Электрик часть проводки. А именно на холодильник, телевизор, часть розеток на кухне сделал кабелем 1,5 квадрата. Автомат поставил 16А. на сколько это большой косяк. С этим можно жить. Проводка не поплавится? Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата ...часть розеток на кухне сделал кабелем 1,5 квадрата... Далеко не мудрое решение. Но можно поставить АВ на 10 или 13А и жить относительно спокойно.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
По ПУЭ 1,5мм2 допустимо для меди. И автомат на 16А тоже вполне легален.
Но обычно на розеточные группы 2,5мм2 ведут. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Выпускаются. Насколько массово не знаю, ибо у конвейера не стоял...
![]() Есть у ТДМ, ИЭК, Легран и прочее... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Можно оставит автомат 16А или лучше поменять на 10А?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
По ПУЭ 1,5мм2 допустимо для меди. И автомат на 16А тоже вполне легален. Но обычно на розеточные группы 2,5мм2 ведут. Это все правильно. Начнем с того, что по ПУЭ автомат защищиет кабель а не нагрузку. На 1,5 мм2 16А правильный автомат (если линия не более 20-30 м), но сколько соит розеток на этом автомате и не будет ли перегрузки по кабелю - это другой вопрос. Существует стандартный ряд автоматических выключателей, 13 А в нем нет, наиболее употребляемые в быту .....6, 10, 16, 20, 25, 32, 40...... ![]() -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Существует стандартный ряд автоматических выключателей, 13 А в нем нет, Не стоит так заявлять, коль не в курсе. ГОСТом на автоматические выключатели установлено: Цитата 5.3.2 Предпочтительные значения номинального тока
К предпочтительным значениям номинального тока относятся: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 и 125 А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
но сколько соит розеток на этом автомате и не будет ли перегрузки по кабелю - это другой вопрос. Существует стандартный ряд автоматических выключателей, 13 А в нем нет, наиболее употребляемые в быту .....6, 10, 16, 20, 25, 32, 40...... ![]() Так если на 1,5 квадрата допустимо ставить 16A. То при перегрузе автомат должно выбивать и кабелю ни чего не будет. или не так? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 923 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Автор, а Вы уверены, что в нем 1,5, а не 1,как часто бывает, если кабель дешевый?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
То при перегрузе автомат должно выбивать и кабелю ни чего не будет. или не так? Не совсем так... Автомат 16А не должен сработать в течении часа при токе 1,13*Iном, то есть будет держать 18А. И должен сработать не позднее 60 минут при токе 1,45*Iном, то есть 23А. Выдержит ли некоторое время (до часа) повышенный ток в 23А кабелёк с ненормированным сечением или не выдержит, решать только Вам. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |