Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение 3 фазного счетчика на две фазы , Врет ли счетчик?

strateg
сообщение 2.5.2012, 8:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.5.2012
Пользователь №: 27319



У меня в доме приходит 3 жильный кабель, по двум жилам две фазы , а по третьей ноль.
Две шинки запаралеленны(стоит перемычка).
3 фазный счетчик подключен через 3 ТТ как обычно.
Подскажите, что там получится с векторной диаграммой и не будет ли он завышать показания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.5.2012, 9:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



завышать думается не будет
а зачем такая схема собрана?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 2.5.2012, 10:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



На двух фазах собирайте счетчик...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 2.5.2012, 10:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Не совсем понятно. Схемку набросайте.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.5.2012, 14:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если правильно понял ТС расщепляет одну из фаз


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 2.5.2012, 15:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Да, фазу расщепляет похоже.Трехфазный счетчик не катит, или два однофазных, или фазу еще третью тащить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.5.2012, 16:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Включите как обычный трехфазный с тт будет правильно считать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 2.5.2012, 16:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(ez81 @ 2.5.2012, 17:25) *
Включите как обычный трехфазный с тт будет правильно считать.

Вы уверены в этом? Да, ТТ можно подключить, а цепи напряжения как? на две фазы? И как при этом счетчик будет правильно считать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.5.2012, 19:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



При отсутствии одной фазы на входной клемме счетчика при существующих двух учет будет по двум фазам.При правильном подключение цепей напряжения и тока двух существующих и условии что счетчик 230/400в.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------