Сообщение
#101
|
Гости ![]() |
илья 680, Ваше утверждение, что сколько электриков - столько и мнений, в корне неверно. Есть нормативы, а электриков может быть много. Просто, надо найти истину. Всего делов-то.
ХОТЯ..... Есть только два мнения: мое и неправильное |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#102
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Есть нормативы, Ну, и как мне по нормативу проводочки в распаечной соединять: спаять или в клеммник? А в клеммник какой - в WAGO или болтовой? А лудить? А может, в гильзу? А может, многопроволочный без лужения и опрессовки - сразу под болт с шайбой Гровера? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_николай_*_* |
![]()
Сообщение
#103
|
Гости ![]() |
зелёный желторотик, Если на этот счет Вы не находите однозначного ответа, то делайте любым, разрешенным ГОСТами способом. Согласно, времени, месту и обстоятельствам.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#104
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#105
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вернёмся, всё же, к щитку...
![]() Судя по подходу местных электриков, подключить входящий от ВЛ нулевой провод непосредственно к заземлённой шине они не дадут. Полагаю, что они могут воспринять это, как попытку воровства... и нормативы под нос им сувать будет бессмысленно. Посему предлагаю отказаться от всяких перемычек и оставить схему, как есть (см. фото) синий провод со счётчика на УЗО. От УЗО выход трёхпроводный, третий провод с шины заземления... Короче, пришли к системе ТТ... с чем Вас и поздравляю. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_николай_*_* |
![]()
Сообщение
#106
|
Гости ![]() |
savelij®, да с Вашими идеями, нам и законы и ГОСТы не нужны. Все на усмотрение электрика, гаишника, повара, .... Это должно быть головной болью потавщиков и как с этим бороться, я объяснил
|
![]() |
|
Гость_Гость_НИКОЛАЙ_*_* |
![]()
Сообщение
#107
|
Гости ![]() |
ТТ - НЕ РЕКОМЕНДОВАННО. ОБОСНУЙТЕ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#108
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Действительно, никак не могу понять природу: раз в TN-C-S можно своровать через РЕ, то почему тогда это невозможно в ТТ?
Раз на то пошло, то в ТТ ещё удобнее воровать - просто в вилке N провод кинуть на "усики"!!! В посте №100 давал ссылку на счётчик топикстартера: при разнице токов в N и L в 6,25% загорается контрольный СД (правда, что там дальше будет, как и про возможность применения АИИС КУЭ, не знаю) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 10.5.2012, 21:35 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#109
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Гость_НИКОЛАЙ, обосновываю, чтобы не приписали наплевательское отношение к нормативной базе...
![]() Система ТТ может применяться в обоснованных случаях, на что указано в п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания. Цитата 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Обоснование: не изолированная ветхая ВЛ, отсутствие повторных заземлителей. (см. фото ) ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#110
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Повторное заземление опор, насколько помню, через каждые 200 метров должно быть, а не у каждой.
Может, и ошибаюсь - не РЭСовец... Да и потом, проводник к заземлителю может быть с тыльной стороны кадра. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 10.5.2012, 21:43 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#111
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
С тыльной или с подветренной стороны столба сделан опуск... и есть ли вообще повторные заземлители, отсюда не видно. Но при голых проводах на деревянных опорах, возлагать надежды на механическую прочность PEN проводника в виде голого алюминиевого провода... Стоит ли?
Я высказал собственное мнение, принимать решение автору придётся всё равно самостоятельно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
savelij®, де-факто, быть может, Ваша правда, но де-юре, обосновывать ТТ аварийным состоянием ВЛ... Да уж, РЭС (или, руководство СНТ - чья линия), можно подумать, прям таки сразу согласятся.....
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_николай_*_* |
![]()
Сообщение
#113
|
Гости ![]() |
через 100 метров, вообще-то. На работе, а приемщики были на работе, эл-к должен руководствоваться только нормами. В другое время - своим опытом )
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#114
|
Гости ![]() |
через 100 метров, вообще-то. На работе, а приемщики были на работе, эл-к должен руководствоваться только нормами. В другое время - своим опытом ) ПУЭ:2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40. Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены: 1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады); 2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40. |
![]() |
|
Гость_Гостьниколай_* |
![]()
Сообщение
#115
|
Гости ![]() |
Может я и ошибся. Но кажется, что читал ни в ПУЭ, в каком то ГОСТе. ПУЭ - так....не государственный стандарт ))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#116
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
угу, в туалете почитать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#117
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Вернёмся, всё же, к щитку... ![]() Судя по подходу местных электриков, подключить входящий от ВЛ нулевой провод непосредственно к заземлённой шине они не дадут. Полагаю, что они могут воспринять это, как попытку воровства... и нормативы под нос им сувать будет бессмысленно. Посему предлагаю отказаться от всяких перемычек и оставить схему, как есть (см. фото) синий провод со счётчика на УЗО. От УЗО выход трёхпроводный, третий провод с шины заземления... Короче, пришли к системе ТТ... с чем Вас и поздравляю. Абсолютно поддерживаю в этом вопросе savelij. Считаю систему ТТ в этом случае более надёжной чем TN. Обоснование: ветхая ВЛ, есть вероятность обрыва ПЕН, тогда все потребители пойдут через ваше заземление, а это не есть хорошо (и хотя навряд ли этот ток через вашу землю будет большим, т.к. сопротивление в 3 уголка не дадут нам низкого сопротивления), а оно нам надо? Не понимаю недоверие зелёного к ТТ. Контур забитый ТС наверняка менее 10 Ом (из собственного опыта) (с учетом, как было сказано. хорошая земля). УЗО 30 мА сработает четко, можете хоть 100 раз проверить. (системе ТТ можно доверять).Я советую в частном секторе именно ТТ. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#118
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Не понимаю недоверие зелёного к ТТ. Начнём с того, что недоверия к ТТ, как такового, у меня нет. Моё "противостояние" выбору ТТ обусловлено тем, что энергосбыт лезет туда, куда не просят (см. выше - скан ТУ и комментарии с2н5он). Где гарантия, что энергосбыт не затребует обоснования, как того требует ПУЭ, раз в ТУ чётко прописано требование их соблюдения. То, что ВЛ ветхая - не аргумент, т.к. по документам она, конечно же, в идеальном состоянии. Столкнуть лбами энергосбыт и распредсети не получится Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 13.5.2012, 10:28 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#119
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 ![]() |
Опломбировали счетчик! Хотел сделать как написал,зелёный желторот! (с нуля счетчика синий провод, завести на земляную шинку). Электрики сказали, нет не надо так делать (мол оставь как есть). На мой вопрос почему? Переглянулись и перевели тему
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#120
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Начнём с того, что недоверия к ТТ, как такового, у меня нет. Моё "противостояние" выбору ТТ обусловлено тем, что энергосбыт лезет туда, куда не просят (см. выше - скан ТУ и комментарии с2н5он). Где гарантия, что энергосбыт не затребует обоснования, как того требует ПУЭ, раз в ТУ чётко прописано требование их соблюдения. То, что ВЛ ветхая - не аргумент, т.к. по документам она, конечно же, в идеальном состоянии. Столкнуть лбами энергосбыт и распредсети не получится Особо спорить не буду считаю и ТТ и ТН легальными в частном секторе, но мое предпочтение ТТ. Не знаю почему ПУЭ отдаёт предпочтение ТН, преимущества ТТ очевидны: 1) малые токи КЗ, соответственно лучшая пожаробезопастность. (что, для частного сектора не маловажно) 2)не зависим от сопротивления фаза-ноль, что опять таки для частного сектора и для садовых товариществ имеет важное значение. 3)при обрыве магистрального нуля никто не будет пытаться пролезть через нашу землю. 4) система ТТ менее требовательна к величине сопротивления заземления, чем ТН. Ну, а насчёт аргументов, это кто уж как захочет взглянуть, для кого и дохлая ВЛ не аргумент. какие к примеру должны быть аргументы? -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |