Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Напряжение на заземляющем проводе , Напряжение на заземляющем проводе

jacky-11
сообщение 28.4.2012, 0:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 27225



Здравствуйте, уважаемые.
Постараюсь лаконично изложить свой вопрос.
Сегодня в детской комнате переносил розетку в связи с перестановкой мебели для оборудования рабочего места для сына, ученика школы.
Проштробил стену от старой розетки, сделал углубление под установочную коробку для новой (не знаю как эти коробки правильно называются). Старую розетку решил демонтировать, поскольку она располагалась аккурат у детской кровати, напротив шаловливых ручек...
Выключил "пакетник" на розетки, тестером проверил напряжение- всё okey, можно убирать старую розетку, запитывать кабель для новой.
http://s019.radikal.ru/i641/1204/d6/4e8b17a60f15.jpg
Решил выковырять и старую коробку от розетки, поскольку она была утоплена в стену не полностью, оставался бугор. Коробка металлическая. При протаскивании проводов через отверстие коробки во всей квартире погас свет, вырубилось электричество на всю квартиру.
Утопив на щитке кнопку "возврат", включил общий "пакетник", отвечающий за розетки- не трогал. Проверил тестером- фазы нет. Перемкнул два провода- снова вырубается общий "пакетник". Включаю его.
Взял мультиметр - фаза-ноль напряжение отсутствует; фаза-заземляющий, либо ноль-заземляющий напряжение 0,4-0,6 В. И при перемыкании вырубается общий пакетник...Жуть какая-то.
Вопрос: это может быть чем-то чревато; нужно вызывать специалиста для поиска причины?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 28.4.2012, 0:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



"Фазы нет" - это вольтметром, или, всё-ж, индикатором? Предполагаю, что автомат, отвечающий за розетки, рвёт нуль. Тем более, что есть сомнения в компетентности электриков: на розетки 25А, на освещение - 16.... Ненормально это!

Пару часов назад отписывался по другой теме, но ссылка моя и тут пригодилась!

http://www.knropt.ru/otvertka/otvertka-indikator.html

Вот такую купите (если нет, конечно)


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jacky-11
сообщение 28.4.2012, 0:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 27225



Такой как Вы рекомендуете у меня нет. Проверял наличие фазы индикатором, до и после выключения автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 28.4.2012, 0:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



индикатор какой? у которого, когда одним щупом касаешься, лампочка красная загорается?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jacky-11
сообщение 28.4.2012, 0:33
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 27225



А на металлическую пимпочку с торца отвёртки пальчиком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 28.4.2012, 0:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Ну так это она и есть!

Мысли у меня могут быть полным бредом, но другого я пока при имеющихся вводных и подумать не могу:
ноль общий на всю квартиру. При включённом потребителе, на нуле тоже появляется уходящая фаза. Полагаю, что от работающего где-то в квартире потребителя (через АВ1 на рисунке) "остатки" фазы оказываются и на нуле демонтируемой линии. При замыкании ноля с защитным нулём, часть тока перетекает и на него (оранжевые точки на рисунке), что и вызывает срабатывание вводного дифавтомата.

Хотя, честно говоря, не удивлюсь, если в меня за такие раздумки кошёлкой с помидорами запустят! Посему, всёж советую дождаться более матёрых электриков)))
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.4.2012, 0:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



1 Отключить все АД-2 и ВА 47-65.
2 Включить АД-2
3 Нажать кнопку "ТЕСТ" на АД-2
4 Включить АД-2
6 По очереди включать ВА 47-65
7 Отписать результаты сюда.

PS по возможности снять крышку щита, и после пункта №2 измерить напряжение на АД-2 "сверху" и "снизу"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jacky-11
сообщение 28.4.2012, 1:01
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 27225



Всем СПАСИБО !
Завтра отпишусь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 28.4.2012, 6:03
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Да все у вас нормально. На вводе УЗО при замыкании нуля на землю оно сработает (что у вас и происходит). Принцип УЗО - балланс тока фазы и нуля при соединении нуля с землей ток который прошел по фазе ч/з УЗО делится на нулик и землю и в обратном направлении проходит не весь, а только часть, соответственно появляется разность которая и вызывает срабатывание. (объяснил как мог) Так что это так и должно быть. Было бы хуже если ба оно не сработало.

Эт для наглядности
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.4.2012, 9:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(push @ 28.4.2012, 7:03) *
Да все у вас нормально. На вводе УЗО...

+1
Именно так и есть, если автор под вводным пакетником подразумевает вводной дифавтомат С40/0,03.
Только вот нарисованная для наглядности схема... этой самой наглядности не даст (имхо), ибо "перемыкание" происходит не на ноль до УЗО, а на РЕ проводник.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 28.4.2012, 12:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(savelij® @ 28.4.2012, 9:10) *
ибо "перемыкание" происходит не на ноль до УЗО, а на РЕ проводник.

ну это ж условно, всё равно где-то до УЗО PE и N соединяются.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2012, 12:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(jacky-11 @ 28.4.2012, 2:11) *
Утопив на щитке кнопку "возврат",

Ключевые слова, автор называет пакетником УЗО или диф. Автор, успокойтесь, так и должно быть, в предыдущих постах Volt380, savelij®, push вам отписались, почему. Если не поняли, не беда, просто поверьте icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jacky-11
сообщение 28.4.2012, 20:17
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 27225



Спасибо всем за участие и комментарии. Успокоился.
На досуге займусь изучением азов электротехники. Как-то стыдно стало...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 29.4.2012, 17:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Учиться никогда не стыдно. Бывает что человек сходу решает сложнейшие задачи, а простой вопрос его в тупики ставит. Так что ничего стыдного, главное чтобы желание было, а не знать или ошибиться (правда есть ситуации когда низя).... не ошибается тот кто ничего не делает. Кстати, лет 20 уже с электрикой связан и никак не могу запомнить что такое фазное, а что такое линейное напряжение, ну не могу запомнить и все тут. Коллеги ржут уже, задолбал ты говорят, на лбу напиши и с зеркалом ходи icon_smile.gif Вот так вот! А Вы грите стыдно....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.4.2012, 8:55
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



push, линейное еще называют Междуфазным. Так Я запоминал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 30.4.2012, 10:25
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Междуфазное и просто фазное - ещё больше путаницы будет. Проще такая ассоциация: линейное - это напряжение между проводами воздушной линии.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.4.2012, 10:35
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(uvk2 @ 30.4.2012, 11:25) *
Междуфазное и просто фазное - ещё больше путаницы будет. Проще такая ассоциация: линейное - это напряжение между проводами воздушной линии.

С чего это вдруг???

Есть одна фаза, есть вторая. Между ними - если вольтметром потыкать - междуфазное!

А вот Ваше про линейное - наоборот - одна путаница: линии бывают однофазными - где там линейному взяться?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 30.4.2012, 14:02
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Есть одна фаза, есть вторая. Между ними - если вольтметром потыкать - междуфазное!

Но это междуфазное и называется линейным почему-то. А линию я имел в виду трёхпроводную воздушку. Не буду спорить и теоретизировать, кому как удобно, тот так и запоминает.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 30.4.2012, 16:58
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Спасибо, коллеги! Просто как я уже не пытался, какие только ассоциации не придумывал, не помогает. Приходится открывать талмуд и читать. И так каждый раз. А когда кого нить спрашиваю у них тож сомнения начинаются, хотя сходу правильно говорят. icon_smile.gif не парьтесь, я ужо привык, да и окружающие тоже, хотя каждый раз ржут, заразы icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 5:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены