Добрый день товарищи электрики.
К дому по ВЛ 0.4 подходит питание L и PEN. Раньше в доме была проводка двухжильным проводом, то есть L и N. Сейчас полностью поменял проводку на трехжильную L, N, PEN. Мои предположения по поводу подключения: поставить на вводе металический щиток, к нему подсоединить шину PE(она металлически связана с щитом), к шине РЕ будет подключаться PEN. Далее, от шины РЕ идет перемычка на шину N (она изолирована ит щита). Сам щиток(а вместе с ним и проводник РЕ) будет заземляться. Ну и фаза L садится на отдельную шину. От шин L и N провод будет идти на АВ, счетчик и ....
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
акромя того что раньше был L и N вроде всё правильно, вопрос в чём?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26378 ![]() |
Цитата акромя того что раньше был L и N вроде всё правильно, вопрос в чём? нет ранеше был совмещенный PE и N. Вопрос в правильности и функциональности такого подключения. |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Использовать нулевой проводник воздушной линии в качестве защитного при вводе в дом (тем более - при однофазном вводе) - слишком ненадёжно. Даже если непосредственно на опоре, с которой выполнен ввод, имеется повторное заземление нуля.
Может случиться перехлёст проводов с обрывом нуля, удар молнии и прочие нехорошие вещи. Если в доме нет контура заземления, то нулевой проводник ВЛ я бы PENом не считал. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Вем привет! Вопрос не о частном доме, но почти - офис. От ТП в земле проложены два кабеля ААБ 3х140. Один из них не используется. Вопрос: можно ли жилы этого кабеля использовать в качестве N и PE проводников, или же они обязательно должны быть в одном кабеле?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Как это можно сделать, если они в земле? В одной траншее, уложены за один раз, но неизвестно на каком расстоянии друг от друга.