Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Добрый всем день!
Наткнулся на такую тему с 01.01.2012 введен в действие ГОСТ Р 50345-2010 отменяющий ГОСТ 50030.2-99. Но! 99 распространялся на все АВ, а 2010 только до 125 А. Вот и вопрос чем руководствоваться при прогрузке выше 125 А И еще (для конкретики) имеем ВА57-39 630А тепловой понятно 3 номинала (2,55 если точно) время от 1до 120сек. А вот по электромагнитному не очень да и ГОСТ опять жо. Смотрим ВТХ уставка по току срабатывания .... диапазон от 2х до 10 номиналов. Смотрим ТХ уставки ,1250; 2000; 2500; 3200; 4000; 5000. Уставка, я так понимаю, пишется заводом изготовителем на бамажке приклееной к автомату. И вот блин каким током его проверять, мое серое весчество нифига сбразить не может. К примеру, уставка 1250 проверять этим током или 10 номиналов т.е. 6300 (где б его добыть ![]() Помогите кто чем может. Приветствуются любые мысли, пусть даже заведомо неверные, потом отсеем. Как то поднимал такую же тему типа чем грузить, пока только РТшку присоветовали до 12 кА. Мож их ваще пытать не нужно? вродь нигде не нашел такого. это кому интересно
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Пытаешь от номинала, ты же его знаешь, затем плавно повышаешь до сработки и сравниваешь показание сработки с паспортным данным автомата. А что касаемо ГОСТа, то трактовка обычно такая, если гост до вступления был общий, а после принятия стал ограничивать что то, то все что не ограничивает новый гост принимается по старому ГОСТУ. Ты же ведь в ПУЭ 6е издание смотришь
![]() Сообщение отредактировал с2н5он - 22.5.2012, 20:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Проверять лучше импульсами чуть больше времени срабатывания автомата, в данном случие 0,02с. Поднимать ток до срабатывания автомата, раз уставка 1250А тогда и отклонение может быть не более 10% от 1250.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ....... с импульсами по другому иииии никак, РТшка меньше не дает 0,02. Пытать от номинала? 630А т.е. 6300? По любому в диапазон 2-10 влезет и он сработает. А ежели он на 1250 сработал (а он счелкнет) это нормально? Да и плавно повышать уже тепловуха начнет отрабатывать. Короче пока ответа не услышал (ну или не дошло
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Ты вспомни как выбираются автоматические выключатели, и тогда станет ясно всё!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Выбирают по току нагрузки 1,25 с запасом на нагрев и пр. а грузим по ГОСТу, вывод о соответствии по току КЗ и времени срабатывания. Усе равно каша. Чичас то вопрос о чисто АВ вот он есть с его х-ками и чаво с чем сравнивать. Куда ету уставку прилепить? Или на нее ваще внимание не обращать? 10 номиналов как обычно, а не сработка 5 номиналов? Дык если уставка 1250, 5 номиналов 630*5=3150 он сработает. Мне понятно будет если кто нить скажет - ток.... сработка - норма или ток ..... несработка - брак.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Нет тут 10Iн. Есть 1250А. Это уставка, и номинал тут по боку. Ток повышать быстро, чтобы как раз не нагрелся тепловой расцепитель. Пр приближении к уставке, набирать дальше ток постепенно до срабатывания.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ага, от теперь ближе к телу. Т.е. если я прально понимаю, завод изготовитель настраивает аутомат именно на 1250 это и будет типа ток КЗ который должен быть выше 1250, а сработать он должен за 0,4сек в диапазоне( 1250*1,1=1375) 1250-1375 А если попали значить делаем вывод соответствует току КЗ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Ток КЗ должен быть выше 1250 для срабатывания автомата за 0,4сек.. Ток срабатывания автомата при прогрузке 1250+10% если производитель не указал иное.
Сообщение отредактировал Работник - 23.5.2012, 13:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Мы прогружаем АВ при помощи дедовских прогрузочников.Если грузить вместе с тепловым расепителем-надо быстро подать ток, если ТР перегреется изменяется сопротивление АВ и начинается мутота с током.Еще лучше снять крышку АВ и подать ток на ЭМР минуя ТР- мы так и прогружаем в основном.
Перегруз по методе нашей фирмы=4Iн ТР. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
4 ТР не канает, при 5 он еще не должен отключаться, значить не менее 6, а ежели по характеристикам глянуть то и 9-12 бывают. Вообчем понятно, ориентируемся на уставку
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
4Iн ТР=это самый оптимальный вариант для тепловиков, задвижочники грузят тепловики при 3Iн ТР.6Iн ТР-для АВ с ППР
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Начинать нужно от заводского паспорта чтобы не искать источник на запредельные токи. Если у АВ есть электронный блок (МРТ) то проверка происходит согласно паспорта . А это совсем другой принцип проверки вот тут параграф 9 http://www.eltim.com.ua/files/instructions...n_av2m15_20.pdf
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Электронный это ужо другая пестня. На многие модели есть спец. приборы для проверки электронных блоков. Причем каждый производитель производит свои.
Оптимальный вариант - согласно ГОСТ 2,55 номинала, при 6 уже действует электромагнитный. Стандартный автомат - понятно как. А вот с уставкой не совсем. Да и со стандартным тоже не все гладко - диапазон 5-10 отсечку проверять на 6 номиналах или на 10? По ПУЭ не более 1,1 верхней границы получается 10 номиналов, а для проверки времени сработки нужно знать минимал при котором отключится за 0,4 сек. Получается нужно 6 номиналов. Вот блин и пойми каким током его проверять. Или сначала фазу нуль проверить и на токКЗ ориентироваться.? Если превышает 1,1 то проверяем 10 номиналами, если меньше то смотрим отключится за 0,4 при этом токе или нет? Так что ли? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Эти спец приборы еще надо найти и купить, это касается в основном для АВ постоянного тока, если есть голова на плечах все делается без спец приборов. У нас есть только на серию А3790 и то на старый БУРП.Например есть ВА 57-35-344710, In=80A, I>500A. Номинал 80А, уставка ЭМР =500А, т.е кратность 6,25=6,ТР=80 А. Другое дело,что этот даговский АВ работает при 12-14 кр уставке-видимо издержки производства (((
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
шо це таке I>500A?
уставка ЭМР =500А, т.е кратность 6,25=6,ТР=80 А. - эти цифири откуда взялись? допускаю 500 -уставка остальное откеда? особливо 6,25? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Да и со стандартным тоже не все гладко - диапазон 5-10 отсечку проверять на 6 номиналах или на 10? Поднимаете ток импульсами, пока не сработает автомат. Должен сработать от 5 до 10 Iн, если раньше 5 Iн сработал - брак, если после 10Iн (применяя ПУЭ, выходит 11 Iн) - брак. Цитата По ПУЭ не более 1,1 верхней границы получается 10 номиналов, а для проверки времени сработки нужно знать минимал при котором отключится за 0,4 сек. Получается нужно 6 номиналов. Вот блин и пойми каким током его проверять. Или сначала фазу нуль проверить и на токКЗ ориентироваться.? Если превышает 1,1 то проверяем 10 номиналами, если меньше то смотрим отключится за 0,4 при этом токе или нет? Так что ли? Автомат проверили и оставте его в покое (если исправен). Замереный ток петли соотнесите с время-токовой характеристикой автомата и определите время его срабатывания. Затем сравните его с нужным (0,4 или 5 сек.). Правда в некоторых регионах требуют прогрузку автоматов током петли и тогда выходит как Вы писали. В этом случие время срабатывания автомата сравнивается с требованием ПУЭ (0,4 или 5). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
шо це таке I>500A? уставка ЭМР =500А, т.е кратность 6,25=6,ТР=80 А. - эти цифири откуда взялись? допускаю 500 -уставка остальное откеда? особливо 6,25? На АВ сбоку есть приклеенная бирка, там есть Iн=80А, I >500A, что означает значение уставки ЭМР. 500:80=6,25 кратность тока ЭМР. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Работник
Так оно все и делается, спасибо за подтверждение моих рассуждений. Uran ну теперь ход мыслей понятен, а то я уж грешным делом подумал что 6,25 эт кака то нормативная величина ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |