Подскажите правильно ли нарисовал схему? , схема счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подскажите правильно ли нарисовал схему? , схема счетчика |
1.5.2012, 17:47
Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Должны! На мой взгляд, всё правильно (по системе TN-C) , ошибок не вижу.
Но вот про заземление, дружище, помни! Тем более, если речь идёт о морском контейнере, который весь железный - в одном приборе пробой фазы на корпус случится - заходить/выходить в "домик" весело будет! -------------------- |
|
|
|
|
1.5.2012, 18:05
Сообщение
#42
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
Должны! На мой взгляд, всё правильно (по системе TN-C) , ошибок не вижу. Но вот про заземление, дружище, помни! Тем более, если речь идёт о морском контейнере, который весь железный - в одном приборе пробой фазы на корпус случится - заходить/выходить в "домик" весело будет! зелёный желторот, спасибо большое! Про заземление учту! |
|
|
5.5.2012, 15:40
Сообщение
#43
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
Ребята, добрый день!
спасибо что помогли сделать схему, в пятницу приходил электрик, сказал что все нормально! (по схеме правильно). В понедельник опломбирует! Вот только сказал что нужно сделать заземление!я уже закопал уголок (вбил кувалдой на 1.7 метра и сварил между собой 3 уголка). ПОДСКАЖИТЕ как теперь быть? запитать на щиток? или подключить на 0 и от него пустить 3 провод на розетку? остался провод от СИП могу его пустить на заземление (от счетчика до штыря в земле? Спасибо!
|
|
|
5.5.2012, 15:53
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
...
с поправкой, что СИП - алюминий, а для соединения заземлителя и ГЗШ всё же лучше использовать стальной провод. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.5.2012, 16:12 -------------------- |
|
|
|
|
5.5.2012, 15:55
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23307 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я бы завел в этот же щиток и землю, соответственно поставил туда земляную шинку (такую же как нулевую, но без изоляторов), между ними перемычку
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.5.2012, 16:43
Сообщение
#46
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
а сильно плохо, что только у меня будет заземление? у соседей нет вообще не у кого! все будет идти на мое заземление (в случае чего)?
... с поправкой, что СИП - алюминий, а для соединения заземлителя и ГЗШ всё же лучше использовать стальной провод. РЕ к подребителям, это землю на розетки? или просто замкнуть с 0? Сообщение отредактировал Илья680 - 5.5.2012, 16:40 |
|
|
5.5.2012, 16:54
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
1. При определённых условиях - да, в Ваш заземлитель может всё СНТ "слиться".
2. "РЕ к потребителям" - да, на розетки (и прочие машины, требующие РЕ) -------------------- |
|
|
|
|
5.5.2012, 17:21
Сообщение
#48
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
понятно! тогда мне лучше на землю взять стальной провод или медь! а какое сечение (от шины на розетки) (и от счетчика до уголка)? литой или многожильный?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
5.5.2012, 17:53
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Блин, наврал насчёт люминя!!!
ПУЭ 1.7.117: "Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2" Одновременно с этим, добавлю, если Вы будете применять кусок от СИП, что по 1.7.113, "Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается" - режьте внешнюю оболочку аккуратнее! К розеткам от ГЗШ прокладывается провод сечением, равным сечению фазного провода. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.5.2012, 17:56 -------------------- |
|
|
5.5.2012, 18:28
Сообщение
#50
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
благодарю! если не запрещено! то поставлю от СИП он как раз 16. спасибо большое, еще раз!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
|
|
5.5.2012, 18:56
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
пока Вы ещё на форуме, вот ещё схема заземления - более правильная, с моей точки зрения, чем та, которую я ранее привёл.
-------------------- |
|
|
5.5.2012, 18:58
Сообщение
#52
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
более правильной была предыдущая...
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
5.5.2012, 19:00
Сообщение
#53
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
|
|
|
5.5.2012, 19:11
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Со счётчиком ей зачем соприкасаться? ГЗШ должна быть закреплена на корпусе без изоляции от него (сопротивление между ГЗШ и корпусом щитка должно стремиться к нулю), нулевая рейка уже изолируется от корпуса, несмотря на то, что через перемычку и ГЗШ она будет иметь контакт с корпусом.
Хотя, savelij® заставил меня самого сомневаться, какая из моих схем более правильная... -------------------- |
|
|
5.5.2012, 19:23
Сообщение
#55
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
а на верхней вашей схемой N шины получаеться не надо? N заходит сразу на ГЗШ? тоесть на место N шины можно просто прекрутить ГЗШ?
|
|
|
5.5.2012, 19:34
Сообщение
#56
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
а на верхней вашей схемой N шины получаеться не надо? N заходит сразу на ГЗШ? тоесть на место N шины можно просто прекрутить ГЗШ? Честно говоря, я Вас не понял... По первой схеме: с улицы на ГЗШ приходит PEN, на ГЗШ он уже делится на N (уходит на счётчик) и РЕ (напрямую, в обход аппаратов коммутации, уходит на розетки). В Вашем щитке, если АВ однополюсные (рвут только фазу), нулевая рейка, конечно, нужна: на неё приходит ноль из счётчика, и уже с неё раздаётся на группы. *********************** Вот, скриншот с моего видео (сам оригнал стёр из флешки. Видео делалось фотиком, скриншот - с ю-туба, поэтому качество не ахти). Здесь видно, что РЕ шина приварена к корпусу ВРУ, а нулевая шина изолирована от корпуса. Перемычка в кадр не вошла, но она есть. -------------------- |
|
|
||
5.5.2012, 19:44
Сообщение
#57
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
Вот так правильно?
Сообщение отредактировал Илья680 - 5.5.2012, 20:12 |
|
|
5.5.2012, 19:54
Сообщение
#58
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вот так правильно? Чёто тема затягивается... Может кто-то нарисует на фотке автора два варианта заземления? ТТ и. TNCS А то ходим по кругу.. зы. сам на мобиле рисовать не научился -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
5.5.2012, 19:56
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Вот так!
Но обращу внимание: тут я "назначил" РЕ шиной нулевую рейку, что на изоляторах. А она, повторюсь, не должна быть изолированной от корпуса. Так что, если следовать строго по схеме, то, что имеем, опускаем вниз, а на её место - РЕ-шину. В Вашей схеме, имхо, неправильно то, что у Вас РЕ шина "в стороне": PEN сначала должен прийти на ГЗШ, и уже от ГЗШ по перемычке уходит на N-рейку, с которой он уже раздаётся на эл. приёмники. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.5.2012, 20:06 -------------------- |
|
|
5.5.2012, 20:11
Сообщение
#60
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 4:36 |
|
|
|
|