Доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,как подключить к двум комплексным устройствам наружной установки (кУ) се-
рии к-112,предназначенное для повышения надежности
работы линий электропередач 6-10 кВ,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ.Две ВЛЭП идущие параллельно друг другу с разных источников питания.
Спасибо за внимание!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 3.5.2012, 7:25
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



схему вторичных цепей надо смотреть


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 8.5.2012, 15:23
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



К сожалению, никогда не сталкивался с ячейками серии К112. Но смею предположить, что на ваших вводных выключателях, существуют контакты КСА (скользящие контакты автоматики) - так называемые сигнализаторы положения выключателя. Вот к ним вам и нужно привязать вашу мигалку, только через пром.реле или пускатель - контакты весьма слаботочные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭХЗ
сообщение 27.12.2012, 9:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 29.4.2012
Из: ЯНАО
Пользователь №: 27243



Скиньте ссылку,где можно посмотреть из чего состоит шкаф управления К-112,подробное описание,принцип действия.Благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 27.12.2012, 18:38
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(ЭХЗ @ 27.12.2012, 9:48) *
Скиньте ссылку,где можно посмотреть из чего состоит шкаф управления К-112,подробное описание,принцип действия.Благодарю!

Вот лови.
P.s. Неужели так трудно пользоваться поисковиком, за 10 сек. нашёл.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭХЗ
сообщение 28.12.2012, 8:05
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 29.4.2012
Из: ЯНАО
Пользователь №: 27243



Благодарю за внимание,но это не то.Мне,как дилетанту необходима подробная информация,из чего именно состоит шкаф управления К-112.Что в нем находится и как все,это вместе функционирует. (Цепи управления,автоматы,блоки,релейная защита,учет энергии и т.п.) Хочется в картинках,что бы знать,как,то или иное устройство выглядит.Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 28.12.2012, 12:38
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Может это подойдёт, довольно подробно, лучше у себя ничего не нашёл по этой теме.
Там в конце, приложения, там схемы а в начале описания, вроде всё понятно.

Сообщение отредактировал drmorgan - 28.12.2012, 12:40
Прикрепленные файлы
 


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsel
сообщение 28.12.2012, 19:19
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.7.2008
Из: Татарстан
Пользователь №: 11701



Цитата(ЭХЗ @ 1.5.2012, 14:48) *
Доброго времени суток!
Подскажите,...,как подключить к двум комплексным устройствам ... (кУ) се-
рии к-112,...,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ.
Спасибо за внимание!

Приобрети 2 маячка на 220 В, установи их на каждом КУ и подключи к контактам 19 и 38 каждого, паралельно сигнальной лампе HL2 "Выключатель откл.". Правда если схема вашего К112, соответствует схеме выданной drmorgan. Или, еще лучше, к контактам 9 и 2, паралельно сигнальной лампе HL3 "Аварийное откл."

Сообщение отредактировал marsel - 28.12.2012, 19:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭХЗ
сообщение 4.1.2013, 7:08
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 29.4.2012
Из: ЯНАО
Пользователь №: 27243



Благодарю вас,друзья!Очень полезная информация для меня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 5:06
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены