#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да, по твоим данным можно точно сказать, что на стороне НН витковое отсутствует. На стороне ВН даже если один виток замкнется, то обнаружить это можно или мостом, или подачей напряжения на сторону НН (можно и пониженного. Мы возим на такие случаи генератор и понижающий трансформатор-20В) Ну а с изоляцией непонятно. Был случай когда мегером меряли ВН- 1000МОм. При подаче номинального напряжения на сторону ВН-БАХ. При вскрытии оказалось, что вывод катушки ВН до изолятора изогнут в сторону стенки бака и буквально лежит на ней. С запасом сделали,блин!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
А если подать на него 6кВ- попробовать включить его, так как говорят что вроде бы он работал, но из за того что сильно грелся при не большой нагрузке 20-30% ном, его отключили. И если он включится нормально, то как тогда судить по этому, изоляции почти нет везде вн нн вн+нн, а обмотки целые, то есть вся изоляция и витковая и между обмотками получается требует замены? если предположить что он включится на рабочее напряжение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Масло надо поменять, в 90 % случаях помогает.
Какая защита по стороне ВН (преды, МВ), релейка проверялась? Какое состояние на указателе уровня масла и силикагеля (он наверно никогда не менялся)? Я бы не рисковал с такой изоляцией включать транс а то так и подстанцию можно погасить или пол страны ![]() Надо бы на низкую подать как уже говорилось, а если нет другой никакой возможности, то включайте на 6 кВ и Бог вам в помощь Сообщение отредактировал dimone493 - 30.8.2011, 19:42 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
Какая защита стоит пока не знаю вроде предохранители, масло в стекле нет- не видно, силикагель наверное не менялся никогда. буду пробовать подавать на низкую сторону наверное 220.
спасибо всем за помощь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
дак все таки сколько подавать на сторону НН 380 или 220, и мерить ток на стороне НН?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для начала подайте 380 на высокую сторону, естественно через защиту, подключите на НН какую нибудь нагрузку, ТЭН например и смотрите
потом можно подать и на ВН 6 кВ. на холостую, только преды поставьте минимальные на ток ХХ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
через 380 на стороне нн будет вольт 25, я уже это делал. вы имеете ввиду подключить нагрузку для поднятия тока в обмотках ВН? или нужно тен подключать на все фазы и смотреть чтобы был одинаковый ток везде на стороне НН ? на такое напряжение тен не найти наверное.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да посмотреть ток, ТЭН можно и на 220 лишь бы клещи поймали
если остаются сомнения, то без приборов не обойтись: 1. кенотроном пытнуть 2. померять (как уже говорилось) сопротивление обмоток если нет возможности, то или 380 на НН или 6 на ВН (тоже говорилось) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
понятно, будем пытать , спасибо всем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Я вам напомню что с такой изоляцией надо менять масло. Пробой пробоем.
ТМ-1000 ваш наверняка можно болезненно вскрыть, но есть нюанс, что в более старых годах выпуска сердечник с обмотками крепится к крышке а в более как бы сказатьь современных крышку можно раскрутить и снять вдвоем. Один так вскрыли а там коржи плавают пробой был норм а изоляция отстой. Поменяли масло по 1000 МОм стало. Сообщение отредактировал dimone493 - 1.9.2011, 21:06 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
Да , спасибо dimone493 за инфу, я тоже думал прямо в баке транса масло порегенерировать, ну перед этим конечно подать все таки 380 через нагрузку, чтобы высокую сторону проверить, а потом уж попробовать с маслом поиздеваться. А конструкцию трансов я знаю, сталкивался, у меня крышка отдельно. а какие коржи я не понял?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Коржи в смысле грязи и муляки всякой.
Методом вольтамперметра можно сопротивление мерить если есть все нужные приборы. Источник брать аккумулятор на 12 В. Я бы сначала вскрыл крышку и заглянул что там делается внутри. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.10.2010 Пользователь №: 19893 ![]() |
Приборов больше к сожалению никаких нет.спасибо за ответы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 ![]() |
Если будете поднимать крышку, попробуйте разобрать звезду обмотки ВН и померять все три фазы отдельно на бак, между собой и на НН.
Если изоляция всех трех на бак равномерная - сырая изоляция, если изоляция одной фазы значительно меньше - возможно повреждение этой фазы. Может быть не нужно ставить трансформатор под номинальное напряжение или подавать на НН 0,4 кВ при таком сопротивлении изоляции? Если сейчас его еще можно высушить, то номинальное или индуцированное напряжение может повредить бумажную изоляцию, и уже одной сушкой не обойдетесь. И еще вопрос. Если подать на обмотку НН три фазы 0,4 кВ в случае замыкания на бак одной из фаз обмотки ВН будет ли это отражаться на токе в обмотке НН? Может нужно поочередное заземление фаз ВН при таком испытании? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.10.2010 Пользователь №: 19893 ![]() |
видимо никто не может ничего сказать по этому поводу, но мне кажется что заземление фаз по очереди ничего хорошего не даст, наверное в этом случае будет либо большой ток кз в обмотках нн, либо вышибет автомат со стороны нн. но я малограмотный в этих вопросах, может более опытные люди все таки что то скажут.я очень хотел бы знать это тоже.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
Есть трансформатор которий служат для преобразования электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 6 (10) кВ на напряжение 0,4 кВ. Что я хочу знать, как можна минимально уменьшить ево употрибления с високай сторон. Мне нужна чтобы он на себя брал очень мало. Нужно на площадке всивольж 220v. Подскажите что нужна зделать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Вопрос не по теме, но все таки. Какая вам нужна мощность? Так понимаю речь ведете как снизить потери в трансформаторе. Если необходима одна фаза 220В, и мощность не большая, примените однофазный трансформатор 6(10)/0,22кВ. На стороне 6 (10) кВ конечно необходимо две фазы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А кто нибудь может сказать какую мощность потребляет тр-р 630 кВА 6/0.4 на холостом ходу? Как это вычисляется?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
потери холостого хода
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15411 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
А кто нибудь может сказать какую мощность потребляет тр-р 630 кВА 6/0.4 на холостом ходу? Как это вычисляется? Зависит от года выпуска и конструкции магнитопровода (а так же его состояния). Потери новых ТМ-630 порядка 1300Вт на практике доходит до 2000 встречался древний ТМ - 3900Вт. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |