Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.5.2012, 17:00
Сообщение #21





Гости






Цитата(push @ 3.5.2012, 3:43) *
ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
........
С актами понятно, а как насчет п. 1 - комплект рабочих чертежей? Да и по трассам и муфтам везде привязки нужны, соответственно сама трасса должна быть нанесена на план.

Да, совершенно верно, должны быть именно исполнительные схемы с привязками к плану, с указанием размеров и т.д и т.п., а не фотографии. Эти схемы обязательно должны быть в паспортах на заземляющие устройства, кабельные и воздушные линии. Иногда для этих целей приходится прибегать к услугам геодезистов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.5.2012, 17:33
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.5.2012, 18:00) *
Да, совершенно верно, должны быть именно исполнительные схемы с привязками к плану, с указанием размеров и т.д и т.п., а не фотографии. Эти схемы обязательно должны быть в паспортах на заземляющие устройства, кабельные и воздушные линии. Иногда для этих целей приходится прибегать к услугам геодезистов.

А как проект на воздушные и кабельные линии можно выполнить без топосъемки ??? Это должно быть в проекте внешнее электроснабжение, если съемок нет при наличии проекта то это косяк проектировщиков.Требуйте с них. А паспорт на заземляющее устройство изобразите сами всего-то два листа А4.

Сообщение отредактировал ez81 - 3.5.2012, 17:34


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.5.2012, 19:23
Сообщение #23





Гости






Цитата(ez81 @ 3.5.2012, 17:33) *
А как проект на воздушные и кабельные линии можно выполнить без топосъемки ??? Это должно быть в проекте внешнее электроснабжение, если съемок нет при наличии проекта то это косяк проектировщиков.Требуйте с них. А паспорт на заземляющее устройство изобразите сами всего-то два листа А4.

Да мне ненужно не то, не другое, я просто сделал пояснение относительно исполнительных схем для push, которого я цитировал. Это первое, второе - (эксплуатационники меня поймут) зачастую в эксплуатации имеются ВЛ и КЛ документация на которые утерена или частично или полностью, вот и приходится заниматься исполнительными схемами. Третье - сделал я муфту на повреждённой КЛ, я обязан отразить это на исполнительной схеме. Это всё к тому, что вопрос исполнительных схем решается, зачастую, без всяких проектов, и я практически не встречал проектов без изменений в процессе монтажа тех же ВЛ и КЛ, ибо, как гласит народная мудрость: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"! Ну и относительно: "паспорт на заземляющее устройство изобразите сами всего-то два листа А4" могу сказать следующее: на двух листах А4 я, в действительности, и изображу эту самую исполнительную схему, а кроме неё нужны ещё и другие документы, так что двумя листами А4 не отделаешься.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 0:08
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены