сообщение отредактировал Rysbek - 21.5.2012, 6:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27419 ![]() |
Аристон это конечно не плохо, но что это за электроприемник?) Смотрите сами, если котел 12кВт на полную мощность, тогда останеться по 1 кВт на фазу. Можно будет включить только телевизор, компьютер, освещение при условии разбивки этого по фазам. С какой мощностью котел будет работать в среднем режиме, мне не известно. Аристон - это водонагреватель. Мне тут один электрик сказал, что можно в автомате "загрубить" защиту и можно подключать нагрузку до 40А! Энергоснабжающая организация, выдавшая ТУ, категорически запрещает превышать нагрузку иначе отрубим свет сказали! Можно ли загрубить защиту? Кстати кабель я установил АВВГ 3х16+1х10. Электрокотел будет работать только с 23-00час до 08-00 час, равно как и Аристон. Сообщение отредактировал Rysbek - 23.5.2012, 8:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Аристон - это водонагреватель. Мне тут один электрик сказал, что можно в автомате "загрубить" защиту и можно подключать нагрузку до 40А! Энергоснабжающая организация, выдавшая ТУ, категорически запрещает превышать нагрузку иначе отрубим свет сказали! Можно ли загрубить защиту? Кстати кабель я установил АВВГ 3х16+1х10. Электрокотел будет работать только с 23-00час до 08-00 час, равно как и Аристон. Как правило, энергоснабжающая организация не может в режиме реального времени контролировать нагрузку каждого потребителя (абонента). Возможно если только счетчики объединены в АСКУЭ . Показания сами снимаете со счетчика (записываете в квитанцию)? Думаю у Вас получиться все, только вот водонагреватель лучше не включать с котлом одновременно. Тогда законно избежите превышение установленой мощности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27419 ![]() |
С одновременной нагрузкой понятно, а счетчик (трехтарифный) согласно ТУ, должен находиться в доступном контролеру месте, т.е. снаружи. Поэтому показания будет снимать контролер сам. Так я не совсем понял, можно защиту в автомате 16А так сказать загрубить? Заранее благодарен!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Так я не совсем понял, можно защиту в автомате 16А так сказать загрубить? Заранее благодарен!!! Можно, но не в каждом автомате. Впринципе можно и в модульном автомате, но Вы сами не сможете. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11108 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Можно, но не в каждом автомате. Впринципе можно и в модульном автомате, но Вы сами не сможете. В модульных автоматах такой величины регулировочные элементы, как правило, отсутствуют. А если автомат ещё и опломбирован... З.Ы. Электронные счетчики по АСКУЭ выдают среднюю мощность за период (15-30-60 мин) и помнят это дело за пару месяцев - раз. Максимальную мощность, как правило, тоже помнят. Поэтому влететь за превышение мощности можно в течение года (зависит от типа счетчика и типа инспектора). Сообщение отредактировал Roman D - 23.5.2012, 15:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Конечно до опломбировки нужно. Или включать интерес у инспектора по узлам учета.
Цитата В модульных автоматах такой величины регулировочные элементы, как правило, отсутствуют. Это я и имел ввиду, но не регулируемый элемент можно заменить на другой не регулируемый с большим номинальным током. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11108 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Конечно до опломбировки нужно. Или включать интерес у инспектора по узлам учета. Это я и имел ввиду, но не регулируемый элемент можно заменить на другой не регулируемый с большим номинальным током. Снимаем с шестнадцатки "шкурку" и всовываем в неё кишки на 25. Целиком. Пластическая хирургия. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 23.5.2012, 15:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Снимаем с шестнадцатки "шкурку" и всовываем в неё кишки на 25. Целиком. При этом стоит позаботиться об оригинальных заклёпках... хотя можно и поколдовать с "косметикой", коль пошла Цитата Пластическая хирургия ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23080 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с такой хирургией можно и плавкие вставки ампер на 100 запехнуть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Rysbek_*_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Я аккуратно высверлил алюминиевую этикетку с 63А и на ее место поставил 16А, отклеил боковую бумажку и прилепил новую от 16А. Дал мастеру 2 шт. на обмывку и он опломбировал шкаф учета!!! Я искренне благодарю всех за соучастие и желаю всем здоровья! Автомат пока молчит!
|
![]() |
|
Гость_Мурик_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Ребята, подскажите мне одну вещь....
У нас тут такая неприятная вещь случилась. Не знаем как бы объяснить сей факт. Обычно платим за свет рублей 500. А тут набежало у нас за месяц в аж в шесть раз больше... С чем такое может быть связано? Компьютером пользовались как обычно, стиралкой тоже. Правдо вот пылесос купили, 3 раза пользовались - но не мог же он столько насосать? 0.0 ![]() Один раз розетка - с выключателем удлинитель - как-то странно себя вела, мигала. Не могло ли из-за замыкания или чего-то такого переклинить счетчик? И вообще, такие вещи реально вычислить? Или нам теперь экономить на всем и ждать результатов за следующий месяц? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Вполне возможно короткое замыкание. Нужно вызвать специалиста. Счетчки можно проверить, включив нагрузку с известной постояной мощностью (например лампочку на 100 Вт или нагреватель на 1 кВт), остальные потребители отключить и засеть показания счетчика и время.
Напишите заявление в энергосбыт на ошибочные показания счетчика, что не могли столько потребить. Сделают перерасчет. Кстати счетчик какой? Электромеханический или электронный? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2014 Пользователь №: 37380 ![]() |
У кого проблемы с автоматическим выключателем охотно помогу.
А именно если Вам ставят автоматический выключатель мощности которого Вам не хватит. Переделываю автоматические выключатели. Например на корпусе написано 16А, а внутри 40А. Любые номиналы, производители, количество полюсов,... Переделываю ... детально:.... (ещё одна такая попытка и вечный бан!) Сообщение отредактировал savelij® - 7.1.2014, 0:36 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |