Подскажите правильно ли нарисовал схему? , схема счетчика

Гость_Гость_николай_*_*
сообщение 9.5.2012, 15:18
Сообщение #101





Гости






илья 680, Ваше утверждение, что сколько электриков - столько и мнений, в корне неверно. Есть нормативы, а электриков может быть много. Просто, надо найти истину. Всего делов-то.

ХОТЯ..... Есть только два мнения: мое и неправильное
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.5.2012, 17:49
Сообщение #102


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость_николай_* @ 9.5.2012, 16:18) *
Есть нормативы,

Ну, и как мне по нормативу проводочки в распаечной соединять: спаять или в клеммник? А в клеммник какой - в WAGO или болтовой? А лудить? А может, в гильзу? А может, многопроволочный без лужения и опрессовки - сразу под болт с шайбой Гровера?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_николай_*_*
сообщение 9.5.2012, 20:15
Сообщение #103





Гости






зелёный желторотик, Если на этот счет Вы не находите однозначного ответа, то делайте любым, разрешенным ГОСТами способом. Согласно, времени, месту и обстоятельствам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.5.2012, 16:44
Сообщение #104





Гости






Цитата(зелёный желторотик @ 9.5.2012, 17:49) *
А может, многопроволочный без лужения и опрессовки - сразу под болт с шайбой Гровера?

Нет, не сразу, должна быть ещё шайба "звёздочка"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.5.2012, 20:01
Сообщение #105


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вернёмся, всё же, к щитку...icon_wink.gif
Судя по подходу местных электриков, подключить входящий от ВЛ нулевой провод непосредственно к заземлённой шине они не дадут. Полагаю, что они могут воспринять это, как попытку воровства... и нормативы под нос им сувать будет бессмысленно.
Посему предлагаю отказаться от всяких перемычек и оставить схему, как есть (см. фото) синий провод со счётчика на УЗО. От УЗО выход трёхпроводный, третий провод с шины заземления...
Короче, пришли к системе ТТ... с чем Вас и поздравляю.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_николай_*_*
сообщение 10.5.2012, 21:06
Сообщение #106





Гости






savelij®, да с Вашими идеями, нам и законы и ГОСТы не нужны. Все на усмотрение электрика, гаишника, повара, .... Это должно быть головной болью потавщиков и как с этим бороться, я объяснил
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_НИКОЛАЙ_*_*
сообщение 10.5.2012, 21:09
Сообщение #107





Гости






ТТ - НЕ РЕКОМЕНДОВАННО. ОБОСНУЙТЕ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 10.5.2012, 21:25
Сообщение #108


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Действительно, никак не могу понять природу: раз в TN-C-S можно своровать через РЕ, то почему тогда это невозможно в ТТ?

Раз на то пошло, то в ТТ ещё удобнее воровать - просто в вилке N провод кинуть на "усики"!!!

В посте №100 давал ссылку на счётчик топикстартера: при разнице токов в N и L в 6,25% загорается контрольный СД (правда, что там дальше будет, как и про возможность применения АИИС КУЭ, не знаю)

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 10.5.2012, 21:35


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.5.2012, 21:31
Сообщение #109


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Гость_НИКОЛАЙ, обосновываю, чтобы не приписали наплевательское отношение к нормативной базе... icon_wink.gif
Система ТТ может применяться в обоснованных случаях, на что указано в п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания.
Цитата
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

Обоснование: не изолированная ветхая ВЛ, отсутствие повторных заземлителей. (см. фото )


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 10.5.2012, 21:41
Сообщение #110


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Повторное заземление опор, насколько помню, через каждые 200 метров должно быть, а не у каждой.

Может, и ошибаюсь - не РЭСовец...

Да и потом, проводник к заземлителю может быть с тыльной стороны кадра.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 10.5.2012, 21:43


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.5.2012, 21:57
Сообщение #111


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



С тыльной или с подветренной стороны столба сделан опуск... и есть ли вообще повторные заземлители, отсюда не видно. Но при голых проводах на деревянных опорах, возлагать надежды на механическую прочность PEN проводника в виде голого алюминиевого провода... Стоит ли?
Я высказал собственное мнение, принимать решение автору придётся всё равно самостоятельно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 10.5.2012, 22:02
Сообщение #112


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



savelij®, де-факто, быть может, Ваша правда, но де-юре, обосновывать ТТ аварийным состоянием ВЛ... Да уж, РЭС (или, руководство СНТ - чья линия), можно подумать, прям таки сразу согласятся.....


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_николай_*_*
сообщение 10.5.2012, 22:03
Сообщение #113





Гости






через 100 метров, вообще-то. На работе, а приемщики были на работе, эл-к должен руководствоваться только нормами. В другое время - своим опытом )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.5.2012, 16:50
Сообщение #114





Гости






Цитата(Гость_николай_* @ 10.5.2012, 22:03) *
через 100 метров, вообще-то. На работе, а приемщики были на работе, эл-к должен руководствоваться только нормами. В другое время - своим опытом )

ПУЭ:2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гостьниколай_*
сообщение 11.5.2012, 19:32
Сообщение #115





Гости






Может я и ошибся. Но кажется, что читал ни в ПУЭ, в каком то ГОСТе. ПУЭ - так....не государственный стандарт ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.5.2012, 20:33
Сообщение #116


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



угу, в туалете почитать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 13.5.2012, 9:40
Сообщение #117


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(savelij® @ 10.5.2012, 21:01) *
Вернёмся, всё же, к щитку...icon_wink.gif
Судя по подходу местных электриков, подключить входящий от ВЛ нулевой провод непосредственно к заземлённой шине они не дадут. Полагаю, что они могут воспринять это, как попытку воровства... и нормативы под нос им сувать будет бессмысленно.
Посему предлагаю отказаться от всяких перемычек и оставить схему, как есть (см. фото) синий провод со счётчика на УЗО. От УЗО выход трёхпроводный, третий провод с шины заземления...
Короче, пришли к системе ТТ... с чем Вас и поздравляю.

Абсолютно поддерживаю в этом вопросе savelij. Считаю систему ТТ в этом случае более надёжной чем TN.
Обоснование: ветхая ВЛ, есть вероятность обрыва ПЕН, тогда все потребители пойдут через ваше заземление, а это не есть хорошо (и хотя навряд ли этот ток через вашу землю будет большим, т.к. сопротивление в 3 уголка не дадут нам низкого сопротивления), а оно нам надо?
Не понимаю недоверие зелёного к ТТ. Контур забитый ТС наверняка менее 10 Ом (из собственного опыта) (с учетом, как было сказано. хорошая земля). УЗО 30 мА сработает четко, можете хоть 100 раз проверить. (системе ТТ можно доверять).Я советую в частном секторе именно ТТ.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 13.5.2012, 10:22
Сообщение #118


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(nail @ 13.5.2012, 9:40) *
Не понимаю недоверие зелёного к ТТ.

Начнём с того, что недоверия к ТТ, как такового, у меня нет.

Моё "противостояние" выбору ТТ обусловлено тем, что энергосбыт лезет туда, куда не просят (см. выше - скан ТУ и комментарии с2н5он). Где гарантия, что энергосбыт не затребует обоснования, как того требует ПУЭ, раз в ТУ чётко прописано требование их соблюдения. То, что ВЛ ветхая - не аргумент, т.к. по документам она, конечно же, в идеальном состоянии. Столкнуть лбами энергосбыт и распредсети не получится

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 13.5.2012, 10:28


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья680
сообщение 13.5.2012, 12:25
Сообщение #119


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 27221



Опломбировали счетчик! Хотел сделать как написал,зелёный желторот! (с нуля счетчика синий провод, завести на земляную шинку). Электрики сказали, нет не надо так делать (мол оставь как есть). На мой вопрос почему? Переглянулись и перевели тему icon_sad.gif , сказали в РЭСе спросишь, там должны знать icon_biggrin.gif . В Понедельник поеду в РЭС, сдам все доки, потом открывать лицевой счет! Получается у меня останется система ТТ? Теперь с нуля пойдет свой провод? с земляной шины свой? Я так понимаю, перемычку между ними делать не надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 13.5.2012, 12:27
Сообщение #120


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(зелёный желторотик @ 13.5.2012, 10:22) *
Начнём с того, что недоверия к ТТ, как такового, у меня нет.

Моё "противостояние" выбору ТТ обусловлено тем, что энергосбыт лезет туда, куда не просят (см. выше - скан ТУ и комментарии с2н5он). Где гарантия, что энергосбыт не затребует обоснования, как того требует ПУЭ, раз в ТУ чётко прописано требование их соблюдения. То, что ВЛ ветхая - не аргумент, т.к. по документам она, конечно же, в идеальном состоянии. Столкнуть лбами энергосбыт и распредсети не получится

Особо спорить не буду считаю и ТТ и ТН легальными в частном секторе, но мое предпочтение ТТ.
Не знаю почему ПУЭ отдаёт предпочтение ТН, преимущества ТТ очевидны:
1) малые токи КЗ, соответственно лучшая пожаробезопастность. (что, для частного сектора не маловажно)
2)не зависим от сопротивления фаза-ноль, что опять таки для частного сектора и для садовых товариществ имеет важное значение.
3)при обрыве магистрального нуля никто не будет пытаться пролезть через нашу землю.
4) система ТТ менее требовательна к величине сопротивления заземления, чем ТН.
Ну, а насчёт аргументов, это кто уж как захочет взглянуть, для кого и дохлая ВЛ не аргумент.
какие к примеру должны быть аргументы?


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения