Сечения кабеля

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.5.2012, 13:12
Сообщение #1





Гости






Электрик часть проводки. А именно на холодильник, телевизор, часть розеток на кухне сделал кабелем 1,5 квадрата. Автомат поставил 16А. на сколько это большой косяк. С этим можно жить. Проводка не поплавится? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.5.2012, 13:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
...часть розеток на кухне сделал кабелем 1,5 квадрата...
Далеко не мудрое решение. Но можно поставить АВ на 10 или 13А и жить относительно спокойно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 4.5.2012, 13:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



По ПУЭ 1,5мм2 допустимо для меди. И автомат на 16А тоже вполне легален.
Но обычно на розеточные группы 2,5мм2 ведут.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 4.5.2012, 16:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(savelij® @ 4.5.2012, 13:38) *
13А

а такие выпускаются массово???


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.5.2012, 16:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Выпускаются. Насколько массово не знаю, ибо у конвейера не стоял... icon_wink.gif
Есть у ТДМ, ИЭК, Легран и прочее...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.5.2012, 19:19
Сообщение #6





Гости






Можно оставит автомат 16А или лучше поменять на 10А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4udak
сообщение 4.5.2012, 20:27
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 22.4.2012
Пользователь №: 27149



Цитата(RomanNV @ 4.5.2012, 13:44) *
По ПУЭ 1,5мм2 допустимо для меди. И автомат на 16А тоже вполне легален.
Но обычно на розеточные группы 2,5мм2 ведут.

Это все правильно.
Начнем с того, что по ПУЭ автомат защищиет кабель а не нагрузку. На 1,5 мм2 16А правильный автомат (если линия не более 20-30 м), но сколько соит розеток на этом автомате и не будет ли перегрузки по кабелю - это другой вопрос.
Существует стандартный ряд автоматических выключателей, 13 А в нем нет, наиболее употребляемые в быту .....6, 10, 16, 20, 25, 32, 40...... type.gif


--------------------
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.5.2012, 20:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(4udak @ 4.5.2012, 21:27) *
Существует стандартный ряд автоматических выключателей, 13 А в нем нет,

Не стоит так заявлять, коль не в курсе.
ГОСТом на автоматические выключатели установлено:
Цитата
5.3.2 Предпочтительные значения номинального тока
К предпочтительным значениям номинального тока относятся: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 и 125 А.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.5.2012, 20:39
Сообщение #9





Гости






Цитата(4udak @ 4.5.2012, 20:27) *
но сколько соит розеток на этом автомате и не будет ли перегрузки по кабелю - это другой вопрос.
Существует стандартный ряд автоматических выключателей, 13 А в нем нет, наиболее употребляемые в быту .....6, 10, 16, 20, 25, 32, 40...... type.gif


Так если на 1,5 квадрата допустимо ставить 16A. То при перегрузе автомат должно выбивать и кабелю ни чего не будет. или не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 4.5.2012, 20:53
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 923
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Автор, а Вы уверены, что в нем 1,5, а не 1,как часто бывает, если кабель дешевый?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.5.2012, 21:01
Сообщение #11





Гости






Цитата(protector @ 4.5.2012, 20:53) *
Автор, а Вы уверены, что в нем 1,5, а не 1,как часто бывает, если кабель дешевый?

Ну в принципе не мерил. все может быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.5.2012, 21:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 4.5.2012, 21:39) *
То при перегрузе автомат должно выбивать и кабелю ни чего не будет. или не так?

Не совсем так... Автомат 16А не должен сработать в течении часа при токе 1,13*Iном, то есть будет держать 18А. И должен сработать не позднее 60 минут при токе 1,45*Iном, то есть 23А. Выдержит ли некоторое время (до часа) повышенный ток в 23А кабелёк с ненормированным сечением или не выдержит, решать только Вам.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения